Problème montée en température eau de chauffage
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20322
Question Forum Chauffage : Problème montée en température eau de chauffage
Bonjour à tous.
J'ai un logement équipé d'une cuisinière Godin Chatelaine 5755 avec bouilleur.
Cette cuisinière est la seule source de chauffage de mon logement de 100 m² (250 m3).
C'est un matériel d'occasion qui a été installé l'été dernier par un professionnel, et un plombier a fait l'installation du circuit de chauffage avec une vanne Thermador 3 voies ainsi qu'un ballon tampon de 500 litres.
La cuisinière fonctionne bien tant en termes de tirage que de combustion, mais il m'est impossible, depuis le mois d'octobre où je l'utilise tous les jours, d'atteindre une température d'eau en sortie de bouilleur supérieure à 55 degrés.
Or la thermo-vanne de la vanne 3 voies est conçue pour un fonctionnement du circuit avec une température d'eau supérieure à 61 degrés. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à atteindre cette température d'eau, même avec un feu très intense et en coupant le circulateur électrique pour laisser en thermosiphon.
Du coup, la vanne 3 voies considère que l'eau en sortie du bouilleur n'est pas assez chaude et envoie dans le circuit l'eau du ballon.
Résultat mon circuit de chauffage ne commence à chauffer que lorsque le ballon est complètement chaud, soit au bout de 4-5h...
Le four monte pourtant lui en température sans problème et la documentation de la cuisinière indique qu'avec la manette de commande au maximum, la température d'eau devrait atteindre les 80 degrés...
Je n'ai a priori aucun problème de tirage (le feu brûle très bien et la chaleur rayonnée directement est excellente), la tuyauterie d'évacuation est neuve de cet été et posée par un pro, j'ai une aération dans la pièce pour la dépression.
La cuisinière a été remise en route après changement des joints thermiques, etc.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème et à quoi cela peut-il être dû ? Bouilleur encrassé ?
Que puis-je faire pour obtenir un fonctionnement nominal de mon bouilleur et donc de mon circuit de chauffage ?
Merci par avance à tous ceux qui pourraient m'apporter leur aide et leurs éclairages.
J'ai un logement équipé d'une cuisinière Godin Chatelaine 5755 avec bouilleur.
Cette cuisinière est la seule source de chauffage de mon logement de 100 m² (250 m3).
C'est un matériel d'occasion qui a été installé l'été dernier par un professionnel, et un plombier a fait l'installation du circuit de chauffage avec une vanne Thermador 3 voies ainsi qu'un ballon tampon de 500 litres.
La cuisinière fonctionne bien tant en termes de tirage que de combustion, mais il m'est impossible, depuis le mois d'octobre où je l'utilise tous les jours, d'atteindre une température d'eau en sortie de bouilleur supérieure à 55 degrés.
Or la thermo-vanne de la vanne 3 voies est conçue pour un fonctionnement du circuit avec une température d'eau supérieure à 61 degrés. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à atteindre cette température d'eau, même avec un feu très intense et en coupant le circulateur électrique pour laisser en thermosiphon.
Du coup, la vanne 3 voies considère que l'eau en sortie du bouilleur n'est pas assez chaude et envoie dans le circuit l'eau du ballon.
Résultat mon circuit de chauffage ne commence à chauffer que lorsque le ballon est complètement chaud, soit au bout de 4-5h...
Le four monte pourtant lui en température sans problème et la documentation de la cuisinière indique qu'avec la manette de commande au maximum, la température d'eau devrait atteindre les 80 degrés...
Je n'ai a priori aucun problème de tirage (le feu brûle très bien et la chaleur rayonnée directement est excellente), la tuyauterie d'évacuation est neuve de cet été et posée par un pro, j'ai une aération dans la pièce pour la dépression.
La cuisinière a été remise en route après changement des joints thermiques, etc.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème et à quoi cela peut-il être dû ? Bouilleur encrassé ?
Que puis-je faire pour obtenir un fonctionnement nominal de mon bouilleur et donc de mon circuit de chauffage ?
Merci par avance à tous ceux qui pourraient m'apporter leur aide et leurs éclairages.
10 février 2020 à 16:01
Forum chauffage réponse 1
Problème montée en température eau de chauffage
Bonjour.
Est-ce que votre installation fonctionnait bien avant, le circulateur est-il placé sur le retour, pourquoi avoir monté une vanne 3 voies et non une 4 voies préconisée par le fabricant, votre ballon de 500 litres semble surdimensionné.
Est-ce que votre installation ressemble au schéma joint ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que votre installation fonctionnait bien avant, le circulateur est-il placé sur le retour, pourquoi avoir monté une vanne 3 voies et non une 4 voies préconisée par le fabricant, votre ballon de 500 litres semble surdimensionné.
Est-ce que votre installation ressemble au schéma joint ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2020 à 21:34
Forum chauffage réponse 2
Problème montée en température eau de chauffage
Bonjour,
Pour mieux comprendre votre problème, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre ballon de 500 litres est un ballon tampon (eau de chauffage), un ballon ECS (eau chaude sanitaire) ou un ballon mixte ?
Vous nous parlez d'une thermo vanne et d'une température ne dépassant pas 55°C et d'un temps de chauffe de 4 à 5 Heures : des photos et ou un schéma serait certainement plus simple.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux comprendre votre problème, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre ballon de 500 litres est un ballon tampon (eau de chauffage), un ballon ECS (eau chaude sanitaire) ou un ballon mixte ?
Vous nous parlez d'une thermo vanne et d'une température ne dépassant pas 55°C et d'un temps de chauffe de 4 à 5 Heures : des photos et ou un schéma serait certainement plus simple.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 février 2020 à 11:57
Forum chauffage réponse 3
Problème montée en température eau de chauffage
Bonjour et merci pour votre réponse.
En effet, le circuit ne correspond pas à ce schéma avec une vanne 4 voies.
Vous trouverez ci-joint le circuit réalisé par le plombier qui correspond je crois à un schéma-type pour circuit bois avec vanne 3 voies.
Le ballon est peut-être grand car il existe une pièce supplémentaire de 50 m² sur le circuit mais qui n'est pas chauffée en temps normal.
Le précédent locataire qui a installé le bouilleur avait juste réalisé un circuit rudimentaire et artisanal avec une sortie directe du bouilleur sur les radiateurs et juste un petit vase d'expansion... D'où le fait que les propriétaires ont fait remonter cela par un plombier à mon arrivée. Je ne sais pas si cela fonctionnait bien avant...
Dans mon circuit, il y a donc un circulateur variable intégré dans la vanne 3 voies, ainsi qu'un circulateur couplé à un thermostat d'ambiance sur le départ vers les radiateurs. Je laisse cependant le thermostat très bas (15 degrés) pour que ce circulateur reste éteint.
J'espère que ces précisions vous éclaireront pour m'aider à résoudre ce problème...
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En effet, le circuit ne correspond pas à ce schéma avec une vanne 4 voies.
Vous trouverez ci-joint le circuit réalisé par le plombier qui correspond je crois à un schéma-type pour circuit bois avec vanne 3 voies.
Le ballon est peut-être grand car il existe une pièce supplémentaire de 50 m² sur le circuit mais qui n'est pas chauffée en temps normal.
Le précédent locataire qui a installé le bouilleur avait juste réalisé un circuit rudimentaire et artisanal avec une sortie directe du bouilleur sur les radiateurs et juste un petit vase d'expansion... D'où le fait que les propriétaires ont fait remonter cela par un plombier à mon arrivée. Je ne sais pas si cela fonctionnait bien avant...
Dans mon circuit, il y a donc un circulateur variable intégré dans la vanne 3 voies, ainsi qu'un circulateur couplé à un thermostat d'ambiance sur le départ vers les radiateurs. Je laisse cependant le thermostat très bas (15 degrés) pour que ce circulateur reste éteint.
J'espère que ces précisions vous éclaireront pour m'aider à résoudre ce problème...
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2020 à 12:00
Forum chauffage réponse 4
Problème montée en température eau de chauffage
Bonjour.
Je n'ai pas de photos sous la main mais pourrai en faire.
J'ai posté le schéma ci-dessus, nos posts se sont croisés à midi.
Il s'agit bien d'un ballon tampon.
Merci.
Je n'ai pas de photos sous la main mais pourrai en faire.
J'ai posté le schéma ci-dessus, nos posts se sont croisés à midi.
Il s'agit bien d'un ballon tampon.
Merci.
11 février 2020 à 16:06
Forum chauffage réponse 5
Problème montée en température eau de chauffage
Bonsoir,
Effectivement, si votre installation ressemble au schéma que vous nous avez transmis, vous devez avoir de sérieux problèmes de fonctionnements :
- Les règles de base de l'hydraulique ne sont pas respectées,
- Les pompes se trouvent en série sur le circuit,
- Les départs et retours chauffage du circuit de chauffage sont commun avec le ballon tampon,
- Il n'existe pas de découplage hydraulique par l'intermédiaire du ballon tampon,
- La régulation de la température de départ vers les radiateurs devrait se faire par une vanne 3 voies motorisée, pilotée par une régulation climatique en fonction de l'extérieure ou par un thermostat d'ambiance 3 points.
Les photos de votre installation permettront de confirmer les défauts de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, si votre installation ressemble au schéma que vous nous avez transmis, vous devez avoir de sérieux problèmes de fonctionnements :
- Les règles de base de l'hydraulique ne sont pas respectées,
- Les pompes se trouvent en série sur le circuit,
- Les départs et retours chauffage du circuit de chauffage sont commun avec le ballon tampon,
- Il n'existe pas de découplage hydraulique par l'intermédiaire du ballon tampon,
- La régulation de la température de départ vers les radiateurs devrait se faire par une vanne 3 voies motorisée, pilotée par une régulation climatique en fonction de l'extérieure ou par un thermostat d'ambiance 3 points.
Les photos de votre installation permettront de confirmer les défauts de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 février 2020 à 18:49
Forum chauffage réponse 7
Problème montée en température eau de chauffage
Bonjour,
Merci pour votre retour de photos.
Comment dire !!! Si c'est un professionnel qui a fait cette installation pas bon le garçon :
- Les diamètres de canalisation sont trop petits, le nombre de réductions est impressionnant sachant que normalement on doit rester dans le diamètre de sortie du bouilleur ou des entrées ballon !!!
- Les coudes ont des rayons trop petits et le té (reprise du départ cuisinière vers Thermovar) devrait avoir un pied de biche !!!
- La totalité des soudures sont faites à l'étain, pour une installation fonctionnant au bois avec des montées en température, en pression avec de grosses fluctuations !!!
- Le ballon tampon ne servant pas de bouteille de découplage, les deux circulateurs se trouvent en série sur le circuit, voire comme celui du Thermovar et plus puissant que celui du chauffage il pousse toute l'eau chaude dans le ballon !!!
- L'absence de vanne mélangeuse motorisée ne permet pas de mitiger la température de départ vers les radiateurs, les bruits de dilatation, la régulation de la température ambiante et le confort ne sont pas contrôlés !!!
Je vous transmets le schéma hydraulique de principe de votre installation respectant :
- Le découplage hydraulique,
- L'autonomie de chaque circulateur,
- Le fonctionnement d'un ballon tampon et de sa charge,
- La modulation de la température de départ vers vos radiateurs.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour de photos.
Comment dire !!! Si c'est un professionnel qui a fait cette installation pas bon le garçon :
- Les diamètres de canalisation sont trop petits, le nombre de réductions est impressionnant sachant que normalement on doit rester dans le diamètre de sortie du bouilleur ou des entrées ballon !!!
- Les coudes ont des rayons trop petits et le té (reprise du départ cuisinière vers Thermovar) devrait avoir un pied de biche !!!
- La totalité des soudures sont faites à l'étain, pour une installation fonctionnant au bois avec des montées en température, en pression avec de grosses fluctuations !!!
- Le ballon tampon ne servant pas de bouteille de découplage, les deux circulateurs se trouvent en série sur le circuit, voire comme celui du Thermovar et plus puissant que celui du chauffage il pousse toute l'eau chaude dans le ballon !!!
- L'absence de vanne mélangeuse motorisée ne permet pas de mitiger la température de départ vers les radiateurs, les bruits de dilatation, la régulation de la température ambiante et le confort ne sont pas contrôlés !!!
Je vous transmets le schéma hydraulique de principe de votre installation respectant :
- Le découplage hydraulique,
- L'autonomie de chaque circulateur,
- Le fonctionnement d'un ballon tampon et de sa charge,
- La modulation de la température de départ vers vos radiateurs.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2020 à 18:21
Forum chauffage réponse 8
Problème montée en température eau de chauffage
Bonjour et merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Vous pensez donc que mon problème vient uniquement du circuit de chauffage et qu'en le changeant pour un circuit comme celui sur votre schéma, j'aurai un fonctionnement nominal sans problème de montée en température ?
Je vais donc demander au propriétaire d'en reparler avec son plombier...
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Vous pensez donc que mon problème vient uniquement du circuit de chauffage et qu'en le changeant pour un circuit comme celui sur votre schéma, j'aurai un fonctionnement nominal sans problème de montée en température ?
Je vais donc demander au propriétaire d'en reparler avec son plombier...
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
13 février 2020 à 15:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
- N°8153 : J'ai une chaudière Viessmann Vitopens 200. Elle monte à 3 bars. Le chauffagiste m'a remplacé les vannes de remplissage, le vase d'expansion, maintenant il me parle de micro fissure (l'eau chaude sanitaire passerait dans le...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 4. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 5. Chaudière Saunier Duval problème montée en température
- N°20188 : Bonjour. Je viens de remplacer ma chaudière par une Saunier Duval thema classic bas nox, j'ai du mal à monter en température, il fait plus froid qu'avant, les radiateurs sont chauds mais sans plus. Je monte la température...
- 6. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 7. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 8. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 9. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 10. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite