Bonjour, j’ai fait une grosse rénovation et extension.
J’ai un chauffage central avec une chaudière gaz à condensation.
J’ai changé tous mes radiateurs pour en mettre en basse température, j’ai agrandi de 35 m² avec un plancher chauffant, mon système vanne 3 voies ne fonctionne pas, comme je chauffe ma chaudière à 35°, pour le circuit des radiateurs, cela fonctionne bien et je me demande si je peux reprendre après.
Le circuit chauffe des radiateurs et poursuivre vers mon plancher chauffant (la température de départ chaudière vers radiateurs étant de 35°, le retour baissant naturellement vers 27/28°, je pourrais reprendre vers le plancher chauffant.)
Ma question, faut-il remettre un circulateur et un ballon tampon de combien de litres pour refaire circuler l’eau dans mes 2 circuits du plancher chauffant avec un retour vers la chaudière qui repartira ensuite vers
Les radiateurs.
Merci et dans l’attente de vos réponses.
Bien sincèrement Dominique.
J’ai un chauffage central avec une chaudière gaz à condensation.
J’ai changé tous mes radiateurs pour en mettre en basse température, j’ai agrandi de 35 m² avec un plancher chauffant, mon système vanne 3 voies ne fonctionne pas, comme je chauffe ma chaudière à 35°, pour le circuit des radiateurs, cela fonctionne bien et je me demande si je peux reprendre après.
Le circuit chauffe des radiateurs et poursuivre vers mon plancher chauffant (la température de départ chaudière vers radiateurs étant de 35°, le retour baissant naturellement vers 27/28°, je pourrais reprendre vers le plancher chauffant.)
Ma question, faut-il remettre un circulateur et un ballon tampon de combien de litres pour refaire circuler l’eau dans mes 2 circuits du plancher chauffant avec un retour vers la chaudière qui repartira ensuite vers
Les radiateurs.
Merci et dans l’attente de vos réponses.
Bien sincèrement Dominique.
14 janvier 2025 à 11:13
Questions / Réponses Chauffage 1
Raccordement circuit radiateurs et plancher chauffant basse température
Bonjour.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour ce type de raccordement votre installation doit comporter un module hydraulique "basse température" comprenant : un circulateur, une vanne mélangeuse motorisée, un aquastat de surchauffe à réarmement manuel et l'ensemble doit être piloté par une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Est-ce bien le cas ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour ce type de raccordement votre installation doit comporter un module hydraulique "basse température" comprenant : un circulateur, une vanne mélangeuse motorisée, un aquastat de surchauffe à réarmement manuel et l'ensemble doit être piloté par une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Est-ce bien le cas ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2025 à 16:17