Bonjour,

Mon problème : Je viens d’acheter une chaudière d’occasion De Dietrich GTU 1204 (avec ballon intégré).
Cette chaudière a un tableau Basic et celui-ci ne permet pas la régulation d’une vanne 3 voies pour chauffage de sol (il m’aurait fallu un tableau Diematic de De Dietrich).

Existe-t-il un module externe (indépendant de De Dietrich) qui permettrait d’ouvrir et de fermer ma vanne 3 voies en fonction de la température de sortie que je choisirais sur ce module ?
J’ai une sonde, collée sur le tuyau de sortie de la vanne 3 voies, indiquant la température de cette eau.
Si oui, quel est ce module ?
P. S. : ma vanne 3 voies est motorisée.
Merci.
05 février 2018 à 16:35
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo

Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies

priatel
Membre inscrit
priatel
34 messages
Bonjour.

Lorsqu'on a un chauffage de sol et que l’on fixe la température de départ de l’eau à 40 ou 45 degrés, pourquoi faudrait-il la changer ? Et donc, pourquoi une vanne 3 voies thermostatique MOTORISÉE est-elle nécessaire ?
Si je fixe manuellement sur la vanne 3 voies thermostatique 40 degrés, elle va constamment faire le mélange pour qu’il sorte à 40 degrés, n’est-ce pas ? Et donc à quoi me servirait un moteur sur cette vanne ?
Mais ou peut-on régler manuellement ces 40 degrés sur une vanne 3 voies thermostatique ?
Merci.
Bruno
06 février 2018 à 12:07
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo

Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Je constate avec étonnement que vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème et ce malgré nos différents échanges du 02, 04 et 19/01/2018.

Je vous transmets les documents suivants :
- Tableau des courbes de chauffe sachant que pour un plancher chauffant elle se situe entre 0.6 et 0.8,
- Le DTU regroupant les normes applicables aux planchers chauffants (voir chapitre 5.1 à 5.3).

Pour répondre à vos dernières interrogations :
- La température de départ dans un plancher chauffant ne peut pas être fixe et encore moins de 40°C !
- La température dans un plancher chauffant ne peut pas être régulée par une vanne thermostatique !

Votre plancher chauffant, même s'il a 30 ans, devait déjà répondre à ces normes et obligations. Heureusement pour vous il semble que vous n'ayez eu aucune dégradation mais c'est peut-être le moment de remettre les choses dans l'ordre.

Voyez avec un distributeur de matériel de chauffage, ils sont en mesure de vous fournir un régulateur en fonction de l'extérieur capable de piloter le moteur de la vanne 3 voies de votre plancher chauffant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

courbe de chauffe.png
guide 65.8 65.14.pdf
06 février 2018 à 19:03
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo

Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies

priatel
Membre inscrit
priatel
34 messages
Merci VETC pour cette réponse détaillée.
La vanne 3 voies thermostatiques est du type :
http://www.taconova.com/fr/produits/pv/robinetterie/6/novamix-standard-high-capacity/35/
Ce n'est pas une vanne thermostatique de radiateur.

J'ai regardé des vannes similaires, d'autres fournisseurs et tous m'ont indiqué qu'elles étaient compatibles avec du chauffage de sol. et pouvaient être mises en sortie de chaudière.
La température de sortie chaudière sera de 60 degrés et la température de sortie de la vanne 3 voies sera de 35 degrés.
Le modèle de chaudière autorise des températures de retour chauffage très basses ; 5-10 degrés.

P. S. : je n'ai que du chauffage de sol ; pas de radiateurs.
06 février 2018 à 21:53
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo

Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Et merci pour votre retour d'infos.

Je viens de consulter le site de l'adresse que vous nous avez donné.
Il s'avère que ces vannes thermostatiques sont des vannes prévues pour l'eau chaude sanitaire, elles se posent en sortie de ballon (comme les ballons d'eau chaude sanitaire solaire type CESI) pour protéger les utilisateurs contre les brûlures en limitant la température à 55°C.

Elles ne sont en aucun cas prévues pour des utilisations de chauffage !!!

Croyez en mon expérience, mettez votre installation en conformité et ne jouez pas ni avec votre santé (problèmes de circulations veineuses, varices et autres) ni avec le bâti de votre maison (fissure de dalle, décollement de carrelage et autres : soyez raisonnable...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 23:13

Proposer une réponse à Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 2. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 3. Contrôle vanne 3 voies de régulation
    N°20108 : Bonjour, Je voudrais savoir si mon régulateur de température ambiante REV23 peut piloter une vanne 3 voies pour réguler la température de ma maison. Actuellement il met en route ou arrête le circulateur. Merci pour votre...
  • 4. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 5. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
    N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
  • 6. Régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage
    N°15235 : Bonjour, Mon installation de chauffage (gaz naturel) est un montage bi-tube comprenant une vanne 4 voies alimentant (sur 2 voies / 4) un circulateur et les radiateurs ; sur le circuit (les 2 autres voies de la vanne 4 voies)...
  • 7. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 8. Panne chaudière vanne 3 voies
    N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
  • 9. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
    N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
  • 10. Recherche notice régulation Landis et Gyr vanne 3 voies motorisées
    N°10080 : Une personne peut-elle me faire parvenir la notice d'une régulation Landis et Gyr type "Sigmagyr RVP30" et de la motorisation de la vanne 3 voies avec moteur "SQK33" de la même marque. En effet, en reprenant la maison, je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite