Bonjour,
Mon problème : Je viens d’acheter une chaudière d’occasion De Dietrich GTU 1204 (avec ballon intégré).
Cette chaudière a un tableau Basic et celui-ci ne permet pas la régulation d’une vanne 3 voies pour chauffage de sol (il m’aurait fallu un tableau Diematic de De Dietrich).
Existe-t-il un module externe (indépendant de De Dietrich) qui permettrait d’ouvrir et de fermer ma vanne 3 voies en fonction de la température de sortie que je choisirais sur ce module ?
J’ai une sonde, collée sur le tuyau de sortie de la vanne 3 voies, indiquant la température de cette eau.
Si oui, quel est ce module ?
P. S. : ma vanne 3 voies est motorisée.
Merci.
Mon problème : Je viens d’acheter une chaudière d’occasion De Dietrich GTU 1204 (avec ballon intégré).
Cette chaudière a un tableau Basic et celui-ci ne permet pas la régulation d’une vanne 3 voies pour chauffage de sol (il m’aurait fallu un tableau Diematic de De Dietrich).
Existe-t-il un module externe (indépendant de De Dietrich) qui permettrait d’ouvrir et de fermer ma vanne 3 voies en fonction de la température de sortie que je choisirais sur ce module ?
J’ai une sonde, collée sur le tuyau de sortie de la vanne 3 voies, indiquant la température de cette eau.
Si oui, quel est ce module ?
P. S. : ma vanne 3 voies est motorisée.
Merci.
05 février 2018 à 16:35
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies
Bonjour.
Lorsqu'on a un chauffage de sol et que l’on fixe la température de départ de l’eau à 40 ou 45 degrés, pourquoi faudrait-il la changer ? Et donc, pourquoi une vanne 3 voies thermostatique MOTORISÉE est-elle nécessaire ?
Si je fixe manuellement sur la vanne 3 voies thermostatique 40 degrés, elle va constamment faire le mélange pour qu’il sorte à 40 degrés, n’est-ce pas ? Et donc à quoi me servirait un moteur sur cette vanne ?
Mais ou peut-on régler manuellement ces 40 degrés sur une vanne 3 voies thermostatique ?
Merci.
Bruno
Lorsqu'on a un chauffage de sol et que l’on fixe la température de départ de l’eau à 40 ou 45 degrés, pourquoi faudrait-il la changer ? Et donc, pourquoi une vanne 3 voies thermostatique MOTORISÉE est-elle nécessaire ?
Si je fixe manuellement sur la vanne 3 voies thermostatique 40 degrés, elle va constamment faire le mélange pour qu’il sorte à 40 degrés, n’est-ce pas ? Et donc à quoi me servirait un moteur sur cette vanne ?
Mais ou peut-on régler manuellement ces 40 degrés sur une vanne 3 voies thermostatique ?
Merci.
Bruno
06 février 2018 à 12:07
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies
Bonsoir,
Je constate avec étonnement que vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème et ce malgré nos différents échanges du 02, 04 et 19/01/2018.
Je vous transmets les documents suivants :
- Tableau des courbes de chauffe sachant que pour un plancher chauffant elle se situe entre 0.6 et 0.8,
- Le DTU regroupant les normes applicables aux planchers chauffants (voir chapitre 5.1 à 5.3).
Pour répondre à vos dernières interrogations :
- La température de départ dans un plancher chauffant ne peut pas être fixe et encore moins de 40°C !
- La température dans un plancher chauffant ne peut pas être régulée par une vanne thermostatique !
Votre plancher chauffant, même s'il a 30 ans, devait déjà répondre à ces normes et obligations. Heureusement pour vous il semble que vous n'ayez eu aucune dégradation mais c'est peut-être le moment de remettre les choses dans l'ordre.
Voyez avec un distributeur de matériel de chauffage, ils sont en mesure de vous fournir un régulateur en fonction de l'extérieur capable de piloter le moteur de la vanne 3 voies de votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
courbe de chauffe.png
guide 65.8 65.14.pdf
Je constate avec étonnement que vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème et ce malgré nos différents échanges du 02, 04 et 19/01/2018.
