FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème chauffage retour sur plancher chauffant chaudière gaz

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


17196

Question Forum Chauffage : Problème chauffage retour sur plancher chauffant chaudière gaz

croisee
Membre inscrit
croisee
2 messages
Bonjour,

Voici ma problématique, nous avons une chaudière gaz de 2007 à condensation qui permet de fournir la chaleur au circuit chauffage (plancher chauffant) et à la production d'eau chaude.
Nous n'arrivons pas à réguler la température de chauffe car sur le circuit plancher chauffant l'eau chaude sanitaire arrive par le retour.
1er Diagnostic du plombier, clapet retour plancher sale ou endommagé.

Voici le résumé de l'ensemble des interventions effectuées par la même société de plomberie à partir de ce problème.
Pour chaque problème constaté, voici la légende, il y en a 7 en tout qui se succèdent sur 50 jours !

P : Problèmes
AP : Actions plombier
CAI : Constat après interventions
R et Q : Remarques et questions
$ : Prévision de Paiement

1-
P : chauffe par le retour du plancher chauffant
AP : Nettoyage et remplacement clapet retour plancher
CAI : OK
R et Q : /
$ : Oui

2-
P : chauffe par le retour + nettoyage plancher chauffant
AP : Mise en place clapet sur eau chaude sanitaire + nettoyage plancher avec produit mais pas de nettoyage de la boucle d'eau chaude sanitaire
CAI : NOK en panne 6h00 après intervention
R et Q : problème sur remise en service purge air mal faite ?
$ : Oui

3-
P : chaudière en défaut STB CHAUD
AP : Purge air + acquit défaut
CAI : OK
R et Q :/
$ : Non

4-
P : chauffe par le retour
AP : Nettoyage clapet retour plancher
CAI : OK
$ : Non

5-
P : chauffe par le retour
CAI : Mise en place vanne filtre sur circuit plancher avant clapet en place + ajout 2 clapets supplémentaires dans chaudière
NOK
R et Q : utilité d'avoir 2 clapets en série ?
$ : Oui pour 1 clapet et vanne Matériel et main d'œuvre

6-
P : plus de chauffage mais eau chaude
CAI : "changer purgeur air + vidange complète du plancher circuit par circuit pour purge air (produit à l'égout)
démarrage chaudière défaut STB CHAUD
pas d'eau chaude ni chauffage
R et Q : utilité changer purgeurs d'air ?
$ : Non

7-
P : pas d'eau chaude ni chauffage
AP : changement sonde surchauffe
CAI : Eau chaude OK mais pas de circulation d'eau plancher
R et Q : A voir sonde HS du au pb de non évacuation de chaleur car circuit obstrué par le clapet ?

8-
P : plus de chauffage mais eau chaude
AP : démontage clapet installé sur chaudière clapet HS et bloquant le tuyau d' ou le débit faible avec une température faible donc pas de chauffe
R et Q : le circulateur a pousser contre un mur risque de l'endommager ?
CAI : OK
$ : Non

Qu'en pensez-vous ? Que dois-je régler ?
Merci pour vos avis et expertises.
28 mars 2015 à 09:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème chauffage retour sur plancher chauffant chaudière gaz

thermelite
Membre inscrit
thermelite
81 messages
Bonjour,

Vous dites : "Nous n'arrivons pas à réguler la température de chauffe car sur le circuit plancher chauffant l'eau chaude sanitaire arrive par le retour."
Il doit y avoir un problème dans ce que vous dites.
D'après vous de l'eau chaude sanitaire pénètre dans le circuit de chauffage c'est bien ça ?
Si tel est le cas vous devez avoir votre soupape de sécurité qui fuit tout le temps et une sacrée facture d'eau.
Si ce n'est pas le cas vous n'avez sans doute pas énoncé les choses correctement. ;)

Cordialement,
Vivien Guihard
09 avril 2015 à 22:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 2. Problème température plancher chauffant eau
    N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
  • 3. Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz
    N°22639 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière gaz à condensation Isotwin Condens F30 SaunierDuval, couplé à un module Harmony sd201. Chaudière Isotwin Condens notice installation et utilisation Notice installation module...
  • 4. Régulation plancher chauffant liquide
    N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
  • 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 6. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
    N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
  • 7. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
    N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
  • 8. Problème régulation plancher chauffant
    N°20201 : Bonjour. Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE. Les réseaux : 1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème...
  • 9. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 10. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
    N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage retour sur plancher chauffant chaudière gaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseilsquestion travaux chauffagehauffage au solsinstallation radiateur electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite