Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17140
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement
Bonjour,
Alors qu'elle fonctionne correctement en mode chauffage (pression 1,3 bar, température chaudière variant entre 60°C et 70°C - fonctionnement plus intermitent ces derniers jours ou la température extérieure est plus clémente) la chaudière pose problème en mode ECS :
- la pression diminue fortement (elle passe de 1,3 à 0,8 bar)
- la température chaudière augmente rapidement parfois au delà de 80°C, le brûleur s'arrête, le code erreur 154 clignote, la température diminue puis le brûleur redémarre (ou doit être redémarrée)
- le tube de retour chauffage devient plus chaud que le tube départ
Ce phénomène s'est déjà produit cet été lorsqu'il n'y avait pas de demande de chauffage.
Chaudière perfinox 4034 équipée d'un ballon sanit 110, d'une sonde d'ambiance et d'une sonde extérieure
Chaudière installée en décembre 2006 - contrat d'entretien depuis cette date avec la société qui l'a installée.
J'ai bien sûr fait intervenir deux "techniciens" de la société assurant l'entretien mais je doute un peu de leurs compétences (ou de leur honnêteté) : le premier m'a demandé ce que j'appelais "pot à bout" et m'a dit que lui n'intervenait pas sur cet équipement ; le second a prétendu qu'il n'y avait pas d'entretien à effectuer sur le ballon, semblait ignorer l'existence de l'anode anti-corrosion qu'il a confondu avec la sonde température quand je lui ai montrée. Aucun des deux n'a vérifiè le bon fonctionnement du circulateur ECS.
Cette absence d'entretien du ballon (non remplacement de l'anode, entartrage ...) peut- elle être responsable de ces dysfonctionnements ?
Avant de rechercher un autre chauffagiste, j'aimerais avoir quelques avis et conseils avant d'éviter des remplacements de pièces (ou de chaudière) non justifiés.
Merci
Alain
Alors qu'elle fonctionne correctement en mode chauffage (pression 1,3 bar, température chaudière variant entre 60°C et 70°C - fonctionnement plus intermitent ces derniers jours ou la température extérieure est plus clémente) la chaudière pose problème en mode ECS :
- la pression diminue fortement (elle passe de 1,3 à 0,8 bar)
- la température chaudière augmente rapidement parfois au delà de 80°C, le brûleur s'arrête, le code erreur 154 clignote, la température diminue puis le brûleur redémarre (ou doit être redémarrée)
- le tube de retour chauffage devient plus chaud que le tube départ
Ce phénomène s'est déjà produit cet été lorsqu'il n'y avait pas de demande de chauffage.
Chaudière perfinox 4034 équipée d'un ballon sanit 110, d'une sonde d'ambiance et d'une sonde extérieure
Chaudière installée en décembre 2006 - contrat d'entretien depuis cette date avec la société qui l'a installée.
J'ai bien sûr fait intervenir deux "techniciens" de la société assurant l'entretien mais je doute un peu de leurs compétences (ou de leur honnêteté) : le premier m'a demandé ce que j'appelais "pot à bout" et m'a dit que lui n'intervenait pas sur cet équipement ; le second a prétendu qu'il n'y avait pas d'entretien à effectuer sur le ballon, semblait ignorer l'existence de l'anode anti-corrosion qu'il a confondu avec la sonde température quand je lui ai montrée. Aucun des deux n'a vérifiè le bon fonctionnement du circulateur ECS.
Cette absence d'entretien du ballon (non remplacement de l'anode, entartrage ...) peut- elle être responsable de ces dysfonctionnements ?
Avant de rechercher un autre chauffagiste, j'aimerais avoir quelques avis et conseils avant d'éviter des remplacements de pièces (ou de chaudière) non justifiés.
Merci
Alain
02 mars 2015 à 10:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement
Bonjour
Qu'avez vous comme code avancé sur votre afficheur.
Car en effet le défaut 154 et un défaut sur le contrôle température, mais dans les codes avancés, pour votre montée en température rapide avez vous le code 425 ! 426 ! 427!
Plusieurs cause sur cette signalisation 154.
Merci de nous en dire un peu plus.
Cordialement
Qu'avez vous comme code avancé sur votre afficheur.
Car en effet le défaut 154 et un défaut sur le contrôle température, mais dans les codes avancés, pour votre montée en température rapide avez vous le code 425 ! 426 ! 427!
