Question installation chauffage : Renseignement chaudière Viessmann Rotola

tof24
Membre inscrit
tof24
4 messages
Bonjour,

On vient d'acheter une maison avec chauffage central au fioul c'est une chaudière Viessmann Rotola de 1975.
Est-il normal qu'il n'y ait pas de retour de gas-oil à la cuve et peut-on couper facilement la production d'eau chaude pour brancher un thermostat sur la chaudière pour commander le démarrage de celle-ci qui à mon goût se déclenche souvent.
Merci.
22 janvier 2014 à 11:29
Forum chauffage réponse 1

Renseignement chaudière Viessmann Rotola

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.

Il n'y a rien d'anormal pour l'installation fioul, sans doute avez-vous une installation dite avec récupération de retour, ce qui permet de supprimer le retour à la cuve, et permet d'économiser, lors de l'installation fioul, quelques mètres de tuyauterie, pas de quoi fouetter un chat !
Un inconvénient cependant, évitez de tomber en panne de fioul, car le réamorçage est difficile avec un seul tuyau.
Quant au thermostat, vous devez avoir un bornier sur la chaudière permettant cette installation.
Cordialement. BP
22 janvier 2014 à 17:39
Forum chauffage réponse 2

Renseignement chaudière Viessmann Rotola

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir,
Alors visiblement vous avez une installation fioul en monotube.
Votre chaudière est un modèle assez ancien et fonctionne avec une priorité sur l’ECS.
Disposez-vous d’une vanne 4 voies avec manette sur le circuit de chauffage ?
Cordialement.
22 janvier 2014 à 18:47
Forum chauffage réponse 3

Renseignement chaudière Viessmann Rotola

tof24
Membre inscrit
tof24
4 messages
Bonsoir,
Il y a une manette avec des chiffres et du rouge et du bleu je suppose que vous parlez de celle-ci.
Cordialement.
22 janvier 2014 à 19:52
Forum chauffage réponse 4

Renseignement chaudière Viessmann Rotola

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Oui tout à fait.
Cette vanne permet de réguler la température d'eau sur les radiateurs, vers le rouge plus chaud et inversement vers le bleu moins chaud.

Pour résumer, plus il fait froid dehors, plus on dirige la manette vers le rouge.

Donc poser un thermostat possible il vous sera, mais couplé sur la pompe chauffage vous devrez.
Quand vous dites que les démarrages sont fréquents c’est quoi toutes les 20/25 minutes ?
Toutes les 5 minutes ?
Quelle est la marque et l’année du brûleur ?
Cordialement.
22 janvier 2014 à 22:15
Forum chauffage réponse 5

Renseignement chaudière Viessmann Rotola

tof24
Membre inscrit
tof24
4 messages
Bonjour,
La chaudière s'enclenche toutes les 30 à 40 minutes pendant 5 minutes le brûleur et un Elco de 1975 type el1.4.
Merci.
Cordialement.
23 janvier 2014 à 14:47
Forum chauffage réponse 6

Renseignement chaudière Viessmann Rotola

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir, désolé pour le retard.
Alors visiblement toutes les 30/40 minutes me semble raisonnable vu l’âge de la chaudière et du brûleur.
Ce type de brûleur ne doit pas disposer d’un clapet coupe tirage.
Donc si je résume vous combinez déperdition par les parois de la chaudière, puisage de calories par le brûleur, la totale.
Cordialement.
Flaschman.
26 janvier 2014 à 23:08
Forum chauffage réponse 7

Renseignement chaudière Viessmann Rotola

tof24
Membre inscrit
tof24
4 messages
Merci flaschman pour la réponse, si j'ai bien compris changement de chaudière obligatoire ou nouveau mode de chauffage à étudier au moins c'est clair merci beaucoup.
Cordialement.
27 janvier 2014 à 07:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pilotage ancienne chaudière Viessmann Rotola
    N°23443 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison avec une chaudière Viessmann Rotola assez ancienne (année 80). Le système de contrôle de la chaudière est celui en photo. Peut-on mettre sur ce type de chaudière un système...
  • 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 3. Recherche un aquastat Viessmann rotola
    N°6233 : Bonjour, je cherche un aquastat pour une chaudière à fuel Viessmann rotola année 1976. Merci.
  • 4. Chaudière Viessmann Rotola diamètre tube fumée
    N°16900 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me préciser la dimension du diamètre des tubes de fumée sur une chaudière Viessmann Rotola Type 41, année 1974. Je pense que c'est une chaudière 22 kW. Merci d'avance. Beaflam
  • 5. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 6. Installation thermostat chaudière Viessmann vitotronic 150
    N°18654 : Bonjour. Je possède une chaudière Viessmann vitotronic 150 type kb1 fioul avec production eau chaude. J'aimerais savoir s'il faut mettre un thermostat Viessmann ou possibilité d'une autre marque, s'il faut mieux un filaire...
  • 7. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 8. Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
    N°19170 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours j'ai ma chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A (chauffage et eau sanitaire) qui monte en pression à froid. :cry: Le chauffage à l’arrêt et l'eau sanitaire à l’arrêt je monte à la...
  • 9. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 10. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
>>> Résultats suivants pour : Renseignement chaudière Viessmann Rotola >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage depannage chaudierechauffage bois canadiensrobinet thermostatique danfosschauffage solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite