En forçant un peu, le hérisson en 250 en nylon va mieux nettoyer votre conduit. Si vous avez un doute vous pouvez le recouper un peu. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:11

Oui bien sûr, vous pouvez demander un devis d'une autre société, mais si ils ne vendent pas le matériel, cela va être difficile. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:05

Se sujet à déjà été traité sur ce forum. Avez vous une VMC ? Des fenêtres étanches ? Ce problème peut venir de ça ? Faites un essai avec une fenêtre ouverte à proximité. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:00

Faites conversion calories sur internet et vous aurez toutes les données. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:37

Manque de puissance, ou la pompe de circulation d'eau est mal réglée. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:35

Il n'y a plus que la chaudière, étant donné que vous avez éliminé le circuit. Corps de chauffe qui fuit ? Un joint ? Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:25

42 litres, c'est un peu juste pour une douche, surtout si vous faites couler l'eau tout le temps.
Apparemment la chaudière fournit mais ne suit pas votre rythme.
Je pense qu'il faudrait enlever ces deux ballons et en mettre un de minimum 100 litres.
Cordialement. 12/02/10
Apparemment la chaudière fournit mais ne suit pas votre rythme.
Je pense qu'il faudrait enlever ces deux ballons et en mettre un de minimum 100 litres.
Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 22:43

Se renseigner auprès de fournisseurs, Dupond, Brossette, Générale de Chauffe et d'autres, il existe des raccords spéciaux, si vous voulez utiliser du cuivre suite à de l'acier, afin d'éviter l'électrolyse. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 22:37

A pleine puissance, 29b=60°C env, il doit manquer un peu de fluide, peut être un manque de complément de charge à la mise en service. Il y a une étiquette sur le groupe extérieur, me communiquer toutes les informations écrites dessus, et le mètre de tube exact. Je ne sais pas quelle étude à été effectuée en fonction de l'exposition des pièces, avec une garantie de température de la ste.
Cordialement 12/02/10
Cordialement 12/02/10
12 février 2010 à 22:31

Le matériel évolue tellement vite que je ne sais même pas ce qu'est un insert bouilleur, je suppose qu'il chauffe de l'eau chaude pour le chauffage. Si c'est le cas pourquoi pas, si vous avez du bois à volonté, cela peut faire des économies en électricité, mais pas en CO2 mais bon, chacun voit midi à sa porte. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:48

Les tubes sont ils déjà passés ? L'électricité ? Quelle est la marque de la machine ?
Si vous n'y connaissez rien attention les dégâts, prudence est mère de sureté, trouvez une autre société pour finir correctement le travail. Sinon je crois que l'on va vous revoir sur le forum climatisation. Cordialement. 11/02/10
Si vous n'y connaissez rien attention les dégâts, prudence est mère de sureté, trouvez une autre société pour finir correctement le travail. Sinon je crois que l'on va vous revoir sur le forum climatisation. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:10

Certain font un ratio avec 80W/M² ; mais ce calcul est très approximatif. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:04

Gel sur les sorties d'eau, pas normal, risque d'éclatement des tubes.
Mauvaise isolation ? Faites Hitachi.fr, ou les pages jaunes, vous devriez trouver des cordonnées d'une société. Cordialement. 11/02/10
Mauvaise isolation ? Faites Hitachi.fr, ou les pages jaunes, vous devriez trouver des cordonnées d'une société. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:00

Montée en pression par la chauffe ? Un remplissage avec surpression ? Des travaux d'eau dans votre quartier ? Des raccords mal montés ? Un tube de mauvaise qualité ? Je vais essayer de me renseigner auprès d'autres collègues. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:55

Les circulateurs chauffage sont prévus pour supporter les températures de chauffage, + de 70°C, alors en plus si la chaudière ne fonctionne pas, je ne vois pas la nécessité de laisser cette pompe en fonctionnement. Mais une pompe quelle qu'elle soit peut lâcher à tout moment. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:49

La société est-elle certaine, que l'extracteur fonctionne ? A-t-elle effectuée un test fumée ?
Si vous avez un ctt personnel, menacez-les de dénoncer le contrat, et d'appeler une autre société, les émanations de gaz et CO2 sont des tueurs redoutables et sournois, on en entend parler tous les jours dans les médias. Cordialement. 11/02/10
Si vous avez un ctt personnel, menacez-les de dénoncer le contrat, et d'appeler une autre société, les émanations de gaz et CO2 sont des tueurs redoutables et sournois, on en entend parler tous les jours dans les médias. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:42

Soit il y a une réserve d'eau chaude chauffage ? Soit il y a un problème avec la sonde eau chaude chauffage qui donne une mauvaise information sur la carte qui, peut elle-même être mal réglée arrêt pompe/chauffage ou l'inverse. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:35

En diminuant un peu la température de chauffe. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:23

Il est certain que cela n'est pas conforme. Votre technicien, comme son nom l'indique, doit vous conseiller et éventuellement vous faire un devis pour tout remettre aux normes.
Appelez sa société, et voyez ce qu'ils diront. Cordialement. 11/02/10
Appelez sa société, et voyez ce qu'ils diront. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:22

Continuez de les appeler, et ne pas lâcher "le morceau", et surtout EXIGER une feuille d'intervention à chaque passage du technicien, avec les détails du problème et la résolution. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:16

Oui, dans ce cas c'est OK, cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:11

Certainement le corps de chauffe percé. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:10

