En forçant un peu, le hérisson en 250 en nylon va mieux nettoyer votre conduit. Si vous avez un doute vous pouvez le recouper un peu. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:11
forum consulter ce sujet Le bon diamètre de hérisson pour tubage inox de 180 mm

Oui bien sûr, vous pouvez demander un devis d'une autre société, mais si ils ne vendent pas le matériel, cela va être difficile. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:05
forum consulter ce sujet Schéma pour monter soi-même poêle à bois avec tuyaux et collerette

Publicité

Se sujet à déjà été traité sur ce forum. Avez vous une VMC ? Des fenêtres étanches ? Ce problème peut venir de ça ? Faites un essai avec une fenêtre ouverte à proximité. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:00
forum consulter ce sujet Cheminée ouverte sur 3 côtés qui fume

Faites conversion calories sur internet et vous aurez toutes les données. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:37
forum consulter ce sujet Conversion propane

Manque de puissance, ou la pompe de circulation d'eau est mal réglée. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème chaudière Vaillant gaz chauffe et coupe

Il n'y a plus que la chaudière, étant donné que vous avez éliminé le circuit. Corps de chauffe qui fuit ? Un joint ? Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:25
forum consulter ce sujet Perte totale de pression en 20 mn sur chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2

42 litres, c'est un peu juste pour une douche, surtout si vous faites couler l'eau tout le temps.
Apparemment la chaudière fournit mais ne suit pas votre rythme.
Je pense qu'il faudrait enlever ces deux ballons et en mettre un de minimum 100 litres.
Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 22:43
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude instantanée chaudière Saunier Duval isotwin F25 H-MOD

Se renseigner auprès de fournisseurs, Dupond, Brossette, Générale de Chauffe et d'autres, il existe des raccords spéciaux, si vous voulez utiliser du cuivre suite à de l'acier, afin d'éviter l'électrolyse. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 22:37
forum consulter ce sujet Eviter l'oxydoréduction

A pleine puissance, 29b=60°C env, il doit manquer un peu de fluide, peut être un manque de complément de charge à la mise en service. Il y a une étiquette sur le groupe extérieur, me communiquer toutes les informations écrites dessus, et le mètre de tube exact. Je ne sais pas quelle étude à été effectuée en fonction de l'exposition des pièces, avec une garantie de température de la ste.
Cordialement 12/02/10
12 février 2010 à 22:31
forum consulter ce sujet Problème pac Daikin air air qui ne chauffe pas

Le matériel évolue tellement vite que je ne sais même pas ce qu'est un insert bouilleur, je suppose qu'il chauffe de l'eau chaude pour le chauffage. Si c'est le cas pourquoi pas, si vous avez du bois à volonté, cela peut faire des économies en électricité, mais pas en CO2 mais bon, chacun voit midi à sa porte. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:48
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur + Insert bouilleur

Les tubes sont ils déjà passés ? L'électricité ? Quelle est la marque de la machine ?
Si vous n'y connaissez rien attention les dégâts, prudence est mère de sureté, trouvez une autre société pour finir correctement le travail. Sinon je crois que l'on va vous revoir sur le forum climatisation. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:10
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air/air et console à raccorder

Certain font un ratio avec 80W/M² ; mais ce calcul est très approximatif. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:04
forum consulter ce sujet Quelle surface chauffer avec une chaudière à gaz de 30 kw

Gel sur les sorties d'eau, pas normal, risque d'éclatement des tubes.
Mauvaise isolation ? Faites Hitachi.fr, ou les pages jaunes, vous devriez trouver des cordonnées d'une société. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:00
forum consulter ce sujet Recherche installateur pompe à chaleur Hitachi Morbihan ou Ile et Vilaine

Montée en pression par la chauffe ? Un remplissage avec surpression ? Des travaux d'eau dans votre quartier ? Des raccords mal montés ? Un tube de mauvaise qualité ? Je vais essayer de me renseigner auprès d'autres collègues. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:55
forum consulter ce sujet Explosion tube PER classe 0 90° 4 bars chaudière gaz Elm Leblanc mélia GLM23

