Raccordement radiateurs pas de thermosiphon
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16512
Question installation chauffage : Raccordement radiateurs pas de thermosiphon
Bonjour à tous,
Nouveau venu dans le monde des réchauffés au fioul, je découvre depuis quelques mois l'installation de notre location : Chaudière De Dietrich 1200 V, radiateurs de types différents (fonte / alu et peut-être acier !), de quoi créer des problèmes d'électrolyse d'après ce que j'ai pu lire dans ce forum.
Après avoir purgé les radiateurs à l'étage à cause de bruits de bulles incessants, j'ai fait le tour des radiateurs (12 au total !) pour vérifier que chacun d'entre eux chauffait bien en étant réglés au maximum (pas un seul robinet thermostatique, tout est à régler "à la main").
Et quelle surprise de constater que tous les radiateurs chauffent effectivement mais... Que sur le tiers supérieur et les extrémités...
Je suis assez surpris que l'arrivée d'eau chaude se fasse donc par le haut et pas par le bas du radiateur, ce qui faciliterait à mon sens la diffusion de la chaleur de façon "naturelle" par thermosiphon...
OK, il y a bien un circulateur qui "compense" cela en "poussant" le chaud au travers du circuit mais pourquoi contrarier la nature ? Le chaud ça monte et depuis la nuit des temps !
Non ?
Nouveau venu dans le monde des réchauffés au fioul, je découvre depuis quelques mois l'installation de notre location : Chaudière De Dietrich 1200 V, radiateurs de types différents (fonte / alu et peut-être acier !), de quoi créer des problèmes d'électrolyse d'après ce que j'ai pu lire dans ce forum.
Après avoir purgé les radiateurs à l'étage à cause de bruits de bulles incessants, j'ai fait le tour des radiateurs (12 au total !) pour vérifier que chacun d'entre eux chauffait bien en étant réglés au maximum (pas un seul robinet thermostatique, tout est à régler "à la main").
Et quelle surprise de constater que tous les radiateurs chauffent effectivement mais... Que sur le tiers supérieur et les extrémités...
Je suis assez surpris que l'arrivée d'eau chaude se fasse donc par le haut et pas par le bas du radiateur, ce qui faciliterait à mon sens la diffusion de la chaleur de façon "naturelle" par thermosiphon...
OK, il y a bien un circulateur qui "compense" cela en "poussant" le chaud au travers du circuit mais pourquoi contrarier la nature ? Le chaud ça monte et depuis la nuit des temps !
Non ?
23 janvier 2014 à 11:37
Radiateurs de types différents réponse 1
Invité

Raccordement radiateurs pas de thermosiphon
Invité

Et c'est pour ça que le froid descend, et que, puisque dans les radiateurs l'eau se refroidit, il est tout à fait logique que l'eau chaude arrive par le haut !...
Tout est normal, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles...
GC
Tout est normal, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles...

GC
23 janvier 2014 à 22:38
Radiateurs de types différents réponse 2
Raccordement radiateurs pas de thermosiphon
Bonjour.
Ne soyez pas surpris de votre installation, car les radiateurs raccordés avec l'arrivée en bas n'a pas de logique, et si justement, votre chauffage fonctionnait en thermosiphon, le haut de vos radiateurs ne chaufferait pas sans circulateur.
On ne sait plus faire d'installation en thermosiphon,ou à niveau, en "parapluie" ou en chandelle.
Çà, c'était le vrai chauffage, sans accessoire de circulation, respectant les pentes et les purges, et l'amateurisme dans ce cas n'avait pas sa place.
Un radiateur se raccorde arrivée en haut et retour en bas, les deux tuyauteries généralement croisées pour une meilleure circulation de l'eau, qui se fait en diagonale et non de manière l'horizontale.
Il est déconseillé de raccorder un radiateur du même côté quand sa surface dépasse un m².
Quant au rôle du circulateur, il sert à vaincre certains obstacles et surtout, il a permis de réduire les diamètres des tuyauteries, du fait de l'augmentation de la vitesse de circulation.
Si vos radiateurs ne chauffent qu'aux deux tiers, il faudrait commencer par regarder s'ils sont de niveau, et non en contrepente, les purger correctement, après avoir arrêté la pompe. Vos robinets sont peut-être aussi à double réglage, et il est possible que certains soient trop bridés. C'est à vérifier.
Cordialement. BP
Ne soyez pas surpris de votre installation, car les radiateurs raccordés avec l'arrivée en bas n'a pas de logique, et si justement, votre chauffage fonctionnait en thermosiphon, le haut de vos radiateurs ne chaufferait pas sans circulateur.
On ne sait plus faire d'installation en thermosiphon,ou à niveau, en "parapluie" ou en chandelle.
Çà, c'était le vrai chauffage, sans accessoire de circulation, respectant les pentes et les purges, et l'amateurisme dans ce cas n'avait pas sa place.
Un radiateur se raccorde arrivée en haut et retour en bas, les deux tuyauteries généralement croisées pour une meilleure circulation de l'eau, qui se fait en diagonale et non de manière l'horizontale.
Il est déconseillé de raccorder un radiateur du même côté quand sa surface dépasse un m².
Quant au rôle du circulateur, il sert à vaincre certains obstacles et surtout, il a permis de réduire les diamètres des tuyauteries, du fait de l'augmentation de la vitesse de circulation.
Si vos radiateurs ne chauffent qu'aux deux tiers, il faudrait commencer par regarder s'ils sont de niveau, et non en contrepente, les purger correctement, après avoir arrêté la pompe. Vos robinets sont peut-être aussi à double réglage, et il est possible que certains soient trop bridés. C'est à vérifier.
Cordialement. BP
24 janvier 2014 à 08:10
Radiateurs de types différents réponse 3
Raccordement radiateurs pas de thermosiphon
Bonjour.
@ GC : vous n'avez pas lu tout mon message, je sais effectivement que "le froid descend" mais dans le cas de nos radiateurs, robinets ouverts à fond, main sur les tuyaux, on sent bien que l'eau chaude arrive (poussée par le circulateur), traverse le radiateur horizontalement, diffusant sa chaleur par rayonnement uniquement dans le tiers supérieur et c'est logique puisque l'eau chaude est moins dense.
Donc : seulement 30% du radiateur sont "efficaces" alors que si l'eau chaude arrivait par le bas, elle monterait naturellement à travers tout le corps du radiateur, il me semble...
@ BP : les radiateurs (fonte vieux modèles) montés au rdc n'ont pas de purgeurs mais pas de bruits de bulles en tout cas, sur les robinets je ne sais absolument pas s'ils possèdent de double réglage, ce sont à mon sens de bons vieux robinets "standard", et à l’œil il n'y a pas l'air d'y avoir de contrepente ni problème de niveau, je pense que cela est dû au raccordement "conforme" qui fait que seul le tiers supérieur est réellement "efficace" pour réchauffer la pièce.
Rien de grave en effet, juste un questionnement calorifico-philosophique que je souhaitais partager.
@ GC : vous n'avez pas lu tout mon message, je sais effectivement que "le froid descend" mais dans le cas de nos radiateurs, robinets ouverts à fond, main sur les tuyaux, on sent bien que l'eau chaude arrive (poussée par le circulateur), traverse le radiateur horizontalement, diffusant sa chaleur par rayonnement uniquement dans le tiers supérieur et c'est logique puisque l'eau chaude est moins dense.
Donc : seulement 30% du radiateur sont "efficaces" alors que si l'eau chaude arrivait par le bas, elle monterait naturellement à travers tout le corps du radiateur, il me semble...
@ BP : les radiateurs (fonte vieux modèles) montés au rdc n'ont pas de purgeurs mais pas de bruits de bulles en tout cas, sur les robinets je ne sais absolument pas s'ils possèdent de double réglage, ce sont à mon sens de bons vieux robinets "standard", et à l’œil il n'y a pas l'air d'y avoir de contrepente ni problème de niveau, je pense que cela est dû au raccordement "conforme" qui fait que seul le tiers supérieur est réellement "efficace" pour réchauffer la pièce.
Rien de grave en effet, juste un questionnement calorifico-philosophique que je souhaitais partager.

24 janvier 2014 à 14:05
Radiateurs de types différents réponse 4
Raccordement radiateurs pas de thermosiphon
Re.
Les radiateurs du RdC, d'après vos dires se purgent "sur la colonne", c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de purgeur, ils se purgent sur le radiateur à l'étage supérieur, mais plus qu'un discours, pouvez-vous faire une ou plusieurs photos permettant d'identifier vos robinets de radiateur, et peut-être l'installation elle-même ?
Cordialement. BP.
Les radiateurs du RdC, d'après vos dires se purgent "sur la colonne", c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de purgeur, ils se purgent sur le radiateur à l'étage supérieur, mais plus qu'un discours, pouvez-vous faire une ou plusieurs photos permettant d'identifier vos robinets de radiateur, et peut-être l'installation elle-même ?
Cordialement. BP.
24 janvier 2014 à 16:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Raccordement tuyauterie chauffage
- N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
- 2. Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152
- N°5711 : Bonjour, j'ai acheté un insert Godin 5152, je veux faire une installation par moi-même. Les contraintes sont : - Pas de circulateur - 1 radiateur au rez-de-chaussée - 3 à l'étage - Recupérer la chaleur pour chauffer mon eau...
- 3. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 4. Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal
- N°2419 : Bonjour, les radiateurs de mon appartement chauffent très mal, les tuyaux de départ et d'arrivée sont tièdes et les radiateurs ne diffusent pas la chaleur. J'ai une chaudière murale 23 kW vérifiée par mon plombier, le...
- 5. Caches pour tuyau PER raccordement radiateurs
- N°2580 : J'ai un circuit de chauffage central à circulation d'eau chaude et l'esthétique n'est pas très jolie puisque l'on voit le tuyau en PER entre les sorties du mur et les radiateurs. Je n'ai pas trouvé de peinture qui tiennent sur...
- 6. Radiateurs bruyants chaudière gaz
- N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
- 7. Conseil raccordement radiateurs réseau de chauffage
- N°4205 : Bonjour, je procède actuellement à la remise en forme de mon réseau de chauffage avec des radiateurs en fonte. Je constate simplement que les évacuations retour d'eau des radiateurs présentent une pente légèrement montante....
- 8. Raccordement de 2 radiateurs sur colonne de diamètre 18
- N°12078 : Bonjour, J'habite une ancienne maison avec circuit de chauffage en acier et radiateurs en fonte 17 chaudière gaz à ventouse condensation Budérus 60 kW. Dans une gaine j'ai une colonne en acier arrivée départ qui alimente deux...
- 9. Raccordement radiateurs bruit chaudière Chappée
- N°11997 : Bonjour, Voici le détail de mon installation (chaudière Chappée neuve de cette année). Le ballon d'eau chaude est installé dans mon garage. Un circulateur monte l'eau chaude dans les combles vers une nourrice. Cette dernière...
- 10. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
- N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite