Bonjour,
Je viens de faire une cheminée ouverte sur 3 côtés et avant de terminer l'habillage de la hotte j'ai essayé d'allumer, mais surprise le dégagement des fumées se fait en partie à l'intérieur de la maison.
Mon foyer fait 80, mon avaloir 80 la longueur de ma cheminée 106, la largeur 60 et la profondeur 1 m.
La gaine dans le conduit fait 180.
Qu'est-ce qui cloche ?
Merci de votre aide.
Je viens de faire une cheminée ouverte sur 3 côtés et avant de terminer l'habillage de la hotte j'ai essayé d'allumer, mais surprise le dégagement des fumées se fait en partie à l'intérieur de la maison.
Mon foyer fait 80, mon avaloir 80 la longueur de ma cheminée 106, la largeur 60 et la profondeur 1 m.
La gaine dans le conduit fait 180.
Qu'est-ce qui cloche ?
Merci de votre aide.
13 février 2010 à 18:28
Conseils Forum 1
Cheminée ouverte sur 3 côtés qui fume
Se sujet à déjà été traité sur ce forum. Avez vous une VMC ? Des fenêtres étanches ? Ce problème peut venir de ça ? Faites un essai avec une fenêtre ouverte à proximité. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:00
Conseils Forum 2
Invité

Cheminée ouverte sur 3 côtés qui fume
Invité

Bonjour,
Je n'arrive pas bien à reconstituer les dimensions de l'ouverture de l'âtre avec les informations que vous donnez. Quoi qu'il en soit sachez qu'avec un conduit de 18 cm vous disposez d'une section de 254 cm² ce qui vous autorise une ouverture d'âtre théorique de 2290 cm².
Si l'avaloir fait 80 cm de largeur vous avez droit à une hauteur sous poutre de 28.6 cm !
Un conduit de 18 cm vous permettra de faire fonctionner un petit foyer fermé. Vous ne pouvez espérer l'utiliser pour une cheminée ouverte de dimensions raisonnables.
Enfin, vous ne dites pas si vous avez réalisé une arrivée d'air extérieur. Sachez qu'il est obligatoire de la prévoir et que sa section doit être au minimum de 200cm².
Cordialement.
Je n'arrive pas bien à reconstituer les dimensions de l'ouverture de l'âtre avec les informations que vous donnez. Quoi qu'il en soit sachez qu'avec un conduit de 18 cm vous disposez d'une section de 254 cm² ce qui vous autorise une ouverture d'âtre théorique de 2290 cm².
Si l'avaloir fait 80 cm de largeur vous avez droit à une hauteur sous poutre de 28.6 cm !
Un conduit de 18 cm vous permettra de faire fonctionner un petit foyer fermé. Vous ne pouvez espérer l'utiliser pour une cheminée ouverte de dimensions raisonnables.
Enfin, vous ne dites pas si vous avez réalisé une arrivée d'air extérieur. Sachez qu'il est obligatoire de la prévoir et que sa section doit être au minimum de 200cm².
Cordialement.
14 février 2010 à 09:45