Plusieurs cause sur cette signalisation 154.
Merci de nous en dire un peu plus.
Cordialement
02 mars 2015 à 11:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement
Réponse pour ELECSANICHAUFF
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai relevé trois codes avancés différents :
- 425 ( montée en température trop rapide)
- 434, 435 (écart trop important entre température départ et température retour) lors du redémarrage de la chaudière après un arrêt plus ou moins prolongé. Ce problème ne s'est plus manifesté depuis que j'ai apporté deux modifications sur le programme de la chaudière :
limitation de la température de départ à 70°C (réglage sans effet sur la production d'ECS) et modification de la pente de chauffage de 40 (valeur qui m'a semblé inadapté d'après la notice) à 25.
- 404 (température retour - température départ supérieure à 10°C) lorsque la chaudière est en mode été (raison pour laquelle j'ai touché les tuyaux retour (chaud) et départ (froid)du circuit chauffage).
Je précise que l'anode qui selon la notice devrait être changée au moins tous les trois ans n'a manifestement jamais été remplacée (aucun commentaire sur le ballon dans les rapports des visites d'entretien).
Cordialement
Alain
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai relevé trois codes avancés différents :
- 425 ( montée en température trop rapide)
- 434, 435 (écart trop important entre température départ et température retour) lors du redémarrage de la chaudière après un arrêt plus ou moins prolongé. Ce problème ne s'est plus manifesté depuis que j'ai apporté deux modifications sur le programme de la chaudière :
limitation de la température de départ à 70°C (réglage sans effet sur la production d'ECS) et modification de la pente de chauffage de 40 (valeur qui m'a semblé inadapté d'après la notice) à 25.
- 404 (température retour - température départ supérieure à 10°C) lorsque la chaudière est en mode été (raison pour laquelle j'ai touché les tuyaux retour (chaud) et départ (froid)du circuit chauffage).
Je précise que l'anode qui selon la notice devrait être changée au moins tous les trois ans n'a manifestement jamais été remplacée (aucun commentaire sur le ballon dans les rapports des visites d'entretien).
Cordialement
Alain
02 mars 2015 à 13:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement
Bonjour,
La chaudière s'étant arrêtée au cours de la nuit j'ai noté un maximum de renseignements :
- code erreur 154 ; code avancé 434
- température chaudière 17°C
- pression 1 bar
- circulateur chauffage tourne bien que la chaudière soit arrêtée.
J'appuie sur le bouton reset le code 118 s'affiche (le circulateur est arrêté) : pression : 0,5.
Je rajoute de l'eau (1 bar) la chaudière et le circulateur redémarre et la pression augmente brusquement (1,8 bar).
Je suppose que le vase d'expansion est dégonflé ou que le flexible le reliant au circuit est bouché.
Après redémarrage la température chaudière augmente assez rapidement, le brûleur se coupe vers 72°C, la température continue à augmenter (80 à 85°C), le code 154 clignote (code avancé 434 ou 433), une fois la température revenue vers 36°C le brûleur redémarre (ou doit être redémarré).
Les tuyaux départ chauffage et retour ballon sont chauds ; retour chauffage et arrivée ballon sont froids.
Après une quinzaine de minutes et trois redémarrage de la chaudière je repasse en mode ECS ; la pression diminue à 1 bar.
Le brûleur va fonctionner de façon intermittente (s'arrêtant à une température comprise entre 70 et 75°C et redémarrant vers 50°C) pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce que la température ECS atteigne 45°C. Durant cette période le code 154 (code avancé 434) a clignoté 3 fois et j'ai dû redémarré la chaudière une fois.
Le tuyau retour chauffage est devenu chaud, celui du départ chauffage restant froid.
La chaudière est ensuite repassée en mode chauffage, la pression a augmenté (1,7 bar), la température chaudière s'est rapidement stabilisée (66 à 68°C). Le tuayu retour chauffage et le bas des radiateurs se sont très lentement réchauffés alors que le tuyau départ et le haut des radiateurs sont très chauds.
Une mauvaise circulation (boue, tartre) peut-elle être à l'origine de ces dysfonctionnements ?
Merci pour vos réponses.
La chaudière s'étant arrêtée au cours de la nuit j'ai noté un maximum de renseignements :
- code erreur 154 ; code avancé 434
- température chaudière 17°C
- pression 1 bar
- circulateur chauffage tourne bien que la chaudière soit arrêtée.
