Bonjour, j'ai acheté un insert Godin 5152, je veux faire une installation par moi-même. Les contraintes sont :
- Pas de circulateur
- 1 radiateur au rez-de-chaussée
- 3 à l'étage
- Recupérer la chaleur pour chauffer mon eau sanitaire.
Mes questions :
1) Y a-t-il un schéma d'installation de ce type ? Montage en parapluie ?
2) Le diamètre des tuyaux est de combien ?
3) Comment éviter les pertes de charge ?
4) La soupape de sécurité de l'insert, comment la rendre efficace ?
5) Le ballon d'eau chaude lequel prendre ?
6) Faut-il un ballon échangeur EC spécifique pour thermosiphon ?
7) Faut-il un ballon de dilatation ? et lequel ?
8) Quel radiateur choisir ?
9) Comment faire le remplissage du circuit et connaître son niveau ?
Les contraintes sont simples, pas de circulateur. J'ai un radiateur au rdc et 4 à l'étage. Je voudrais aussi chauffer l'eau sanitaire douche avec. Faut-il un EC et comment raccorder tout ça sans risque. Une soupape existe sur l'insert, faut-il mettre un tube pour évacuer au cas où. Je suppose que j'aurais encore d'autres renseignements à demander mais commençons par là. Merci. Roland
22 avril 2008 à 00:18
Conseils 1 Réparation Chauffage 1

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Bonjour, cet appareil doit être obligatoirement raccordé sur une installation de chauffage central en état de fonctionnement, il vient en appoint. Vous ne pourrez pas fournir le chauffage et l'ECS, encore moins sans circulateur. Votre puissance est trop importante pour le nombre de radiateurs que vous avez et vous allez avoir une consommation énorme de bois. Cette installation est très stricte et ne permet pas du bricolage. De plus si vous n'êtes pas dans les normes, le constructeur annulera sa garantie. Vis à vis des assurances vous ne serez pas couvert si vous n'avez pas le Certificat de Conformité fourni par le fabricant. Godin est très exigeant avec leur produit. Un sage conseil, prenez un bon PRO (42 ans à mon compte et ancien expert sur sinistre chauffage). G.B.
23 avril 2008 à 17:57
Conseils 2 Réparation Chauffage 2

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Bonjour, merci de la réponse mais il n'y a pas de chauffage central, c'est pour cela que je veux utiliser l'insert pour chauffer tout ça. Il me parait possible de chauffer une maison avec celui-ci. Mes parents avait un bouilleur et chauffaient la même maison alors pourquoi c'était possible avant et plus maintenant ?
Conseils 3 Réparation Chauffage 3

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Il y a possibilité que ça marche en mettant un ballon tampon, mais il faudra de toute façon un circulateur avec aussi peu de radiateurs.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Bonjour
Nous venons de faire installer un Godin 5152. Malheureusement cela ne fonctionne pas bien, les radiateurs restent tièdes à froids alors que le feu est allumé sans discontinuer.
Le plombier nous dit qu'il a fait son installation dans les règles de l'art et Godin ne nous dit rien pour le moment... La pression est de 1,5 à 2 bars, mais même les tuyaux partant de la chaudière ne sont pas chauds. Nous commençons à nous inquiéter fortement et ne savons pas vers qui se tourner pour arranger ce problème.
Merci d'avance de vos conseils. N. M
Conseils 5 Réparation Chauffage 5

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Bonjour,
J'ai installé un Godin 5152 en septembre 2007.
Il fonctionne très bien, je chauffe toute ma maison (160m² avec 8 radiateurs) via le chauffage central (fuel arrêté quand le bois fonctionne).
Quand le feu s'éteint (la nuit), la chaudière fuel prend le relais toute seule. Que faire ? Merci.
Si vous avez besoin de renseignements, merci de me laisser un message sur ce forum.
fgafgabG
Conseils 6 Réparation Chauffage 6

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
J'ai aussi des problèmes avec le Godin 5152.
Il me semble que la puissance de 15 kW n'est pas juste.
En dehors des problèmes du genre fermeture de la porte, tiroir pas hermétique, vitre cassée pas incluse dans la garantie, pas d'auto-nettoyage de la vitre.
En tout cas je prendrai une autre marque la prochaine fois... De l'aide côté Godin - rien du tout, pas de discussion avec un technicien sauf avec l'installateur...
Conseils 7 Réparation Chauffage 7

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Bonjour,
M'intéressant à la question et dans le but d'installer un cuisicentral Godin, voici les quelques renseignements utiles que j'ai pu glaner sur internet et auprès d'amis chauffagistes avec qui je réaliserais bientôt l'installation (je suis en phase d'étude pour éviter les boulettes au maximum).
Pour un chauffage bois, il faut impérativement un vase d'expansion à l'air libre, donc pas de pression dans le circuit hormis le propre poids de l'eau avec la hauteur.
On peut installer un circuit avec circulateur mais en cas de panne de courant, on se retrouve avec un gros problème : l'eau ne circulant plus, impossible de faire tourner le poêle sans faire sauter l'échangeur... et donc pas de chauffage sans électricité... ce qui arrive parfois en hiver dans certaines régions, ou suite à une tempête (c'est d'actualité).
Il est dommage de chauffer au bois et d'être tributaire de l'électricité... d'autant qu'il y a un moyen de s'en passer :
Il est possible d'installer un système autonome en thermosiphon où l'eau circule par convection naturelle (le chaud monte, le froid descend).
Il faut des grosses sections de tuyaux et une pente de minimum 3% sur toute la longueur de l'installation... et bien sûr, soigneusement purger le système de tout air, car à la moindre bulle suffisamment conséquente, le circuit est coupé...
Vu les sections nécessaires (plus c'est gros, mieux ça marche), on laissera de côté le cuivre au profit du tube acier... il faut au maximum éviter les coudes et préférer des courbes (pour fluidifier la circulation de l'eau).
Enfin, il faut impérativement que la source de chaleur (poêle, insert ou autre) soit plus basse que les radiateurs, pour que la convection se fasse.
Il est donc possible de chauffer un étage avec un poêle en rez-de-chaussée ou une chaudière en sous-sol mais impossible de chauffer le même étage que le poêle sans circulateur.
En espérant que ça soit utile. Cordialement.
27 janvier 2009 à 03:44
Conseils 8 Réparation Chauffage 8

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Bonsoir,
Quand je vois les réponses vous n'êtes pas près d'avoir les conseils que vous demandez, j'ai effectué moi-même le montage de ma cuisinière avec bouilleur car aucun plombier ne voulait le faire.
Alors je me suis documenté et mon installation a fonctionné du premier coup sans problème, il y 5 radiateurs fonte, un ballon ECS, le tout fonctionnant avec un vase fermé, un circulateur et une soupape de sécurité qui envoie de l'eau froide dans le circuit si la température augmente de trop, sans oublier les soupapes de sécurité.
Mon installation m'a coûté moins de 450 €. Pour le schéma comme aucun plombier ne voulait m'aider, j'ai demandé le schéma chez un vendeur de cheminée avec bouilleur (Philippe) en prétextant l'achat d'un foyer d'occasion, une fois obtenu je me suis déplacé chez un fournisseur de matériaux et voilà mon chauffage central avec eau chaude fonctionne depuis plus d'un an sans aucun souci.
Vive la débrouille.
14 septembre 2010 à 22:45
Conseils 9 Réparation Chauffage 9

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Bonjour. A lire certaines réponses à la question de l'insert ou du bouilleur, il y a de quoi s'inquiéter ! Pour un chauffage en thermosiphon a combustible solide, il faut impérativement un vase d'expansion ouvert, avec trop plein égal, ensuite il est faux de croire que plus les diamètres des tubes sont gros, mieux ça marche.
Un chauffage eau chaude se calcule et les diamètres d'alimentation également, puisque c'est une question de débit.
Pour faire simple, en thermosiphon, il faut absolument respecter les pentes, les points de purge si nécessaires, et surtout, contrairement à ce qui est dit sur cette question, on peut faire fonctionner des radiateurs au même niveau que le bouilleur, à la seule condition, que le bas du radiateur soit au minimum à la hauteur de la grille de chauffe du-dit bouilleur ; bien entendu, les radiateurs situés dans les étages fonctionnent plus facilement, les pertes de charge étant moindres.
Il n'est donc pas impossible de chauffer des radiateurs au même niveau ; par contre les retours au bouilleur restent assez froids, par rapport à une installation accélérée, de l'ordre de 30° de chute comparée à la température de départ. Le vase d'expansion (ouvert) doit être "en circulation", c'est à dire équipé d'un retour, afin d'absorber une surchauffe éventuelle due à un "emballement" du bouilleur, sur ce retour, sera posé un robinet à boisseau permettant le réglage du débit du vase afin que celui-ci ne prenne pas trop de calories.
On peut ajouter une colonne de sécurité directe, du bouilleur au vase, sans aucun organe de coupure sur cette colonne.
Quant à la pente, si on peut en mettre, c'est très bien et nécessaire, mais je vous rappelle qu'un chauffage en thermosiphon fonctionne très bien dès lors que les tuyauteries sont de niveau. Seules les contrepentes sont un obstacle à la circulation.
Bonne chauffe. MDR 84.
20 septembre 2010 à 08:53
Conseils 10 Réparation Chauffage 10

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Pour les personnes qui possèdent un insert bouilleur Godin réf 5152 avez-vous démonté la plaque en fonte, nous il fuit en petits jets.
Merci de répondre à ma demande si vous avez le même problème que moi, il a été installé par un professionnel.
05 janvier 2012 à 10:32
Conseils 11 Réparation Chauffage 11

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
J'ai installé moi-même un Godin 5152 en septembre 2007 avec 7 radiateurs et un échangeur eau chaude 200 litres et cela fonctionne parfaitement depuis.
Je n'ai pas de fuite derrière la plaque en fonte car je m'en apercevrais en vérifiant le niveau du vase d'expansion. Le grand danger de cet appareil qu'il soit relié ou non à un chauffage central c'est qu'en cas de coupure EDF (si votre circuit est établi avec des tubes inférieurs à 32mm) la circulation d'eau ne se faisant plus vous avez un emballement de la chaudière qui peut être dangereux (j'ai vécu l'expérience).
Alors comme à tout problème il y a une réponse, pour 70 euros j'ai trouvé ma solution.
Un petit onduleur d'ordinateur au rebut car la batterie était HS et une batterie neuve de voiture.
Vous obtenez ainsi une autonomie d'environ 5h, ce qui laisse le temps (si vous étiez absent pendant la coupure) au bois de se consumer sans problème.
23 février 2012 à 10:21
Conseils 12 Réparation Chauffage 12

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Bonjour, j'ai également un souci avec le 5152 acheté il y a 4 ans et demi : le bouilleur a semble-t-il rouillé et s'est percé. Je ne peux donc plus utiliser l'insert (acheté quand même plus de 2000ê) comme chauffage central.
J'ai fait un recommandé à Godin, sans réponse pour l'instant. Ce qui est étonnant est qu'un de mes voisins connait le même problème...
Savez-vous ce que je peux faire ?
Merci.
13 mars 2012 à 19:38
Conseils 13 Réparation Chauffage 13

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152


Invité
invité
Bonsoir.
Moi aussi j'ai acheté un insert Godin en décembre 2007 réf 5152
Il est également percé derrière la plaque en fonte, posé par un installateur, résultat je suis allé en procès, tout perdu juste le droit de rembourser l'avocat de mon installateur (800 + 249 Euros de frais huissier) et Godin n'a rien eu.
Vous pouvez me contacter (mail supprimé) j'ai déjà 3 personnes avec la même chose, donc il y a bien un défaut.
J’envisage de monter une association et re-déposer plainte.
11 décembre 2014 à 20:35
Conseils 14 Réparation Chauffage 14

Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Comme il est déjà souvent mentionné nous ne publions pas les adresses emails dans le forum chauffage.
Pour que d'autres contributeurs puissent entrer en contact avec vous il faut vous inscrire, et les personnes désirant vous contacter recevront un message (privé) avec vos coordonnées, afin qu'ils puissent recevoir ce message il est impératif que ces personnes soient aussi inscrits.
Cordialement.
Manu
11 décembre 2014 à 23:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Insert Godin 5152 ? avec circuit de chauffe intégré
    N°21467 : Bonjour à tous. Je suis l'heureux propriétaire d'une (grande 300 mètres carrés et vielle) maison depuis 6 mois et le système principal de chauffage que j'utilise est un insert Godin (je pense que c'est un 5152 mais je n'en...
  • 2. Chaudière de cheminée
    N°592 : J'envisage de faire installer dans une cheminée existante une chaudière de cheminée de marque GODIN, réf. 5152. J'aimerais avoir l'avis des personnes qui sont déjà équipées de ce genre d'installation. Internet du fabricant :...
  • 3. Installer insert raccordé à chaudière
    N°128 : Bonjour. Je souhaite installer un insert raccordé à ma chaudière avec 11 radiateurs à gaz. Merci pour vos conseils.
  • 4. Insert au bois couplé à une chaudière
    N°940 : Vu le prix actuel du mazout de chauffage et la taille du bâtiment que je dois chauffer, j'aimerais "aider" la chaudière grâce à un insert au bois qui y serait couplé. Malgré mes nombreuses recherches sur internet, je n'ai...
  • 5. Enlever vitre insert cheminée Godin
    N°3519 : Bonjour, la vitre droite de l'insert de notre cheminée Godin est cassée. Nous voudrions savoir quel est le moyen pour enlever cette vitre cassée afin de la remplacer. Les boulons à l'intérieur sont complément bloqués, nous...
  • 6. Fiche technique montage insert Superchauff 695 TX Godin
    N°14200 : J'ai acheté un insert Superchauff 695 TX Godin 2008, je cherche la fiche technique de montage des plaques intérieures. Merci si vous la possédez.
  • 7. Adapter circulateur d'eau pour insert
    N°83 : Bonjour. Peut-on adapter un circulateur d'eau sur un insert pour récupérer la chaleur de celui-ci, pour chauffer toute la maison à l'aide de radiateurs ? Merci.
  • 8. Coupler insert chaudière à chaudière fuel
    N°4457 : Bonjour, je vais coupler ma chaudière fuel à un insert bouilleur, je vais alimenter le foyer d'eau chaude de chauffage en direct pour la production d'ECS ainsi que les radiateurs, seulement le problème qui se pose, c'est que...
  • 9. Problème mauvais tirage insert Godin
    N°10440 : Bonjour J'ai installé moi-même un insert de marque Godin et j'ai un problème de mauvais tirage. J'ai une hauteur de 8 m en boisseaux pierres volcaniques diamètre 200. La vitre de l'insert se noircit très vite et j'ai...
  • 10. Insert en parallèle d'une chaudière fioul
    N°953 : Bonjour. Je suis intéressé par le système d'insert en complément de la chaudière. J'ai lu qu'il fallait deux circuits en parallèle et non brancher le système de rechauffage insert en série avec le système déjà existant....
>>> Résultats suivants pour : Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012chauffage conseilsbruleur a granules de bois chauffage brhlm solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite