Plus d'eau chaude instantanée chaudière Saunier Duval isotwin F25 H-MOD
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13326
Problème Chauffage : Plus d'eau chaude instantanée chaudière Saunier Duval isotwin F25 H-MOD
Invité

Bonsoir,
quand on prend une douche l'eau devient froide une fois les deux ballons de 21L vides, la chaudière chauffe mais l'eau reste froide, il faut fermer le robinet attendre un bon quart d'heure pour avoir de l'eau chaude à nouveau, aucun code d'erreur ne s'affiche. ma chaudière a un an c'est une Saunier Duval Merci.
quand on prend une douche l'eau devient froide une fois les deux ballons de 21L vides, la chaudière chauffe mais l'eau reste froide, il faut fermer le robinet attendre un bon quart d'heure pour avoir de l'eau chaude à nouveau, aucun code d'erreur ne s'affiche. ma chaudière a un an c'est une Saunier Duval Merci.
11 février 2010 à 01:58
Réponses 1 Forum chauffage
Plus d'eau chaude instantanée chaudière Saunier Duval isotwin F25 H-MOD
42 litres, c'est un peu juste pour une douche, surtout si vous faites couler l'eau tout le temps.
Apparemment la chaudière fournit mais ne suit pas votre rythme.
Je pense qu'il faudrait enlever ces deux ballons et en mettre un de minimum 100 litres.
Cordialement. 12/02/10
Apparemment la chaudière fournit mais ne suit pas votre rythme.
Je pense qu'il faudrait enlever ces deux ballons et en mettre un de minimum 100 litres.
Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 22:43
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Plus d'eau chaude instantanée chaudière Saunier Duval isotwin F25 H-MOD
Invité

J'ai le même problème exactement. L'eau chaude devrait suivre la fin du ballon mais cela ne se passe pas. Avez-vous eu une réponse ou résolu votre problème ?
13 février 2011 à 20:56
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Plus d'eau chaude instantanée chaudière Saunier Duval isotwin F25 H-MOD
Invité

C'est peut-être lié à un défaut de la vanne 3 voies : j'ai le même problème avec ma chaudière et il s'agit d'une panne récurrente sur ce modèle.
31 mai 2011 à 09:51
Réponses 4 Forum chauffage
Plus d'eau chaude instantanée chaudière Saunier Duval isotwin F25 H-MOD
Bonjour.
J'ai le même problème et mon chauffagiste vient de remplacer l'échangeur qui avait 1 an.
Ce n'était pas l'échangeur. Mon chauffagiste est dans l'impasse.
Je viens de faire un test ce matin.
J'ai coupé la partie chauffage à la chaudière.
J'ai utilisé de l'eau chaude et j'ai remarqué que le tuyau du départ chauffage était très chaud comme le tuyau du départ sanitaire. Par contre mes radiateurs sont restés froids.
Je rallume le chauffage et je coupe le sanitaire.
Je pousse le chauffage et la chaudière démarre en partie chauffage normalement.
Je rallume le sanitaire et le sanitaire démarre et le chauffage s'arrête. Normal le sanitaire est prioritaire.
Au bout d'une dizaine de secondes, tout se coupe et le chauffage m'indique 87°.
Merci pour vos conseils.
J'ai le même problème et mon chauffagiste vient de remplacer l'échangeur qui avait 1 an.
Ce n'était pas l'échangeur. Mon chauffagiste est dans l'impasse.
Je viens de faire un test ce matin.
J'ai coupé la partie chauffage à la chaudière.
J'ai utilisé de l'eau chaude et j'ai remarqué que le tuyau du départ chauffage était très chaud comme le tuyau du départ sanitaire. Par contre mes radiateurs sont restés froids.
Je rallume le chauffage et je coupe le sanitaire.
Je pousse le chauffage et la chaudière démarre en partie chauffage normalement.
Je rallume le sanitaire et le sanitaire démarre et le chauffage s'arrête. Normal le sanitaire est prioritaire.
Au bout d'une dizaine de secondes, tout se coupe et le chauffage m'indique 87°.
Merci pour vos conseils.
19 octobre 2017 à 11:50