Déjà, les conduits en amiante ne doivent même plus exister, mettez-vous aux normes.
Pour les ramonages contactez votre assurance. Cordialement. 11/02/10
Pour les ramonages contactez votre assurance. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:08

Si les tubes sont en cuivre : pincer/souder. Si en acier pincer/souder, ou fileter et bouchonner. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:03

C'est dans les prix, mais attention que la société effectué correctement la mise sous pression d'azote, préconisation constructeur : 38 bars et l'idéal pendant 24 heures, plus le complément de gaz suivant les mètres de tubes, la aussi préconisation constructeur 20 grammes supplémentaire par M de tube au delà de ceux marqués sur l'étiquette du condenseur.
Et une fois effectué la mise en service, cette société doit vous fournir obligatoirement un certificat, par condenseur, avec son N° de capacité, avec le poids exact de gaz injecté dans la ou les installations. Cordialement 08/02/10
Et une fois effectué la mise en service, cette société doit vous fournir obligatoirement un certificat, par condenseur, avec son N° de capacité, avec le poids exact de gaz injecté dans la ou les installations. Cordialement 08/02/10
08 février 2010 à 17:18

Il doit avoir une petite vis ou carré de purge sur un côté du radiateur en point haut, sinon ce n'est pas normal. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 17:04

Chez les spécialistes en chauffage le plus près de chez vous. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:47

Il y a certainement une réglementation, appelez votre mairie qui vous renseignera.
Cordialement. 07/02/10
Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:45

Certainement une mauvaise étude de votre installation. Toujours la même chose, et souvent sur ce forum.
Le calcul d'un bilan thermique chaud, froid éventuellement garantie de températures, est la base. Souvent cela finit en justice. Cordialement. 07/02/10
Le calcul d'un bilan thermique chaud, froid éventuellement garantie de températures, est la base. Souvent cela finit en justice. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:41

Airmat-Galice connait pas, l'installation est-elle prévue pour travailler à des température négatives.
S'il n'y a pas de fuites donc pas de manque de gaz ? Faites faire un contrôle par un frigoriste. Cordialement. 07/02/10
S'il n'y a pas de fuites donc pas de manque de gaz ? Faites faire un contrôle par un frigoriste. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:34

Appelez votre propriétaire ou syndic. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:28

Ce sujet a déjà été traité sur ce forum, faites un peu de recherche. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:17

Rappeler votre chauffagiste, il vous a fait payer mais apparemment pas pour le bon problème. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:14

L'échangeur est sûrement percé, le changer. Pour l'oxydation cela dépend du taux de calcaire de votre région. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:11

Appelez la société qui vous a fait l'installation, il doit y avoir une manipulation à effectuer pour l'arrêt de la ventilation une fois la température atteinte. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 12:14

La coupure a dû être trop courte, recouper le courant, environ 5 minutes, sur la PAC pour réinitialiser le système. Essayez et si cela ne marche pas recontactez-nous. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 18:31

La pression de quoi ? l'eau ECS, le chauffage. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 18:25

Holala ! pourtant Daikin est une très bonne marque, avec SAV, service pièces détachées, station agréée etc. Je pense que l'étude de votre installation a été mal faite, ou très mal installée. Et votre entreprise de travaux ne peut plus s'en sortir, genre entreprise générale. Mauvais calculs (bilan thermique : chaud et froid(éventuellement), voire pas du tout. Le givrage n'est pas grave voir même normal suivant les températures ext. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:34

Est ce un compteur électrique, gaz, eau ? En règle générale la pose d'un compteur est à la charge du propriétaire, mais l'abonnement s'il y a lieu, est au locataire. cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:23

Problème sur la carte, ou alimentation de la chaudière. cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:15

Non, problème de surchauffe sur la prise, risque d'incendie, mettre un passe fils, et brancher avec des dominos. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:14

Remplir-purger, remplir-purger, etc, et le point le plus haut et le plus loin. parfois certains circuits sont longs à remplir. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:00

L'échangeur est peut être percé. Cordialement. 04/02/10
04 février 2010 à 21:22

Une bonne chose vous n'avez pas encore payé, en constatant qu'ils ont fait une erreur et de manière à encaisser leur dû pour les travaux : en ajoutant les pertes de charge et la puissance de tous les radiateurs il vous faudra X watt de puissance, mais chaque cas est particulier, tout ceci est déterminé avec un bilan thermique chaud, et par la fourniture d'un devis.
Mais un autre internaute pourra peut être vous répondre. Cordialement. (04/02/10)
Mais un autre internaute pourra peut être vous répondre. Cordialement. (04/02/10)
04 février 2010 à 21:17

Appelez d'urgence un chauffagiste, il y a une fuite. Les risques peuvent s'amplifier, risque d'explosion, on ne plaisante pas avec le gaz, à moins que vous ne vouliez finir vos jours rapidement. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 19:04

Il est obligatoire de gainer, si l'installateur s'est planté tant pis pour lui. Un devis est un devis. A vous de voir. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:58

Le pontage est-il hydraulique ou électrique ? Appelez une autre société avant de faire et de s'engager dans des travaux qui ne sont peut être pas nécessaires. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:51

Maintenant, après le désembouage, vous avez peut être un débit trop important avec la pompe. Si la chaudière a été changée entre temps, il se peut qu'elle soit sous-puissante. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:39

Peut-être un problème de pompe de circulation. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:34

Oui certainement, avec quelques modifications si nécessaire. Cordialement 03/02/10
03 février 2010 à 21:29