Je vous transmets les documents suivants :
- Tableau des courbes de chauffe sachant que pour un plancher chauffant elle se situe entre 0.6 et 0.8,
- Le DTU regroupant les normes applicables aux planchers chauffants (voir chapitre 5.1 à 5.3).
Pour répondre à vos dernières interrogations :
- La température de départ dans un plancher chauffant ne peut pas être fixe et encore moins de 40°C !
- La température dans un plancher chauffant ne peut pas être régulée par une vanne thermostatique !
Votre plancher chauffant, même s'il a 30 ans, devait déjà répondre à ces normes et obligations. Heureusement pour vous il semble que vous n'ayez eu aucune dégradation mais c'est peut-être le moment de remettre les choses dans l'ordre.
Voyez avec un distributeur de matériel de chauffage, ils sont en mesure de vous fournir un régulateur en fonction de l'extérieur capable de piloter le moteur de la vanne 3 voies de votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
courbe de chauffe.png
guide 65.8 65.14.pdf
06 février 2018 à 19:03
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies
Merci VETC pour cette réponse détaillée.
La vanne 3 voies thermostatiques est du type :
http://www.taconova.com/fr/produits/pv/robinetterie/6/novamix-standard-high-capacity/35/
Ce n'est pas une vanne thermostatique de radiateur.
J'ai regardé des vannes similaires, d'autres fournisseurs et tous m'ont indiqué qu'elles étaient compatibles avec du chauffage de sol. et pouvaient être mises en sortie de chaudière.
La température de sortie chaudière sera de 60 degrés et la température de sortie de la vanne 3 voies sera de 35 degrés.
Le modèle de chaudière autorise des températures de retour chauffage très basses ; 5-10 degrés.
P. S. : je n'ai que du chauffage de sol ; pas de radiateurs.
La vanne 3 voies thermostatiques est du type :
http://www.taconova.com/fr/produits/pv/robinetterie/6/novamix-standard-high-capacity/35/
Ce n'est pas une vanne thermostatique de radiateur.
J'ai regardé des vannes similaires, d'autres fournisseurs et tous m'ont indiqué qu'elles étaient compatibles avec du chauffage de sol. et pouvaient être mises en sortie de chaudière.
La température de sortie chaudière sera de 60 degrés et la température de sortie de la vanne 3 voies sera de 35 degrés.
Le modèle de chaudière autorise des températures de retour chauffage très basses ; 5-10 degrés.
P. S. : je n'ai que du chauffage de sol ; pas de radiateurs.
06 février 2018 à 21:53
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies
Bonsoir,
Et merci pour votre retour d'infos.
Je viens de consulter le site de l'adresse que vous nous avez donné.
Il s'avère que ces vannes thermostatiques sont des vannes prévues pour l'eau chaude sanitaire, elles se posent en sortie de ballon (comme les ballons d'eau chaude sanitaire solaire type CESI) pour protéger les utilisateurs contre les brûlures en limitant la température à 55°C.
Elles ne sont en aucun cas prévues pour des utilisations de chauffage !!!
Croyez en mon expérience, mettez votre installation en conformité et ne jouez pas ni avec votre santé (problèmes de circulations veineuses, varices et autres) ni avec le bâti de votre maison (fissure de dalle, décollement de carrelage et autres : soyez raisonnable...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Et merci pour votre retour d'infos.
Je viens de consulter le site de l'adresse que vous nous avez donné.
Il s'avère que ces vannes thermostatiques sont des vannes prévues pour l'eau chaude sanitaire, elles se posent en sortie de ballon (comme les ballons d'eau chaude sanitaire solaire type CESI) pour protéger les utilisateurs contre les brûlures en limitant la température à 55°C.
Elles ne sont en aucun cas prévues pour des utilisations de chauffage !!!
Croyez en mon expérience, mettez votre installation en conformité et ne jouez pas ni avec votre santé (problèmes de circulations veineuses, varices et autres) ni avec le bâti de votre maison (fissure de dalle, décollement de carrelage et autres : soyez raisonnable...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 23:13