Bonjour.
J’ai une chaudière Vaillant écovid exclusive qui alimente un ballon d’eau chaude Vaillant VIH R.
J’ai un adoucisseur Northstar concept.
Tous les deux ans il est nécessaire de changer l’anode du ballon car elle est complètement "bouffée".
Le chauffagiste me dit que l’eau est trop adoucie et que c’est elle la fautive.
J’ai beau réglé l’adoucisseur pour avoir un TH à 17 -18 alors que l’eau avant de passer par l’adoucisseur Doncnon traitée à un TH de 19.
Est-ce normal ?
A l’avance merci.
J’ai une chaudière Vaillant écovid exclusive qui alimente un ballon d’eau chaude Vaillant VIH R.
J’ai un adoucisseur Northstar concept.
Tous les deux ans il est nécessaire de changer l’anode du ballon car elle est complètement "bouffée".
Le chauffagiste me dit que l’eau est trop adoucie et que c’est elle la fautive.
J’ai beau réglé l’adoucisseur pour avoir un TH à 17 -18 alors que l’eau avant de passer par l’adoucisseur Doncnon traitée à un TH de 19.
Est-ce normal ?
A l’avance merci.
18 août 2020 à 18:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème anode ballon d’eau chaude
Bonjour.
D'après les éléments que vous nous transmettez, le remplacement de votre anode tous les deux ans n'a rien d'anormal :
- Votre eau est dure, son TH est trop élevé (elle devrait être inférieure à 8),
- Votre adoucisseur n'apporte rien si votre eau a une dureté de 19 en entrée et 17 ou 18 en sortie,
Pour améliorer votre problème vous devez régler la dureté de votre eau en sortie d'adoucisseur entre 5 et 7, vous devez vous assurer que vous avez bien des raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de votre ballon et que vous n'avez pas de problème d'électrolyse.
Dans votre cas l'anode fait son travail en protégeant votre cuve de ballon, si elle n'était pas là il serait percé depuis longtemps.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
D'après les éléments que vous nous transmettez, le remplacement de votre anode tous les deux ans n'a rien d'anormal :
- Votre eau est dure, son TH est trop élevé (elle devrait être inférieure à 8),
- Votre adoucisseur n'apporte rien si votre eau a une dureté de 19 en entrée et 17 ou 18 en sortie,
Pour améliorer votre problème vous devez régler la dureté de votre eau en sortie d'adoucisseur entre 5 et 7, vous devez vous assurer que vous avez bien des raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de votre ballon et que vous n'avez pas de problème d'électrolyse.
Dans votre cas l'anode fait son travail en protégeant votre cuve de ballon, si elle n'était pas là il serait percé depuis longtemps.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2020 à 11:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème anode ballon d’eau chaude
Merci de votre réponse le chauffagiste m’a dit que l’anode était toute abîmée parce que l’eau était trop acide c’est la raison pour laquelle j’ai réglé mon adoucisseur à 15, apparemment vous semblez me dire le contraire, faut-il que je le descende à 10 d’autre part sur le haut de mon ballon il y a quatre tuyaux d’eau froide qui arrive dans le ballon un qui repart vers la chaudière, un d’eau chaude qui revient de la chaudière et un d’eau chaude qui repart dans le circuit général pour aller à ma salle de bain la baignoire ma douche etc.
Les raccordements des tuyaux au ballon au niveau des parties mâles et femelles semblent être du même métal donc si je vous comprends bien ne sont pas diélectriques.
En résumé faut-il changer ces branchements faut-il que je remette l’adoucisseur à 10 allant à l’encontre de ce que dit le chauffagiste.
Merci d’une réponse, cordialement à vous.
Les raccordements des tuyaux au ballon au niveau des parties mâles et femelles semblent être du même métal donc si je vous comprends bien ne sont pas diélectriques.
En résumé faut-il changer ces branchements faut-il que je remette l’adoucisseur à 10 allant à l’encontre de ce que dit le chauffagiste.
Merci d’une réponse, cordialement à vous.
25 août 2020 à 16:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème anode ballon d’eau chaude
Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Il ne faut pas confondre dureté de l'eau et acidité de l'eau. Nous parlons bien ici d'eau potable distribuée par le réseau de la ville :
- La dureté de l'eau qui s'exprime en °TH concerne la minéralisation plus communément appelée calcaire, cette valeur devrait se situer entre 5 et 7 de °TH
- L'acidité de l'eau qui s'exprime en PH concerne la potabilité de l'eau qui doit être obligatoirement de 7 de PH,
- Une dernière mesure peut concerner la contenance en fer de l'eau.
Visiblement votre chauffagiste se mélange les pinceaux et vous donne des informations qui sont fausses !!!
Réglez votre adoucisseur pour avoir une dureté comprise entre 5 et 7 °TH et votre PH (acidité) est obligatoirement de 7 (soit neutre : ni acide, ni basique).
Pour vos problèmes de raccordement, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Il ne faut pas confondre dureté de l'eau et acidité de l'eau. Nous parlons bien ici d'eau potable distribuée par le réseau de la ville :
- La dureté de l'eau qui s'exprime en °TH concerne la minéralisation plus communément appelée calcaire, cette valeur devrait se situer entre 5 et 7 de °TH
- L'acidité de l'eau qui s'exprime en PH concerne la potabilité de l'eau qui doit être obligatoirement de 7 de PH,
- Une dernière mesure peut concerner la contenance en fer de l'eau.
Visiblement votre chauffagiste se mélange les pinceaux et vous donne des informations qui sont fausses !!!
Réglez votre adoucisseur pour avoir une dureté comprise entre 5 et 7 °TH et votre PH (acidité) est obligatoirement de 7 (soit neutre : ni acide, ni basique).
Pour vos problèmes de raccordement, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 août 2020 à 12:26