Calcul puissance chauffage pour 140 m² bien isolés
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22555
Question Forum Chauffage : Calcul puissance chauffage pour 140 m² bien isolés
Bonjour.
Je cherche à dimensionner correctement mes radiateurs fonte et ma chaudière bûche/BT pour des combles aménagés au 2éme étage.
Nous avons isolé la toiture (150 m² en R=6,25) et les murs périphériques (90 m² en R=3,75), selon la RT2012 (valeurs minimales), et en ouate pour le plancher (140 m² , R=2,5), 7 Velux. La hauteur du plafond est d'environ 2,5 m en moyenne.
J'ai un volume pondéré (coefficients sud/nord) de 330 m3.
J'ai fait plusieurs calculs pour les déperditions, et je trouve quelque chose de très faible :
- feuille de calcul énergie.be: 4,2 kW (1,6 kW de ventilation, 2,5 kW parois, (+0,8 kW de pertes chaudière)
- coefficient G 0,5 (alors que RT2012 serait plutôt 0,3) : Dp = 0,5 * Vol * (20 - -7)° = 4,4 kW
- UBat : Dp = 0,3*(50*2+150+140)+0,14*Vp (ventilation) = 4,4 kW
Bien que ces valeurs soient cohérentes entre elles, je ne suis pas sûr de mes coefficients, et je trouve ces valeurs bien faibles... 5 kW pour chauffer un étage de 140 m² ?
Merci beaucoup pour votre retour en fonction de vos expériences.
Un grand merci pour votre aide pour dimensionner mon 2éme étage (la chaudière sera de toute façon 25 kW ou 30 kW car le RDC et le 1er ne sont pas isolés).
Je cherche à dimensionner correctement mes radiateurs fonte et ma chaudière bûche/BT pour des combles aménagés au 2éme étage.
Nous avons isolé la toiture (150 m² en R=6,25) et les murs périphériques (90 m² en R=3,75), selon la RT2012 (valeurs minimales), et en ouate pour le plancher (140 m² , R=2,5), 7 Velux. La hauteur du plafond est d'environ 2,5 m en moyenne.
J'ai un volume pondéré (coefficients sud/nord) de 330 m3.
J'ai fait plusieurs calculs pour les déperditions, et je trouve quelque chose de très faible :
- feuille de calcul énergie.be: 4,2 kW (1,6 kW de ventilation, 2,5 kW parois, (+0,8 kW de pertes chaudière)
- coefficient G 0,5 (alors que RT2012 serait plutôt 0,3) : Dp = 0,5 * Vol * (20 - -7)° = 4,4 kW
- UBat : Dp = 0,3*(50*2+150+140)+0,14*Vp (ventilation) = 4,4 kW
Bien que ces valeurs soient cohérentes entre elles, je ne suis pas sûr de mes coefficients, et je trouve ces valeurs bien faibles... 5 kW pour chauffer un étage de 140 m² ?
Merci beaucoup pour votre retour en fonction de vos expériences.
Un grand merci pour votre aide pour dimensionner mon 2éme étage (la chaudière sera de toute façon 25 kW ou 30 kW car le RDC et le 1er ne sont pas isolés).
09 novembre 2022 à 18:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Calcul puissance chauffage pour 140 m² bien isolés
Bonsoir.
Pour affiner ce calcul il faut aussi connaitre :
- Le lieu de votre logement, sa ville, sa région ?
- L'altitude de ce logement ?
- Les températures ambiantes de confort et réduit ?
- La hauteur sous plafond ?
Vous pouvez vous servir d'outils de simulation comme en allant sur le lien suivant :
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage et vous pourrez aussi simuler les puissances pour le RDC et le premier étage.
Pour votre chaudière bois faite attention et éviter la surpuissance !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour affiner ce calcul il faut aussi connaitre :
- Le lieu de votre logement, sa ville, sa région ?
- L'altitude de ce logement ?
- Les températures ambiantes de confort et réduit ?
- La hauteur sous plafond ?
Vous pouvez vous servir d'outils de simulation comme en allant sur le lien suivant :
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage et vous pourrez aussi simuler les puissances pour le RDC et le premier étage.
Pour votre chaudière bois faite attention et éviter la surpuissance !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 novembre 2022 à 19:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Calcul puissance chauffage pour 140 m² bien isolés
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Lieu : Viviers 07220, Ardèche, à 500 m du Rhône, altitude 73 m, référence T° -7°C.
Température souhaitée : 20°
Hauteur sous plafond environ 2,5 m (combles entre 2 m et 2 m 70).
Je m'étais déjà aussi servi de votre lien, mais il faut indiquer G : si je mets RT2012, G = 0,3 et j'ai seulement 3,4 kW, sinon 6,1 kW pour RT2005. Bref ça dépend beaucoup de ce coefficient que je ne saurais déterminer précisément.
Le résultat est assez faible dans tous les cas. Si cela ne vous choque pas de pouvoir chauffer un étage avec 5 kW, alors je vais en effet croire mes calculs...
Cordialement.
Pierre-Jean
Lieu : Viviers 07220, Ardèche, à 500 m du Rhône, altitude 73 m, référence T° -7°C.
Température souhaitée : 20°
Hauteur sous plafond environ 2,5 m (combles entre 2 m et 2 m 70).
Je m'étais déjà aussi servi de votre lien, mais il faut indiquer G : si je mets RT2012, G = 0,3 et j'ai seulement 3,4 kW, sinon 6,1 kW pour RT2005. Bref ça dépend beaucoup de ce coefficient que je ne saurais déterminer précisément.
Le résultat est assez faible dans tous les cas. Si cela ne vous choque pas de pouvoir chauffer un étage avec 5 kW, alors je vais en effet croire mes calculs...
Cordialement.
Pierre-Jean
09 novembre 2022 à 22:25