J'appuie sur le bouton reset le code 118 s'affiche (le circulateur est arrêté) : pression : 0,5.
Je rajoute de l'eau (1 bar) la chaudière et le circulateur redémarre et la pression augmente brusquement (1,8 bar).
Je suppose que le vase d'expansion est dégonflé ou que le flexible le reliant au circuit est bouché.
Après redémarrage la température chaudière augmente assez rapidement, le brûleur se coupe vers 72°C, la température continue à augmenter (80 à 85°C), le code 154 clignote (code avancé 434 ou 433), une fois la température revenue vers 36°C le brûleur redémarre (ou doit être redémarré).
Les tuyaux départ chauffage et retour ballon sont chauds ; retour chauffage et arrivée ballon sont froids.
Après une quinzaine de minutes et trois redémarrage de la chaudière je repasse en mode ECS ; la pression diminue à 1 bar.
Le brûleur va fonctionner de façon intermittente (s'arrêtant à une température comprise entre 70 et 75°C et redémarrant vers 50°C) pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce que la température ECS atteigne 45°C. Durant cette période le code 154 (code avancé 434) a clignoté 3 fois et j'ai dû redémarré la chaudière une fois.
Le tuyau retour chauffage est devenu chaud, celui du départ chauffage restant froid.
La chaudière est ensuite repassée en mode chauffage, la pression a augmenté (1,7 bar), la température chaudière s'est rapidement stabilisée (66 à 68°C). Le tuayu retour chauffage et le bas des radiateurs se sont très lentement réchauffés alors que le tuyau départ et le haut des radiateurs sont très chauds.
Une mauvaise circulation (boue, tartre) peut-elle être à l'origine de ces dysfonctionnements ?
Merci pour vos réponses.
04 mars 2015 à 14:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement
Bonjour,
Depuis un mois ma chaudière s'arrête plus ou moins souvent et affiche le code erreur 154 (anomalie sur le contrôle de température) code avancé 434 (écart de température trop important entre départ et retour).
Chaudière Perfinox 4034 (installée en décembre 2006 et régulièrement entretenue) équipée d'un ballon, d'une sonde d'ambiance et d'une sonde extérieure ; pot à boue sur le circuit retour.
J'ai vidangé en partie l'installation (les radiateurs de l'étage, ceux du rez de chaussée ne possédant pas de robinet de vidange).
L'eau évacuée était très foncée.
Après remise en eau et purge la chaudière a fonctionné correctement quelques jours. Ce matin le problème est réapparu.
Lors du redémarrage, la température est montée rapidement au delà de 90°C et s'est remise en sécurité.
La température max de départ est pourtant réglée à 70°C sur la sonde d'ambiance.
Ce problème peut-il être dû à la présence de boue (ou de tartre) empêchant la circulation de l'eau, à un clapet antiretour bloqué, au bypass bouché ... ?
Dans un précédent message quelqu'un m'a parlé de l'aquastat de réglage. Cet élément est-il indépendant ou intégré à la carte LMU ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Depuis un mois ma chaudière s'arrête plus ou moins souvent et affiche le code erreur 154 (anomalie sur le contrôle de température) code avancé 434 (écart de température trop important entre départ et retour).
Chaudière Perfinox 4034 (installée en décembre 2006 et régulièrement entretenue) équipée d'un ballon, d'une sonde d'ambiance et d'une sonde extérieure ; pot à boue sur le circuit retour.
J'ai vidangé en partie l'installation (les radiateurs de l'étage, ceux du rez de chaussée ne possédant pas de robinet de vidange).
L'eau évacuée était très foncée.
Après remise en eau et purge la chaudière a fonctionné correctement quelques jours. Ce matin le problème est réapparu.
Lors du redémarrage, la température est montée rapidement au delà de 90°C et s'est remise en sécurité.
La température max de départ est pourtant réglée à 70°C sur la sonde d'ambiance.
Ce problème peut-il être dû à la présence de boue (ou de tartre) empêchant la circulation de l'eau, à un clapet antiretour bloqué, au bypass bouché ... ?
Dans un précédent message quelqu'un m'a parlé de l'aquastat de réglage. Cet élément est-il indépendant ou intégré à la carte LMU ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
15 mars 2015 à 12:42