FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Panne chaudière Radson NOXHRC 3060F

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


18242

Question forum dépannage chaudières : Panne chaudière Radson NOXHRC 3060F

Sylvain77
Membre inscrit
Sylvain77
2 messages
Bonjour à tous,

Je me permets de poster ce message car nous rencontrons des difficultés avec une chaudière à condensation Radson NOXHRC 3060F et les réparateurs auxquels nous avons fait appel ne savent pas comment solutionner le dysfonctionnement.
Cette chaudière a été mise en service il y a maintenant 17 ans et l'installateur a depuis baissé le rideau, tout comme cette marque qui n'existe plus, même si Elm Leblanc continue l'approvisionnement de certaines pièces détachées.

Notre chaudière ne redémarre plus par intermittence en phase de régulation sous faible demande de puissance ou après un arrêt prolongé. Elle ne dépasse pas le stade 2 sur l'afficheur du MCBA en retentant plusieurs fois péniblement les phases de ventilation et d'allumage pour démarrer.
La chaudière fonctionne parfaitement dans les autres situations (marche forcée, demande forte puissance pour l'eau chaude...).
Le régulateur est à 60°.
L'installation est très bonne état malgré son âge, l'entretien est fait. Le siphon est propre.
La bougie est bonne et le module MCBA a été changé en 12/2015 (Ref: 986188)
Les électrovannes du bloc gaz (junkers CE 427 Ref: 986112) sont alimentées en 18V et ont une résistance de 35 ohms.

Est-ce qu'une bonne âme pourrait nous éclairer dans ce diagnostic car il devient pénible de se lever à 3 heures du matin pour appuyer sur le bouton "Reset" du module.
En vous remerciant par avance.

Sylvain
10 novembre 2016 à 18:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne chaudière Radson NOXHRC 3060F


Invité
invité
Bonjour,

J'ai exactement le même problème sur ce type de chaudière, avez-vous solutionné votre problème récent ou non ?
Merci du retour.
Fred.
13 novembre 2016 à 09:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne chaudière Radson NOXHRC 3060F

Sylvain77
Membre inscrit
Sylvain77
2 messages
Bonjour,
Non ce problème est toujours présent mais intermittent car la température baisse et de ce fait la demande de puissance varie. Nous suspectons un problème de régulation de débit de gaz.

Quels sont les symptômes de votre installation et qu'avez-vous contrôlé ?

Cordialement,
Sylvain
13 novembre 2016 à 11:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière Radson NOXHRC 3060F bloc gaz ronfle
    N°8407 : Bonjour, je possède une chaudière Radson NOXHRC 3060F. Le bloc gaz ronfle. En fonctionnement normal, je mesure 18 volts CC aux bornes des électro-vannes. Quand le bloc gaz ronfle, la tension mesurée est de 8,5 volts CC. Cette...
  • 2. Démarrage de ma chaudière Radson NOxHRC 3060F de 1996
    N°14540 : Depuis quelques mois, ma chaudière Radson NOxHRC 3060F de 1996 a des difficultés au démarrage pour se mettre en phase de la position normale : 5 Au démarrage, elle passe par le stade 1 (ventilation) ensuite au stade 2...
  • 3. Panne chaudière à gaz murale Radson
    N°2963 : Ma chaudière à gaz murale Radson NOxHRC3060PF s'est mise en "stand by" en clignotant sur le chiffre 4 (production d'eau chaude sanitaire). En appuyant sur le bouton "reset" elle bloquait toujours au même niveau. je l'ai...
  • 4. Problème chaudière Radson MaxiCom code erreur EO
    N°15047 : Bonjour, Je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider, le plombier ne trouve rien, il veut que je change de chaudière ou remplacer des pièces qu'il n'est pas sûr qu'il faille changer d'autant plus que cette marque a fait...
  • 5. Panne chaudière Radson NOX HRC 30PF
    N°18457 : Bonjour, Après avoir effectué de nombreuse recherches, et n'ayant trouvé aucune réponse concernant notre problème, je me permets de créer une nouvelle demande. Nous avons fait en 2015 l'acquisition d'une ancienne...
  • 6. Panne chaudière Radson Maxicom
    N°6301 : Bonjour, ma chaudière Radson Maxicom année 2002, affiche le code E3 à la mise en route et dès que j'appuie sur le bouton dépannage le défaut devient EE, que cela signifie-t-il ? Merci.
  • 7. Hausse pression dans circuit eau Radson NOx HRC 3060F
    N°17774 : Bonjour. La pression dans le circuit d'eau augmente de 1.2b à 2.5b en 5 jours environ obligeant de vidanger pour faire descendre la pression sinon soupape 3b se déclenche. Ballon 80 litres neuf changé car je pensais qu'il...
  • 8. Problème de fuite chaudière Radson NOX HRC 3060F
    N°17115 : Bonjour, Je recherche la pièce N° 46 Réf 166010 (séparateur d'air avec purgeur automatique) car fuite sur chaudière Radson. J'ai appelé ELM Leblanc mais apparemment la pièce n'est plus fabriquée ou disponible. Est-ce...
  • 9. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
  • 10. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
>>> Résultats suivants pour : Panne chaudière Radson NOXHRC 3060F >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage installation climatisation reversiblepoele a bois canadienschoisir chauffage chaudiereforum chauffage branchement radiateurs



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite