Eau tiède chaudière Saunier Duval Thélia 23
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19279
Question Forum Chauffage : Eau tiède chaudière Saunier Duval Thélia 23
Bonjour à tous,
Je me présente, Jean de Normandie.
J'ai un problème d'eau sanitaire depuis 3 ans sur une chaudière Saunier Duval Thélia 23, j'ai de l'eau tiède qui parfois oscille du très chaud au très froid jusqu'à stabiliser dans le tiède. Concernant le chauffage tout fonctionne parfaitement.
J'ai énormément lu de message sur les forums, le calcaire dans l'échangeur (remplacé pour rien), la valve à eau (priorité sanitaire, remplacée pour rien).
J'ai fait venir un "pro" dans le domaine, il a juste ouvert le robinet de levier en me demandant de quelle année était la chaudière... quand j'ai répondu de 98, il a simplement répondu elle est fichu, je vous envoie un devis pour une nouvelle génération de chaudière.
Mes questions :
- Cela ne pourrait-il pas venir du petit vase noir avec la valve à vélo sur le dessus ? Il y avait de l'eau qui coulait à ce niveau il y a plusieurs mois.
- Un capteur température ou débit...
- La carte principale de la chaudière.
Bref je suis perdu, à l'aide.
Je me présente, Jean de Normandie.
J'ai un problème d'eau sanitaire depuis 3 ans sur une chaudière Saunier Duval Thélia 23, j'ai de l'eau tiède qui parfois oscille du très chaud au très froid jusqu'à stabiliser dans le tiède. Concernant le chauffage tout fonctionne parfaitement.
J'ai énormément lu de message sur les forums, le calcaire dans l'échangeur (remplacé pour rien), la valve à eau (priorité sanitaire, remplacée pour rien).
J'ai fait venir un "pro" dans le domaine, il a juste ouvert le robinet de levier en me demandant de quelle année était la chaudière... quand j'ai répondu de 98, il a simplement répondu elle est fichu, je vous envoie un devis pour une nouvelle génération de chaudière.
Mes questions :
- Cela ne pourrait-il pas venir du petit vase noir avec la valve à vélo sur le dessus ? Il y avait de l'eau qui coulait à ce niveau il y a plusieurs mois.
- Un capteur température ou débit...
- La carte principale de la chaudière.
Bref je suis perdu, à l'aide.
05 février 2018 à 21:47
Réponse 1 forum chauffage dépannage chaudières
Eau tiède chaudière Saunier Duval Thélia 23
Bonjour,
Pour ce modèle de chaudière, afin qu'elle assure la production de l'eau chaude de manière stable, il faut :
- Que le débit d'eau lorsque vous ouvrez un robinet soit inférieur à 11 litres minutes. Plus vous réduisez le débit et plus l'eau est chaude : laissez un minimum de 2.5 litres pour que la chaudière fonctionne.
- Que le capteur de température ECS ne soit pas défectueux.
- Que la pression et le débit de gaz soit suffisant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour ce modèle de chaudière, afin qu'elle assure la production de l'eau chaude de manière stable, il faut :
- Que le débit d'eau lorsque vous ouvrez un robinet soit inférieur à 11 litres minutes. Plus vous réduisez le débit et plus l'eau est chaude : laissez un minimum de 2.5 litres pour que la chaudière fonctionne.
- Que le capteur de température ECS ne soit pas défectueux.
- Que la pression et le débit de gaz soit suffisant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:57
Réponse 2 forum chauffage dépannage chaudières
Invité

Eau tiède chaudière Saunier Duval Thélia 23
Invité

Bonjour VETC,
J'ai du nouveau, je suis en train de démonter la salle de bain de la chambre parental attenante à une seconde, histoire d'en avoir plus qu'une grande.
Bizarrement en démontant les mitigeurs (douche, baignoire, vasques) remplacés par des bouchons, j'ai de nouveau de l'eau chaude...
J'avais un bruit bizarre dans les tuyauteries quand je tirais de l'eau, comme s'il y avait une prise d'air ou de l'air dans le circuit.
Est-ce qu'un mitigeur peut être la source du problème ? Genre fuite interne ?
Depuis il n'y a plus de bruit et l'eau est beaucoup plus chaude qu'auparavant.
Le fait de diminuer le débit d'eau avant mon opération de démontage, ne changeait rien, mais maintenant ça fonctionne vraiment bien.
Comment faire pour avoir de l'eau chaude en permanence sans avoir à ouvrir le robinet à 50% ?
Merci beaucoup.
J'ai du nouveau, je suis en train de démonter la salle de bain de la chambre parental attenante à une seconde, histoire d'en avoir plus qu'une grande.
Bizarrement en démontant les mitigeurs (douche, baignoire, vasques) remplacés par des bouchons, j'ai de nouveau de l'eau chaude...
J'avais un bruit bizarre dans les tuyauteries quand je tirais de l'eau, comme s'il y avait une prise d'air ou de l'air dans le circuit.
Est-ce qu'un mitigeur peut être la source du problème ? Genre fuite interne ?
Depuis il n'y a plus de bruit et l'eau est beaucoup plus chaude qu'auparavant.
Le fait de diminuer le débit d'eau avant mon opération de démontage, ne changeait rien, mais maintenant ça fonctionne vraiment bien.
Comment faire pour avoir de l'eau chaude en permanence sans avoir à ouvrir le robinet à 50% ?
Merci beaucoup.
13 février 2018 à 18:31