Perte pression Franco-Belge Ciao 3224
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13263
Problèmes de Chauffage : Perte pression Franco-Belge Ciao 3224
Invité

Bonjour,
Ma chaudière (installation en avril 2005 !) ne tient plus la pression, je suis obligé de la remplir 2 fois par jour minimum.
Pas de fuite sur le circuit.
J'ai fait un test en fermant le circuit chauffage, ECS seule, sur une journée : en 8 heures, perte de 1 bar de pression.
Il y a des traces de rouille sur le côté gauche du corps de chauffe, et une petite fuite (gouttes).
Est-ce que cela peut expliquer le problème ?
Si oui, pourquoi un corps de chauffe de 5 ans se perce-t-il ? J'ai constaté une oxydation (noirceur et couleur argent) des tuyaux de cuivre autour de la chaudière : y a-t-il un problème de condensation anormale ?
Merci si vous avez des idées ou des suggestions,
Ma chaudière (installation en avril 2005 !) ne tient plus la pression, je suis obligé de la remplir 2 fois par jour minimum.
Pas de fuite sur le circuit.
J'ai fait un test en fermant le circuit chauffage, ECS seule, sur une journée : en 8 heures, perte de 1 bar de pression.
Il y a des traces de rouille sur le côté gauche du corps de chauffe, et une petite fuite (gouttes).
Est-ce que cela peut expliquer le problème ?
Si oui, pourquoi un corps de chauffe de 5 ans se perce-t-il ? J'ai constaté une oxydation (noirceur et couleur argent) des tuyaux de cuivre autour de la chaudière : y a-t-il un problème de condensation anormale ?
Merci si vous avez des idées ou des suggestions,
07 février 2010 à 16:39
Réponses FAQ Chauffage 1
Perte pression Franco-Belge Ciao 3224
L'échangeur est sûrement percé, le changer. Pour l'oxydation cela dépend du taux de calcaire de votre région. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:11
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Perte pression Franco-Belge Ciao 3224
Invité

Bonjour
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
L'eau est considérée comme "très douce" dans le rapport de la Lyonnaise qu'on reçoit chaque année.
Je me pose des questions sur les raisons de l'oxydation car j'aimerais ne pas investir dans un autre échangeur qui sera à changer dans 5 ans !
Quelques détails :
C'est la 2ème chaudière qu'on a installée dans ce local, la première (une Saunier Duval Themis 323) fonctionnait au propane et n'a pas présenté ce problème d'oxydation.
Nous avons opté pour du "GN" et, plutôt que de convertir la "vieille" Saunier Duval (10 ans d'âge), on a voulu repartir dans du neuf.
La chaudière se trouve dans une petite pièce avec ventilation basse et évacuation naturelle (conduit), il y a aussi une bouche vmc car la pièce sert de toilettes et il y a un lave-linge.
Ce qui a changé entre les 2 chaudières :
- on a monté un étage,
- le conduit a donc été rallongé de 4 m à 5 m environ et il comporte maintenant 2 coudes : un à 90 et un à 135),
- on a rajouté 4 radiateurs, l'extension du réseau a été faite en Rehau (l'ancienne tout cuivre),
- on est passé d'un système "parapluie" dans les combles avec purgeurs automatiques à un système à plat (étage plafonds rampants) sans purgeurs, les radiateurs de l'étage servant éventuellement de purgeurs (à faire manuellement régulièrement, 1 fois par an en général en cas de glou-glou).
Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il un des éléments ci-dessus qui pourrait expliquer pourquoi il y a une telle oxydation ?
Merci pour votre aide.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
L'eau est considérée comme "très douce" dans le rapport de la Lyonnaise qu'on reçoit chaque année.
Je me pose des questions sur les raisons de l'oxydation car j'aimerais ne pas investir dans un autre échangeur qui sera à changer dans 5 ans !
Quelques détails :
C'est la 2ème chaudière qu'on a installée dans ce local, la première (une Saunier Duval Themis 323) fonctionnait au propane et n'a pas présenté ce problème d'oxydation.
Nous avons opté pour du "GN" et, plutôt que de convertir la "vieille" Saunier Duval (10 ans d'âge), on a voulu repartir dans du neuf.
La chaudière se trouve dans une petite pièce avec ventilation basse et évacuation naturelle (conduit), il y a aussi une bouche vmc car la pièce sert de toilettes et il y a un lave-linge.
Ce qui a changé entre les 2 chaudières :
- on a monté un étage,
- le conduit a donc été rallongé de 4 m à 5 m environ et il comporte maintenant 2 coudes : un à 90 et un à 135),
- on a rajouté 4 radiateurs, l'extension du réseau a été faite en Rehau (l'ancienne tout cuivre),
- on est passé d'un système "parapluie" dans les combles avec purgeurs automatiques à un système à plat (étage plafonds rampants) sans purgeurs, les radiateurs de l'étage servant éventuellement de purgeurs (à faire manuellement régulièrement, 1 fois par an en général en cas de glou-glou).
Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il un des éléments ci-dessus qui pourrait expliquer pourquoi il y a une telle oxydation ?
Merci pour votre aide.
09 février 2010 à 12:34