Profil du membre PL
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit PL sur le forum Chauffage

a posté 507 messages sur le forum Chauffage :
Arrêter le système, ouvrir tous les radiateurs remplir le circuit, 2,5 b, l'air va monter, purger au point le plus haut, refaire autant de fois que nécessaire.
Mettre le système en service, si toujours des bruits d'air, remettre de l'eau et purger.
Suivant les systèmes il est plus ou moins long à remplir.
Si le problème persiste appeler un chauffagiste. Cordialement. 09/01/10
Mettre le système en service, si toujours des bruits d'air, remettre de l'eau et purger.
Suivant les systèmes il est plus ou moins long à remplir.
Si le problème persiste appeler un chauffagiste. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:45

Quelle est la référence exacte de la commande. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:35

Certainement un manque d'eau, purger toujours en point le plus haut possible en remplissant doucement et le chauffage à l'arrêt, donc sans que la pompe fonctionne. Cordialement. 07/01/10
07 janvier 2010 à 20:05

Si la chaudière n'est pas équipée d'un contact de fonctionnement électrique, elle démarrera seulement avec un point de consigne température. Cordialement 07/01/10
07 janvier 2010 à 19:58

En principe, vous n'avez pas à payer, c'est dans les charges, ou du propriétaire, espérons que vous aurez une réponse dans le forum litige. Cordialement 05/01/10
05 janvier 2010 à 18:51

Quelle était la puissance de l'ancienne chaudière ? Déjà cela aide. Soit une chaudière mal calculée ? Un embouage ?
La pompe de circulation mal adaptée ? Je ne pense pas que les radiateurs soient mal posés.
Essayez de ne faire fonctionner qu'un seul radiateur au plus près de la chaudière, puis deux etc, jusqu'au plus loin du circuit, prenez des notes avec des températures ambiantes et sur les radiateurs, ainsi que entrée et sortie, et au fur et à mesure d'ouverture de ceux-ci sur plusieurs jours vous aurez des données (une sorte d'abaque).
Si vous avez tout payé, méfiez vous, l'installateur ne sera plus là. Cordialement 05/01/10
La pompe de circulation mal adaptée ? Je ne pense pas que les radiateurs soient mal posés.
Essayez de ne faire fonctionner qu'un seul radiateur au plus près de la chaudière, puis deux etc, jusqu'au plus loin du circuit, prenez des notes avec des températures ambiantes et sur les radiateurs, ainsi que entrée et sortie, et au fur et à mesure d'ouverture de ceux-ci sur plusieurs jours vous aurez des données (une sorte d'abaque).
Si vous avez tout payé, méfiez vous, l'installateur ne sera plus là. Cordialement 05/01/10
05 janvier 2010 à 18:43

Système des vases communiquant : mettre en point bas et de même niveau une liaison entre chaque cuve de diamètre suffisant, étanche, ainsi quand la première est pompée, le niveau est équilibré entre toutes les cuves.
C'est une solution, d'autres internautes ont peut être des solutions différentes. Cordialement 05/01/10
C'est une solution, d'autres internautes ont peut être des solutions différentes. Cordialement 05/01/10
05 janvier 2010 à 18:23

En principe un groupe, en géothermie se mets dehors, pas dans un cellier. Donnez-nous plus d'infos.
Cordialement 05/01/10
Cordialement 05/01/10
05 janvier 2010 à 17:52

Si en fermant le robinet l'eau est plus longtemps chaude, c'est un problème de débit d'eau, et quant vous l'ouvrez plus grand elle passe trop vite dans l'échangeur et refroidit plus vite qu'elle ne chauffe, mettre un réducteur de pression, un détartrage serait un plus. Cordialement 04/01/10
04 janvier 2010 à 19:09

Il y a un risque de casse, la résistance va chauffer même sans eau ; Cordialement. 02/01/10
02 janvier 2010 à 09:20

Il est certain, que le coût sera moindre, d'autant plus que l'installation existante n'est peut être pas prévue pour une extension de réseau. Bonne année. 02/01/10
02 janvier 2010 à 09:10

Il existe des raccords prévus à cet effet. Contacter un professionnel et tout sera résolu. Cordialement 01/01/10
01 janvier 2010 à 20:59

Probablement la carte, essayer de la changer sous garantie. Cordialement et bonnes fêtes. 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:56

Vérifier si le té de réglage est ouvert sur le bas du radiateur en sortie, et si l'ouverture de la tête thermostatique s'effectue en forçant manuellement sur la tige sur le radiateur, apparemment il n'y a pas de circulation d'eau dans cette partie. Cordialement et bonnes fêtes. 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:48

N et L= alimentation 220V neutre et phase.
TRAVAUX A EFFECTUER HORS TENSION.
Sur le bornier enlever le shunt, d'une des bornes mettre un fils et le raccorder sur COM (commun) et sur l'autre borne mettre un fils et le raccorder sur NO (contact : normal open). Faire un essai, si cela ne fonctionne pas mettre sur NC (contact : normal closed) et refaire un essai. Bonnes fêtes, cordialement 31/12/09
TRAVAUX A EFFECTUER HORS TENSION.
Sur le bornier enlever le shunt, d'une des bornes mettre un fils et le raccorder sur COM (commun) et sur l'autre borne mettre un fils et le raccorder sur NO (contact : normal open). Faire un essai, si cela ne fonctionne pas mettre sur NC (contact : normal closed) et refaire un essai. Bonnes fêtes, cordialement 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:42

Si vous avez un TH sans fils, il peut y avoir des interférences, dans ce cas changer pour un TH à fils.
Cordialement et bonnes fêtes. 31/12/09
Cordialement et bonnes fêtes. 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:24

Il est possible que vous ayez une micro prise d'air quelque part sur votre installation. Faites tester votre installation pour l'étanchéité circuit de chauffage. Cordialement 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:20

Je vais essayer de vous répondre... votre nouveau radiateur a une inertie plus importante que l'ancien, c'est pourquoi vous avez cette différence qui n'est pas très importante. Régler votre TH en fonction de la température que vous voulez obtenir, et en plus vous ferez des économies. Cordialement et bonnes fêtes 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:12

Non aucun risque, ouvrez le robinet de remplissage doucement jusqu'à obtention des 1,5 bars.
Purger vos radiateurs, le plus loin et le plus haut, remplir de nouveau si besoin est.
Si vous remplissez trop souvent et que la pression chute régulièrement, il y a peut être une fuite sur le réseau chauffage.
Cordialement 30/12/09.
Purger vos radiateurs, le plus loin et le plus haut, remplir de nouveau si besoin est.
Si vous remplissez trop souvent et que la pression chute régulièrement, il y a peut être une fuite sur le réseau chauffage.
Cordialement 30/12/09.
30 décembre 2009 à 12:42

Peut être la pompe de circulation chauffage, le circuit chauffage se coupe lors de la demande d'ECS et redémarre quelques minutes plus tard en fonction de la demande chauffage une fois que l'ECS est arrêtée. Appelez un technicien. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:37

Les robinets sont ils des mélangeurs ? Si c'est le cas, il y a peut être un réglage à effectuer, trops d'eau froide arrive.
Vérifier, si vous avez la possibilité, avec un thermomètre à contact la sortie d'ECS à la chaudière. Cordialement. 30/12/09
Vérifier, si vous avez la possibilité, avec un thermomètre à contact la sortie d'ECS à la chaudière. Cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:31

C'est la capacité de démarrage qui est HS, si elle est incorporée, changer l'ensemble, sinon la démonter et voir un fournisseur en électricité. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:23

C'est possible, à vérifier, une vanne est peut-être fermée. Cordialement, et bonnes fêtes.
28/12/09
28/12/09
28 décembre 2009 à 17:21

Mettre un thermostat d'ambiance réglable avec un contact sec qui couperait la phase d'alimentation et donc empêcherait le démarrage chaud en dessus de 0°C. Attention à la puissance pour ne pas risquer de "cramer" le TH, sinon passer par un contacteur. Tout ceci peut s'effectuer dans le tableau électrique, si c'est possible.
Cordialement et bonnes fêtes.
28/12/09
Cordialement et bonnes fêtes.
28/12/09
28 décembre 2009 à 17:13

Faites faire plusieurs devis par des entreprises ayant pignon sur rue. Voire allemandes ou belges, ils sont en avance par rapport aux français.
L'éolienne est pas mal aussi, tout dépend du volume et des moyens. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
L'éolienne est pas mal aussi, tout dépend du volume et des moyens. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:28

Problème de circulation d'eau, la pompe tourne, mais est peut être cassée, la démonter et vérifier l'aube de circulation. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:36

On peut souder, mais cela ne tient pas très longtemps.
Changer le ballon serait plus judicieux. Et c'est reparti pour dix ans. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
Changer le ballon serait plus judicieux. Et c'est reparti pour dix ans. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:31

Oui vous pouvez annuler la production d'ECS de la chaudière.
Mettre l'alimentation eau sur le futur ballon, ressortir du ballon en se raccordant sur le réseau de la maison. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
Mettre l'alimentation eau sur le futur ballon, ressortir du ballon en se raccordant sur le réseau de la maison. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:25

Laissez votre extracteur branché en permanence en attente du contrôle de la carte, au moins vous aurez du chauffage, et de l'ECS.
Il n'est pas normal d'avoir seulement du courant pendant une seconde. Carte probablement défectueuse. Cordialement. 23/12/09
Il n'est pas normal d'avoir seulement du courant pendant une seconde. Carte probablement défectueuse. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:39

Soit vous êtes sorti du pas de vis, donc essayez de le revisser en poussant un peu et ainsi le rattraper, soit le té est HS, donc le changer par le même.
Toutefois, en mettant de la filasse ou du téflon, là où il y avait le bouchon et visser le dit bouchon, cela marchera en attente de remplacement du té de réglage, plein pot pour ce radiateur au détriment un peu pour les suivants, mais ça marchera. Cordialement. 23/12/09
Toutefois, en mettant de la filasse ou du téflon, là où il y avait le bouchon et visser le dit bouchon, cela marchera en attente de remplacement du té de réglage, plein pot pour ce radiateur au détriment un peu pour les suivants, mais ça marchera. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:34

Voyez avec la Société Eau et Vapeur, dans les Pages Jaunes, ils devraient avoir ce que vous voulez, similaire, ou autres marques en remplacement. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:25

Arrêter l'installation, et vidanger jusque concurrence du point de fuite.
Mettre des radiateurs d'appoint en attente de l'intervention. Cordialement. 23/12/09
Mettre des radiateurs d'appoint en attente de l'intervention. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:22

Vérifier que vous êtes bien en mode chauffage, et que le compresseur démarre.
L'unité intérieure doit stopper en début de cycle, s'il fait très froid en soufflage, certainement la vanne d'inversion de cycle qui ne fonctionne plus, soit la carte est hs ou la vanne.
Si en demande de chaud, la ventilation continue de tourner la carte de commande d'inversion de cycle ne donne pas l'ordre adéquat, donc HS.
Il se peut aussi, qu'en mode chaud à un moment donné que l'appareil extérieur dégivre, c'est normal.
La ventilation stoppe sur l'unité intérieure puis redémarre au bout d'un certain temps, si celle-ci ne stoppe pas, cela peut être la fabrication constructeur.
Dans ce cas voir avec lui, ou l'installateur.
Si le compresseur ne démarre pas, et dans toutes les approches citées, appeler un dépanneur, aussi bien sûr, s'il n'y a plus de gaz. Cordialement. 23/12/09
L'unité intérieure doit stopper en début de cycle, s'il fait très froid en soufflage, certainement la vanne d'inversion de cycle qui ne fonctionne plus, soit la carte est hs ou la vanne.
Si en demande de chaud, la ventilation continue de tourner la carte de commande d'inversion de cycle ne donne pas l'ordre adéquat, donc HS.
Il se peut aussi, qu'en mode chaud à un moment donné que l'appareil extérieur dégivre, c'est normal.
La ventilation stoppe sur l'unité intérieure puis redémarre au bout d'un certain temps, si celle-ci ne stoppe pas, cela peut être la fabrication constructeur.
Dans ce cas voir avec lui, ou l'installateur.
Si le compresseur ne démarre pas, et dans toutes les approches citées, appeler un dépanneur, aussi bien sûr, s'il n'y a plus de gaz. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:20

Un joint défectueux, ou un mauvais serrage.
Rappeler votre entreprise ayant fait les travaux (sous garantie !). Cordialement. 23/12/09
Rappeler votre entreprise ayant fait les travaux (sous garantie !). Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:01

Y a-t-il un programmateur horaire ? Sinon le régler, en changeant les plages de fonctionnement.
Si la chaudière est trop puissante la chaleur va monter très vite vers le plafond et mettre très longtemps à chauffer la pièce, les déperditions dues à une mauvaise isolation vont bien sûr, ne pas arranger les choses, c'est pourquoi il fait froid le matin, et plus chaud dans la journée.
Il vaux mieux avoir avec un plancher chauffant un chauffage (PAC ou autres) moins puissant de manière à avoir une chaleur douce qui monte doucement à 1,50m, et juste mettre un gilet si besoin est.
C'est physique. Souvent, quand vous entreprenez des travaux d'isolation là, vous rencontrez des problème de fonctionnement de chauffage, court-cycles, encrassement anormal, et j'en passe. Cordialement 22/12/09
Si la chaudière est trop puissante la chaleur va monter très vite vers le plafond et mettre très longtemps à chauffer la pièce, les déperditions dues à une mauvaise isolation vont bien sûr, ne pas arranger les choses, c'est pourquoi il fait froid le matin, et plus chaud dans la journée.
Il vaux mieux avoir avec un plancher chauffant un chauffage (PAC ou autres) moins puissant de manière à avoir une chaleur douce qui monte doucement à 1,50m, et juste mettre un gilet si besoin est.
C'est physique. Souvent, quand vous entreprenez des travaux d'isolation là, vous rencontrez des problème de fonctionnement de chauffage, court-cycles, encrassement anormal, et j'en passe. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:32

Comment sont alimentés vos radiateurs ? Entrée en haut, sortie en bas.
Peut-être un problème de circulateur de chauffage. A vérifier. Cordialement 22/12/09
Peut-être un problème de circulateur de chauffage. A vérifier. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:16

Voir avec le syndic, c'est obligatoire. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:10

Regardez un peu partout sur la machine s'il n'y a pas un petit bouton "Reset" ou "Réarmement", sinon appeler un chauffagiste connaissant la marque.
Par téléphone ils peuvent vous dépanner. Cordialement 22/12/09
Par téléphone ils peuvent vous dépanner. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:07

Chauffage collectif ! Voir avec le syndic s'il y a un contrat d'entretien pour le chauffage et la plomberie pour une intervention rapide.
Les fuites, peuvent entrainer des problèmes sur les colonnes de chauffage.
Bulles d'air, vidange de celles-ci, inondation.
C'est l'hiver que l'on s'aperçoit de toutes ces dégradations.
Le syndic est directement concerné et vous payez des charges pour cela. Cordialement 22/12/09
Les fuites, peuvent entrainer des problèmes sur les colonnes de chauffage.
Bulles d'air, vidange de celles-ci, inondation.
C'est l'hiver que l'on s'aperçoit de toutes ces dégradations.
Le syndic est directement concerné et vous payez des charges pour cela. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:01

Le choix du matériel est en fonction du design, de la renommée, du prix, etc.
Bref c'est vous qui choisissez. Pour le calcul, les anciens faisaient 80 watts au M², mais je pense qu'en cherchant sur internet, comme Acova, ou Saunier / Duval ou d'autres constructeurs, il y a certainement des calculs beaucoup plus justes.
Ou appelez un installateur chauffagiste de manière à ce qu'il effectue un bilan thermique chauffage, il vous conseillera.
22/12/09
Bref c'est vous qui choisissez. Pour le calcul, les anciens faisaient 80 watts au M², mais je pense qu'en cherchant sur internet, comme Acova, ou Saunier / Duval ou d'autres constructeurs, il y a certainement des calculs beaucoup plus justes.
Ou appelez un installateur chauffagiste de manière à ce qu'il effectue un bilan thermique chauffage, il vous conseillera.
22/12/09
22 décembre 2009 à 18:28

Strictement interdit. Question de fonctionnement, et surtout d'assurance.
Attention les litiges en cas de problème.
Je ne connais pas l'article, mais tout doit être une question de pression, d'aspiration et de débit d'air, de CO2.
Cordialement 22/12/09
Attention les litiges en cas de problème.
Je ne connais pas l'article, mais tout doit être une question de pression, d'aspiration et de débit d'air, de CO2.
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 18:17

Essayer de joindre une station agréée par le biais d'internet ou un N° de tél sur l'étiquette constructeur de la chaudière (s'il y en a un).
Cordialement 22/12/09
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 18:11

Il faut savoir qu'en France on paie, en triphasé sur la phase la plus chargée.
Ex : ph1= 5A, ph2= 5A, ph3= 7A donc facture sur 7A.
Mais en 220V une seule phase compteur plus élevé 5+5+7= 17A facture sur 17A.
D'ou la nécessité de bien équilibrer les phase en triphasé 380V+N+T.
On paie plus cher de location de compteur mais on s'y retrouve en consommation, surtout pour des grosses et moyennes installations, de conserver le triphasé + Neutre.
Si vous voulez passer au mono 220V et au tout fuel, libre à vous.
Cordialement.
Ex : ph1= 5A, ph2= 5A, ph3= 7A donc facture sur 7A.
Mais en 220V une seule phase compteur plus élevé 5+5+7= 17A facture sur 17A.
D'ou la nécessité de bien équilibrer les phase en triphasé 380V+N+T.
On paie plus cher de location de compteur mais on s'y retrouve en consommation, surtout pour des grosses et moyennes installations, de conserver le triphasé + Neutre.
Si vous voulez passer au mono 220V et au tout fuel, libre à vous.
Cordialement.
22 décembre 2009 à 18:07

Avec un réfractomètre. Suivant le type d'antigel, une petite goutte sur l'opercule et il vous dira immédiatement à combien vous êtes protégé du gel.
Cordialement 22/12/09
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 17:56

Oui pourquoi pas, les propriétés d'échange thermique ne sont par contre sûrement les mêmes que pour l'antigel chaudière ainsi que la corrosion.
Si finalement il vous en coûte le prix d'une chaudière pour gagner "3 sous chinois", libre à vous ; Cordialement. 21/12/09
Si finalement il vous en coûte le prix d'une chaudière pour gagner "3 sous chinois", libre à vous ; Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:49

Si le radiateur le plus près, et les autres en suivant sont de plus en plus froids, peut être un problème sur le circulateur.
Enlever la vis en façade, puis vérifier s'il tourne, s'il y a des manomètres, regarder la pression aspiration et refoulement de la pompe de circulation. Cordialement. 21/12/09
Enlever la vis en façade, puis vérifier s'il tourne, s'il y a des manomètres, regarder la pression aspiration et refoulement de la pompe de circulation. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:44

Un radiateur s'alimente en bas et ressort en haut avec purge en point haut, pour permettre la circulation d'eau, et la chaleur monte sur la radiateur. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:37

Bonjour.
Essayer de réduire la vitesse de circulation d'eau.
Si cela ne marche pas, la chaudière n'est aps asser puissante, ou le circulateur.
Cordialement
Essayer de réduire la vitesse de circulation d'eau.
Si cela ne marche pas, la chaudière n'est aps asser puissante, ou le circulateur.
Cordialement
21 décembre 2009 à 13:30

Avez-vous un ballon ou réservoir suffisant ?
La chaudière est peut être sous dimensionnée, il n'est pas normal de ne pouvoir monter en température sur les radiateurs seulement si le chauffage fonctionne tout en privilégiant l'eau chaude sanitaire, en plus si j'ai bien compris vous coupez le chauffage pour prendre une douche.
Appeler un chauffagiste pour un conseil approprié. Cordialement. 12/12/09
La chaudière est peut être sous dimensionnée, il n'est pas normal de ne pouvoir monter en température sur les radiateurs seulement si le chauffage fonctionne tout en privilégiant l'eau chaude sanitaire, en plus si j'ai bien compris vous coupez le chauffage pour prendre une douche.
Appeler un chauffagiste pour un conseil approprié. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 17:37

Appeler un ancien chauffagiste, il sera de meilleurs conseils en étant devant la chaudière.
Cordialement. 29/11/09
Cordialement. 29/11/09
29 novembre 2009 à 17:11