Questions Forum Chauffage : Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
Bonjour, les radiateurs de mon appartement chauffent très mal, les tuyaux de départ et d'arrivée sont tièdes et les radiateurs ne diffusent pas la chaleur. J'ai une chaudière murale 23 kW vérifiée par mon plombier, le circulateur fonctionne correctement, le thermostat d'ambiance aussi. Il s'agit d'une installation monotube, les radiateurs ont été purgés, il s'agit de modèles à ailettes sans thermostat. Seule modification il y a 2 ans, un radiateur a été remplacé par un panneau vertical Panelis 1800x400, lequel semble chauffer correctement. Mon plombier s'arrache les cheveux et toute la famille se gèle ! Merci de vos idées.

Conseil 1 Forum chauffage

Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
Il y a quelque part une ou plusieurs erreurs. Faire fonctionner une installation de chauffage n'est pas bien difficile, une fois qu'on a vérifié les débits, la puissance, et les réglages. Que votre plombier commence par là. Ensuite, soit tout ira bien, soit votre plombier ira chez le coiffeur et changera de métier.
Conseil 2 Forum chauffage

Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
Si, au départ de votre chaudière, l'eau est tiède, il n'est pas nécessaire de chercher plus loin. Votre eau de chauffage doit être au démarrage de votre installation supérieur ou égal à 50°C. Si ce n'est pas le cas ou si la tempêrature ne varie pas selon la tempêrature extérieure, le tartre a épousé votre chaudière, un bon détartrage s'imposera donc !
Pour la personne qui vous a répondu avant, Personne ne sait tout, tout le monde apprend des autres d'où l'existence des forums et enfin avant d'envoyer le plombier chez le coiffeur, apportez lui donc les infos dont il a besoin et que vous semblez avoir. Cordialement.
Conseil 3 Forum chauffage

Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
Les chauffages ont été peut-être mal raccordés au niveau de l'allée et le retour, ou si la chaudière a été remplacée l'allée et le retour sont mal raccordés, le problème de chauffage viendrait de là.
Conseil 4 Forum chauffage

Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
Vérifier la propreté du circuit de chauffage J'ai éte confronté au même problème, il y avait une sorte de boue noire qui colmatait et réduisait la circulation de l'eau la turbine du circulateur en particulier était pleine de cette boue.
Conseil 5 Forum chauffage

Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
Vérifiez la position de votre thermostat d'ambiance.
Conseil 6 Forum chauffage

Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
Bonjour,
Bravo pour la réponse numéro 2, réfléchissez un peu si le circulateur tourne et que les radiateurs sont froids, plusieurs solutions :
1) le circulateur ne tourne pas et l'eau monte en thermosiphon
2) les robinets ou thermostatiques ne sont pas entièrement ouverts ou sont bloqués
3) il y a des coudes de réglage qui ne sont pas ou mal réglés.
27 février 2009 à 03:00
Conseil 7 Forum chauffage

Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
Bonjour. Première question : votre chauffage fonctionnait-il avant le remplacement de ce radiateur panneau ? Votre mono-tube est-il système américain ou non ?
Apparemment, vous avez un chauffage mono-tube avec des convecteurs, et il serait bon de savoir comment a été raccordé ce fameux radiateur panneau ?
Comme les autres convecteurs ou autrement ?
Car selon le raccordement de ce panneau, par rapport aux convecteurs, celui-ci augmente de façon importante les pertes de charge et court-circuite le reste de l'installation.
Vous devriez poser la question à votre chauffagiste ou faire un schéma sur ce site. MDR
17 janvier 2010 à 18:42
Conseil 8 Forum chauffage

Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
Bonsoir, vous avez une installation mono-tube avec des convecteurs à ailettes fermeture avec un volet, ce qui veut dire c'est un mono-tube 100%.
Dans le premier convecteur passe tout le débit de l'installation, donc pour votre Panelis (attention au raccordement) surtout ne pas réduire le diamètre de la boucle et mettre un robinet mono-tube 50/50. Salutations.
20 janvier 2010 à 21:12
Conseil 9 Forum chauffage

Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal


Invité
invité
ATTENTION, les radiateurs à ailettes que vous décrivez sont très certainement des hydroconvecteurs et s'il n'y a pas de vanne ce N'EST PAS un circuit monotube mais un circuit SÉRIE.
Lorsqu'une modification est effectuée sur ce type de radiateur il est très important d'installer une vanne adaptée aux réseaux MONOTUBE (puisque le circuit qui était série doit être modifié en monotube).
Est-ce que le radiateur récemment installé possède des vannes ? Et notamment une vanne thermostatique, si oui enlevez la tête plastique pour que la vanne soit ouverte à fond, y a-t-il une amélioration ? Cordialement.
14 mars 2012 à 23:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateurs chauffent mal
    N°902 : Bonjour, j'ai acheté ma maison il y a environ 7 mois. Depuis que nous avons dû allumer le chauffage, nous nous sommes aperçus que certains radiateurs chauffent très mal (tièdes à certains endroits, froids à d'autres), alors...
  • 2. Pompe à chaleur radiateurs chauffent mal
    N°4969 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur, j'ai installé 5 nouveaux radiateurs à l'étage. Ils ne chauffent pas à pleine puissance. Certains chauffent seulement dans le haut et si je coupe les radiateurs qui sont avant les nouveaux,...
  • 3. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 4. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 5. Mes radiateurs chauffent mal
    N°6985 : Il y a uniquement la partie supérieure du radiateur qui est chaude et le tuyau de retour d'eau est froid. Que faire ? Je suis nul en bricolage, et je ne sais pas voir si le retour d'eau est ouvert ou fermé et si le circuit se...
  • 6. Remplacement thermostats radiateurs ne chauffent plus
    N°95 : A la suite du remplacement de tous les thermostats de radiateurs en fonte, certains de ces radiateurs ne chauffent pas (chauffage fuel). Merci des conseils que vous voudrez donner pour régler ce problème avant les grands froids.
  • 7. Chauffage au sol fonctionne mais pas les radiateurs
    N°16858 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz Frisquet de 2003 avec eco radio system et RIF 5000 et mes radiateurs de l'étage commandés par le satellite ne fonctionnent pas. J'ai testé la liaison satellite - chaudière et apparemment...
  • 8. Avis radiateurs électriques marque Carrera
    N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
  • 9. Radiateurs chauffent en position été
    N°18036 : Bonjour ! J'ai une nouvelle chaudière depuis septembre dernier. Elle fait chauffage central et production d'eau chaude. J'ai remarqué il y a 2 mois que lorsqu'elle est en position été, il arrive régulièrement que les...
  • 10. Problèmes certains radiateurs ne chauffent pas
    N°3893 : Bonjour, j'ai démonté tous mes radiateurs cet été et je les ai désemboués avec un nettoyeur haute-pression. J'ai tout remonté. J'ai purgé tous mes radiateurs. La chaudière fonctionne normalement (production eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conduit cheminee inoxcommerciale en chauffagechauffage chaudiere bv fdp6renovation cheminee r



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite