Problème pac Daikin air air qui ne chauffe pas
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
13341
Questions Chauffage : Problème pac Daikin air air qui ne chauffe pas
Invité

Bonjour à tous !
J'ai un souci avec ma PAC mise en service il y a quelques semaines ! Il s'agit d'une Daikin RZQ71 extérieur + FBQ71 Intérieur. maison de 80m², avec dans nos 3 chambres des registres motorisés. Je vis dans le sud ouest.
Dès que les températures chutent un peu (-3 degrés) il fait très froid dans la maison. Actuellement j'ai à peine 15 Degrés et impossible de décoller. L'installateur ne veut rien faire, il dit que tous les réglages sont bons. A la dernière mesure de la pression 29 Bars, est-ce une bonne valeur ?
D'où pourrait venir le souci ?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai un souci avec ma PAC mise en service il y a quelques semaines ! Il s'agit d'une Daikin RZQ71 extérieur + FBQ71 Intérieur. maison de 80m², avec dans nos 3 chambres des registres motorisés. Je vis dans le sud ouest.
Dès que les températures chutent un peu (-3 degrés) il fait très froid dans la maison. Actuellement j'ai à peine 15 Degrés et impossible de décoller. L'installateur ne veut rien faire, il dit que tous les réglages sont bons. A la dernière mesure de la pression 29 Bars, est-ce une bonne valeur ?
D'où pourrait venir le souci ?
Merci d'avance pour votre aide.
12 février 2010 à 03:57
Conseils Forum 1
Problème pac Daikin air air qui ne chauffe pas
A pleine puissance, 29b=60°C env, il doit manquer un peu de fluide, peut être un manque de complément de charge à la mise en service. Il y a une étiquette sur le groupe extérieur, me communiquer toutes les informations écrites dessus, et le mètre de tube exact. Je ne sais pas quelle étude à été effectuée en fonction de l'exposition des pièces, avec une garantie de température de la ste.
Cordialement 12/02/10
Cordialement 12/02/10
12 février 2010 à 22:31
Conseils Forum 2
Invité

Problème pac Daikin air air qui ne chauffe pas
Invité

Bonjour,
Je n'ai pas de garantie de la société mais sur le devis il nous indique un rendu de 20 degrés pour une température extérieure de -6.
La longueur de cuivre est de 13M. Je vous ai pris une photo de l'étiquette de l'unité extérieure :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour information la température à la sortie des gaines est de 36 degrés... mais lorsqu'on coupe la climatisation elle tombe à 7 degrés ? ! Je précise que nos combles ne sont pas isolés et l'unité intérieure non plus.
Merci d'avance pour votre aide.
Je n'ai pas de garantie de la société mais sur le devis il nous indique un rendu de 20 degrés pour une température extérieure de -6.
La longueur de cuivre est de 13M. Je vous ai pris une photo de l'étiquette de l'unité extérieure :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour information la température à la sortie des gaines est de 36 degrés... mais lorsqu'on coupe la climatisation elle tombe à 7 degrés ? ! Je précise que nos combles ne sont pas isolés et l'unité intérieure non plus.
Merci d'avance pour votre aide.
14 février 2010 à 11:48