Les circulateurs chauffage sont prévus pour supporter les températures de chauffage, + de 70°C, alors en plus si la chaudière ne fonctionne pas, je ne vois pas la nécessité de laisser cette pompe en fonctionnement. Mais une pompe quelle qu'elle soit peut lâcher à tout moment. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:49
forum consulter ce sujet Température d'un circulateur sur chaudière Chaffoteaux & Maury Celtic

La société est-elle certaine, que l'extracteur fonctionne ? A-t-elle effectuée un test fumée ?
Si vous avez un ctt personnel, menacez-les de dénoncer le contrat, et d'appeler une autre société, les émanations de gaz et CO2 sont des tueurs redoutables et sournois, on en entend parler tous les jours dans les médias. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème odeur acide et chaudière gaz

Soit il y a une réserve d'eau chaude chauffage ? Soit il y a un problème avec la sonde eau chaude chauffage qui donne une mauvaise information sur la carte qui, peut elle-même être mal réglée arrêt pompe/chauffage ou l'inverse. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:35
forum consulter ce sujet Faire marcher en même temps brûleur de chauffage et accélérateur

En diminuant un peu la température de chauffe. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:23
forum consulter ce sujet Bruits de dilatation dans radiateurs acier

Il est certain que cela n'est pas conforme. Votre technicien, comme son nom l'indique, doit vous conseiller et éventuellement vous faire un devis pour tout remettre aux normes.
Appelez sa société, et voyez ce qu'ils diront. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:22
forum consulter ce sujet Chaudière ventouse Saunier Duval Thema+ F24E et véranda

Continuez de les appeler, et ne pas lâcher "le morceau", et surtout EXIGER une feuille d'intervention à chaque passage du technicien, avec les détails du problème et la résolution. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:16
forum consulter ce sujet Litige installation chaudière De Dietrich

Oui, dans ce cas c'est OK, cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:11
forum consulter ce sujet Tuber cheminée conduit en 130 pour faire fonctionner poêle à bois en sortie 125

Certainement le corps de chauffe percé. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Problème de pression chaudière Idra ballon 3224B

Déjà, les conduits en amiante ne doivent même plus exister, mettez-vous aux normes.
Pour les ramonages contactez votre assurance. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:08
forum consulter ce sujet Ramonage conduit amiante autorisé

Si les tubes sont en cuivre : pincer/souder. Si en acier pincer/souder, ou fileter et bouchonner. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:03
forum consulter ce sujet Obstruer une conduite de chauffage centrale dans le sol

C'est dans les prix, mais attention que la société effectué correctement la mise sous pression d'azote, préconisation constructeur : 38 bars et l'idéal pendant 24 heures, plus le complément de gaz suivant les mètres de tubes, la aussi préconisation constructeur 20 grammes supplémentaire par M de tube au delà de ceux marqués sur l'étiquette du condenseur.
Et une fois effectué la mise en service, cette société doit vous fournir obligatoirement un certificat, par condenseur, avec son N° de capacité, avec le poids exact de gaz injecté dans la ou les installations. Cordialement 08/02/10
08 février 2010 à 17:18
forum consulter ce sujet Avis prix dépannage pompe à chaleur air air Daikin

Il doit avoir une petite vis ou carré de purge sur un côté du radiateur en point haut, sinon ce n'est pas normal. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau pression supérieure à 2 bars

Chez les spécialistes en chauffage le plus près de chez vous. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:47
forum consulter ce sujet Recherche brosse type tête de loup en polyamide pour ramonage

Il y a certainement une réglementation, appelez votre mairie qui vous renseignera.
Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Règlementation installation conduit de cheminée

Certainement une mauvaise étude de votre installation. Toujours la même chose, et souvent sur ce forum.
Le calcul d'un bilan thermique chaud, froid éventuellement garantie de températures, est la base. Souvent cela finit en justice. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:41
forum consulter ce sujet Consommation énorme après la pose d'une pompe à chaleur

Airmat-Galice connait pas, l'installation est-elle prévue pour travailler à des température négatives.
S'il n'y a pas de fuites donc pas de manque de gaz ? Faites faire un contrôle par un frigoriste. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:34
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Airmat

Appelez votre propriétaire ou syndic. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:28
forum consulter ce sujet Comment mettre en marche chaudière gaz Riello résidence

Ce sujet a déjà été traité sur ce forum, faites un peu de recherche. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Recherche insert de grandes dimensions

Rappeler votre chauffagiste, il vous a fait payer mais apparemment pas pour le bon problème. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:14
forum consulter ce sujet Problème déclenchement flamme chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2

L'échangeur est sûrement percé, le changer. Pour l'oxydation cela dépend du taux de calcaire de votre région. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:11
forum consulter ce sujet Perte pression Franco-Belge Ciao 3224

Appelez la société qui vous a fait l'installation, il doit y avoir une manipulation à effectuer pour l'arrêt de la ventilation une fois la température atteinte. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 12:14
forum consulter ce sujet Problème ventilation Mitsubishi gainable

La coupure a dû être trop courte, recouper le courant, environ 5 minutes, sur la PAC pour réinitialiser le système. Essayez et si cela ne marche pas recontactez-nous. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 18:31
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur en panne suite à coupure de courant

La pression de quoi ? l'eau ECS, le chauffage. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 18:25
forum consulter ce sujet Augmenter la pression d'une chaudière Frisquet Hydromotrix

Holala ! pourtant Daikin est une très bonne marque, avec SAV, service pièces détachées, station agréée etc. Je pense que l'étude de votre installation a été mal faite, ou très mal installée. Et votre entreprise de travaux ne peut plus s'en sortir, genre entreprise générale. Mauvais calculs (bilan thermique : chaud et froid(éventuellement), voire pas du tout. Le givrage n'est pas grave voir même normal suivant les températures ext. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Consommation importante avec Pac Daikin haute température

Est ce un compteur électrique, gaz, eau ? En règle générale la pose d'un compteur est à la charge du propriétaire, mais l'abonnement s'il y a lieu, est au locataire. cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:23
forum consulter ce sujet Qui doit payer l'installation d'un compteur locataire ou propriétaire

Problème sur la carte, ou alimentation de la chaudière. cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:15
forum consulter ce sujet Circulateur chaudière Frisquet ne marche pas

Non, problème de surchauffe sur la prise, risque d'incendie, mettre un passe fils, et brancher avec des dominos. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:14
forum consulter ce sujet Branchement d'un convecteur sur prise murale

Remplir-purger, remplir-purger, etc, et le point le plus haut et le plus loin. parfois certains circuits sont longs à remplir. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:00
forum consulter ce sujet Circuit d'eau des radiateurs

L'échangeur est peut être percé. Cordialement. 04/02/10
04 février 2010 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème chaudière murale Chaffoteaux et Maury Niagara 28FF chauffe trop

Une bonne chose vous n'avez pas encore payé, en constatant qu'ils ont fait une erreur et de manière à encaisser leur dû pour les travaux : en ajoutant les pertes de charge et la puissance de tous les radiateurs il vous faudra X watt de puissance, mais chaque cas est particulier, tout ceci est déterminé avec un bilan thermique chaud, et par la fourniture d'un devis.
Mais un autre internaute pourra peut être vous répondre. Cordialement. (04/02/10)
04 février 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Litige société puissance brûleur aux pellets

Appelez d'urgence un chauffagiste, il y a une fuite. Les risques peuvent s'amplifier, risque d'explosion, on ne plaisante pas avec le gaz, à moins que vous ne vouliez finir vos jours rapidement. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Compteur gaz tourne alors que chaudière Elm Leblanc Acléis ne se met pas en route

Il est obligatoire de gainer, si l'installateur s'est planté tant pis pour lui. Un devis est un devis. A vous de voir. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:58
forum consulter ce sujet Faut il obligatoirement gainer sa cheminée pour l'installation d'une chaudière à bois S3 Turbo Froling

Le pontage est-il hydraulique ou électrique ? Appelez une autre société avant de faire et de s'engager dans des travaux qui ne sont peut être pas nécessaires. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème sur chaudiére CELTIC 2-20 CF

Maintenant, après le désembouage, vous avez peut être un débit trop important avec la pompe. Si la chaudière a été changée entre temps, il se peut qu'elle soit sous-puissante. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:39
forum consulter ce sujet Température augmente très lentement

Peut-être un problème de pompe de circulation. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Panne de chauffage radiateurs ma chaudière Lamborghini xilo

Oui certainement, avec quelques modifications si nécessaire. Cordialement 03/02/10
03 février 2010 à 21:29
forum consulter ce sujet Changer radiateur convecteur monotube