Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
12855
Question Forum Chauffage : Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur".
Que faire car plus de chauffage ? Merci.
Que faire car plus de chauffage ? Merci.
17 janvier 2010 à 11:41
Solution 1 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Bonjour, j'ai le même problème avec en plus un code erreur 201, pouvez-vous m'aider svp ?
21 avril 2010 à 17:23
Solution 2 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Pas de réponse, même problème avec erreur 504 sur une Talia Green System.
25 juin 2010 à 12:58
Solution 3 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Bonjour,
L'erreur 504 est due à une perte de gaz brulé il faut bien refermer la coiffe du brûleur pour ne pas avoir des retours de gaz brulé qui la met en erreur.
Contrôler ça avant.
L'erreur 504 est due à une perte de gaz brulé il faut bien refermer la coiffe du brûleur pour ne pas avoir des retours de gaz brulé qui la met en erreur.
Contrôler ça avant.

15 septembre 2014 à 16:24
Solution 4 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Bonjour.
J'ai le même souci comment refermer la coiffe du brûleur ?
Merci.
J'ai le même souci comment refermer la coiffe du brûleur ?
Merci.
07 février 2015 à 08:29
Solution 5 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Bonjour,
Je n'ai pas de solution...
J'ai également une chaudière Chaffoteaux et Maury et j'en suis très mécontente.
Je n'ai que des problèmes : Baisse de pression, problème IONISATION... c'est une grosse galère cette chaudière.
Je n'ai pas de solution...
J'ai également une chaudière Chaffoteaux et Maury et j'en suis très mécontente.
Je n'ai que des problèmes : Baisse de pression, problème IONISATION... c'est une grosse galère cette chaudière.
17 novembre 2015 à 03:28
Solution 6 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Bonjour.
Juste pour faire part aussi du même souci constaté sur une chaudière Chaffoteaux TALIA GREEN 25FF installée en 2008 : défaut 504 de ionisation intempestif depuis 3 semaines...
Le souci a été résolu en remplaçant la carte électronique principale de la chaudière (pièce réf 65109138-03).
Si cette info peut servir à quelqu'un...
Juste pour faire part aussi du même souci constaté sur une chaudière Chaffoteaux TALIA GREEN 25FF installée en 2008 : défaut 504 de ionisation intempestif depuis 3 semaines...
Le souci a été résolu en remplaçant la carte électronique principale de la chaudière (pièce réf 65109138-03).
Si cette info peut servir à quelqu'un...
22 janvier 2016 à 10:54
Solution 7 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Bonjour,
J'ai aussi le même problème sur une chaudière Chaffoteaux Niagara C green 35kW de 2010.
Défaut d'ionisation à répétition surtout au démarrage après un arrêt.
J'ai d'abord remplacé l'électrode d'ionisation et aussi celle d'allumage : toujours le même problème.
J'ai aussi testé l'inversion de la phase et du neutre comme j'ai pu lire sur les forums : sans effet...
J'ai remplacé la carte principale de la chaudière : problème résolu.
J'ai aussi le même problème sur une chaudière Chaffoteaux Niagara C green 35kW de 2010.
Défaut d'ionisation à répétition surtout au démarrage après un arrêt.
J'ai d'abord remplacé l'électrode d'ionisation et aussi celle d'allumage : toujours le même problème.
J'ai aussi testé l'inversion de la phase et du neutre comme j'ai pu lire sur les forums : sans effet...
J'ai remplacé la carte principale de la chaudière : problème résolu.
20 janvier 2018 à 18:06
Solution 8 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Bonjour.
Même panne avec ma chaudière Chaffoteaux.
Il s'agissait d'un défaut d'emboîtement ou désadaptation entre le conduit d'évacuation des gaz brûlés et la ventouse de toit.
Il a fallu ouvrir les cloisons...
Même panne avec ma chaudière Chaffoteaux.
Il s'agissait d'un défaut d'emboîtement ou désadaptation entre le conduit d'évacuation des gaz brûlés et la ventouse de toit.
Il a fallu ouvrir les cloisons...
19 février 2018 à 17:56
Solution 9 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Re,
Pour le code erreur 504 sur une chaudière Chaffoteaux.
Il s'agissait d'une désadaptation entre le conduit d'évacuation des gaz brûlés et la ventouse sur le toit.
Pour le code erreur 504 sur une chaudière Chaffoteaux.
Il s'agissait d'une désadaptation entre le conduit d'évacuation des gaz brûlés et la ventouse sur le toit.
19 février 2018 à 17:59
Solution 10 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Bonjour à tous.
J'avais deux erreurs : 501 et 504.
Mon plombier est venu à changer des sondes et pendant quelques heures tout a bien fonctionné et rebelote SP1 suivi de SP2 suivi de erreur 504 BOUM deuxième nuit de gel et sans chauffage.
Dans la nuit froide et en pensant que Chaffoteaux, eux étaient chauffés.
Le matin arrive et j'ai l'idée après avoir lu vos discussions, de téléphoner à ERDF ou ENGIE
dans les deux heures, un gazier est arrivé et diagnostic fait sur mon compteur : le détendeur est vieux et mérite d'être changé, plus une fuite de gaz avant mon compteur.
Je relance ma chaudière par la suite et depuis touchons du bois mais elle ronronne (presque).
Alors merci à tous de vous avoir lu.
J'avais deux erreurs : 501 et 504.
Mon plombier est venu à changer des sondes et pendant quelques heures tout a bien fonctionné et rebelote SP1 suivi de SP2 suivi de erreur 504 BOUM deuxième nuit de gel et sans chauffage.
Dans la nuit froide et en pensant que Chaffoteaux, eux étaient chauffés.

Le matin arrive et j'ai l'idée après avoir lu vos discussions, de téléphoner à ERDF ou ENGIE

Je relance ma chaudière par la suite et depuis touchons du bois mais elle ronronne (presque).

Alors merci à tous de vous avoir lu.
02 mars 2018 à 23:16
Solution 11 au problème chauffage
Invité

Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
Invité

Idem j'ai eu un problème d'ionisation, j'ai effectué un reset.
Le problème disparu puis Err 610 ! impossible de la faire repartir.
Le problème disparu puis Err 610 ! impossible de la faire repartir.

26 décembre 2018 à 18:07