Problème régulateur chaudière Viessmann 200
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
20029
Question Forum Chauffage : Problème régulateur chaudière Viessmann 200
Bonjour à tous,
Je me permets de vous solliciter pour un problème qui concerne le module électronique de régulation de ma chaudière Viessmann vitodens 200.
J'ai démarré ma chaudière hier, mais à cause d'un problème lié au purgeur automatique de l'eau a coulé à l'intérieur de la chaudière (probablement sur l'électronique du régulateur qui se situe sur la partie inférieur de la chaudière). Après avoir résolu le problème de purgeur et séché l'intérieur de la chaudière je l'ai démarré de nouveau.
Elle a fonctionné normalement quelques minutes, j'ai pu régler le thermostat puis l'écran d'affichage s'est mis à clignoter pour finalement s'éteindre complètement. La chaudière a semblé fonctionner mais il était impossible de modifier le réglage à cause de l'écran noir. J'ai tenté le "reset", redémarré, mettre sous tension... rien n'y fait l'écran reste noir.
Après ces redémarrages la chaudière se met en défaut (led rouge) mais impossible de savoir quel est le problème à cause de l'absence d'écran d'affichage. Le bloc (l'écran + bouton de sélection) se fixe sur le régulateur (réf : vbc 132 a04 101) via une prise à 12 broches (2x6 broches).
Je souhaite à présent savoir si le problème vient du bloc l'écran d'affichage + bouton de sélection, ou du régulateur ou des 2.
Existe-il un moyen de tester l’écran ou le régulateur ?
Je suis preneur de vos conseils. Je joins quelques photos et espère avoir été clair dans mes explications.
Merci par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je me permets de vous solliciter pour un problème qui concerne le module électronique de régulation de ma chaudière Viessmann vitodens 200.
J'ai démarré ma chaudière hier, mais à cause d'un problème lié au purgeur automatique de l'eau a coulé à l'intérieur de la chaudière (probablement sur l'électronique du régulateur qui se situe sur la partie inférieur de la chaudière). Après avoir résolu le problème de purgeur et séché l'intérieur de la chaudière je l'ai démarré de nouveau.
Elle a fonctionné normalement quelques minutes, j'ai pu régler le thermostat puis l'écran d'affichage s'est mis à clignoter pour finalement s'éteindre complètement. La chaudière a semblé fonctionner mais il était impossible de modifier le réglage à cause de l'écran noir. J'ai tenté le "reset", redémarré, mettre sous tension... rien n'y fait l'écran reste noir.
Après ces redémarrages la chaudière se met en défaut (led rouge) mais impossible de savoir quel est le problème à cause de l'absence d'écran d'affichage. Le bloc (l'écran + bouton de sélection) se fixe sur le régulateur (réf : vbc 132 a04 101) via une prise à 12 broches (2x6 broches).
Je souhaite à présent savoir si le problème vient du bloc l'écran d'affichage + bouton de sélection, ou du régulateur ou des 2.
Existe-il un moyen de tester l’écran ou le régulateur ?
Je suis preneur de vos conseils. Je joins quelques photos et espère avoir été clair dans mes explications.
Merci par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





20 octobre 2019 à 19:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème régulateur chaudière Viessmann 200
Bonjour,
Si votre tableau de chaudière a pris l'eau, il faut d'abord le démonter et le sécher entièrement (air comprimé, sèche-cheveux, décapeur thermique, four basse température, bombe de nettoyant diélectrique...).
Ensuite il faut tout remettre en place en s'assurant de bien tout reconnecter.
Ne rien remettre sous tension si le remontage n'est pas terminé, même si les dégâts peuvent être déjà faits.
Sauf d'avoir sous la main la même chaudière ou un banc d'essais, il n'existe pas moyens de faire un diagnostic.
En faisant intervenir un professionnel de la maintenance agréé par la constructeur, vous pourriez faire fonctionner votre "garantie dégâts électrique" de votre contrat d'assurance habitation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre tableau de chaudière a pris l'eau, il faut d'abord le démonter et le sécher entièrement (air comprimé, sèche-cheveux, décapeur thermique, four basse température, bombe de nettoyant diélectrique...).
Ensuite il faut tout remettre en place en s'assurant de bien tout reconnecter.
Ne rien remettre sous tension si le remontage n'est pas terminé, même si les dégâts peuvent être déjà faits.
Sauf d'avoir sous la main la même chaudière ou un banc d'essais, il n'existe pas moyens de faire un diagnostic.
En faisant intervenir un professionnel de la maintenance agréé par la constructeur, vous pourriez faire fonctionner votre "garantie dégâts électrique" de votre contrat d'assurance habitation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 octobre 2019 à 18:17
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème régulateur chaudière Viessmann 200
Merci de votre réponse,
J'ai tenté de tout sécher sans que cela n'arrange la situation.
J'ai tenté de joindre le support Viessmann qui me conseille de changer le bloc écran.
J'ai tenté de tout sécher sans que cela n'arrange la situation.
J'ai tenté de joindre le support Viessmann qui me conseille de changer le bloc écran.
23 octobre 2019 à 21:49