FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


21681

Question Forum Chauffage : Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25

Tanyah
Membre inscrit
Tanyah
2 messages
Bonjour à tous.

Nous avons emménagé le 15/10 et depuis la chaudière est en défaut et présente les erreurs 501 et 504 il s'agit de la Chaffoteaux Niagara C green link 25.
On a fait remplacer la ionisation le bloc gaz la carte électronique on a fait changer le détendeur par GDF mais on a toujours le même problème.
La chaudière se met en marche peut marcher quelques heures ou pas et se met en défaut.
On a donc ni chauffage ni eau chaude et ça commence à être dur.
Avez-vous des idées sur ce que ça peut être ?
Ah oui et la chaudière est de 2019...
Merci.
30 novembre 2021 à 15:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Il est surprenant de constater que malgré le remplacement de toutes ces pièces, votre prestataire n'est pas capable de vous apporter une solution :
- Est-il un spécialiste du SAV ?
- Est-il Station Technique reconnu et agréé par CHAFFOTEAUX ?
- A-t-il fait un vrai et bon diagnostic ?
- Qui est ce prestataire ?

Dans le cadre de l'entretien annuel obligatoire, avez-vous eu des tickets d'analyse de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?

Lors de l'apparition des ces codes erreurs il convient de faire les contrôles et mesures suivantes :
- Tensions d'alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- Pressions du gaz en Statique, Dynamique, Amont, Aval,
- Les analyses de combustions en puissances maxi et mini du brûleur,
Et d'apporter les corrections nécessaires pour correspondre aux préconisations du constructeur.

Est-ce bien le cas...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 décembre 2021 à 12:10
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25

matfox
Membre inscrit
matfox
2 messages
Bonjour.

J'ai exactement le même problème. Ma chaudière Chaffoteaux Urbia green a bien fonctionné pendant 2 hivers et le problème est apparu depuis octobre.
Erreur 501 ou 504 de manière assez aléatoire mais cela ne tient jamais bien plus de 30 minutes.

- Nous avons changé l'ionisation, le bloc gaz.
- Nous avons fait mesurer la pression du détendeur par GDF (21 mbar), donc pas de remplacement possible.
- Nous avons vérifié avec le chauffagiste les pressions statiques et dynamiques côté chaudière. OK aussi.
- Nous avons soupçonné la prise de terre. A peu près 3V entre terre et neutre. Après mesure de toutes les prises de la maison au testeur de terre, tout est OK, et que l'on soit à 1,5V entre terre et neutre ou à 4V, le problème apparait toujours aléatoirement.
- Nous avons branché la chaudière sur l'électricité du voisin. Problème toujours là.

Nous arrivons au bout des idées à creuser avec le chauffagiste.
Avez-vous eu du nouveau ?
02 décembre 2021 à 21:41
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25

Tanyah
Membre inscrit
Tanyah
2 messages
Bonsoir à tous.
Merci pour vos retours.

Dans un premier temps pour répondre au premier retour notre chauffagiste est une personne de confiance expérimentée et de très bonnes réflexions. Il se démène pour trouver la panne alors que le chauffagiste qui a fait l'entretien obligatoire avant d'acheter la maison nous a plus donné signe de vie et avait mal fait son boulot en plus de ça huffy...
Nous avons également procédé à toutes ces vérifications pression, tensions etc. tout est OK également.

Nous avons aussi changé le bloc gaz puis mis la nouvelle carte électronique hier matin.
Le chauffage a de nouveau fonctionné correctement sans s'arrêter depuis alors que de base ça tenait pas longtemps.
Par contre maintenant on a plus d'eau chaude. sweat funk cry
Le chauffagiste est revenu ce soir et on a toujours pas trouvé d'où venait le problème.
On vient un peu à bout des solutions. sadsadsad
Nous sommes malheureusement victimes d'un vice caché concernant la chaudière ce qui rend encore plus fou. huffy

Pour vous à voir s'il faut pas changer la carte électronique...
On a essayé de contacter Chaffoteaux mais seuls les professionnels peuvent avoir des renseignements. mad
Du coup on à moins froid mais on n'a plus de quoi prendre une douche. shocked
03 décembre 2021 à 01:18
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25

matfox
Membre inscrit
matfox
2 messages
Bonjour.
Avez-vous résolu le problème ? Le chauffage fonctionne toujours ?
Investigation toujours en cours de notre côté.
Il va peut être falloir changer la carte électronique.
A suivre.
06 décembre 2021 à 15:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudiere ideal standardinstallation radiateur electriquechauffage chaudiere choixchauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite