Problème régulateur chaudière Viessmann 200
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20029
Question Forum Chauffage : Problème régulateur chaudière Viessmann 200
Bonjour à tous,
Je me permets de vous solliciter pour un problème qui concerne le module électronique de régulation de ma chaudière Viessmann vitodens 200.
J'ai démarré ma chaudière hier, mais à cause d'un problème lié au purgeur automatique de l'eau a coulé à l'intérieur de la chaudière (probablement sur l'électronique du régulateur qui se situe sur la partie inférieur de la chaudière). Après avoir résolu le problème de purgeur et séché l'intérieur de la chaudière je l'ai démarré de nouveau.
Elle a fonctionné normalement quelques minutes, j'ai pu régler le thermostat puis l'écran d'affichage s'est mis à clignoter pour finalement s'éteindre complètement. La chaudière a semblé fonctionner mais il était impossible de modifier le réglage à cause de l'écran noir. J'ai tenté le "reset", redémarré, mettre sous tension... rien n'y fait l'écran reste noir.
Après ces redémarrages la chaudière se met en défaut (led rouge) mais impossible de savoir quel est le problème à cause de l'absence d'écran d'affichage. Le bloc (l'écran + bouton de sélection) se fixe sur le régulateur (réf : vbc 132 a04 101) via une prise à 12 broches (2x6 broches).
Je souhaite à présent savoir si le problème vient du bloc l'écran d'affichage + bouton de sélection, ou du régulateur ou des 2.
Existe-il un moyen de tester l’écran ou le régulateur ?
Je suis preneur de vos conseils. Je joins quelques photos et espère avoir été clair dans mes explications.
Merci par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je me permets de vous solliciter pour un problème qui concerne le module électronique de régulation de ma chaudière Viessmann vitodens 200.
J'ai démarré ma chaudière hier, mais à cause d'un problème lié au purgeur automatique de l'eau a coulé à l'intérieur de la chaudière (probablement sur l'électronique du régulateur qui se situe sur la partie inférieur de la chaudière). Après avoir résolu le problème de purgeur et séché l'intérieur de la chaudière je l'ai démarré de nouveau.
Elle a fonctionné normalement quelques minutes, j'ai pu régler le thermostat puis l'écran d'affichage s'est mis à clignoter pour finalement s'éteindre complètement. La chaudière a semblé fonctionner mais il était impossible de modifier le réglage à cause de l'écran noir. J'ai tenté le "reset", redémarré, mettre sous tension... rien n'y fait l'écran reste noir.
Après ces redémarrages la chaudière se met en défaut (led rouge) mais impossible de savoir quel est le problème à cause de l'absence d'écran d'affichage. Le bloc (l'écran + bouton de sélection) se fixe sur le régulateur (réf : vbc 132 a04 101) via une prise à 12 broches (2x6 broches).
Je souhaite à présent savoir si le problème vient du bloc l'écran d'affichage + bouton de sélection, ou du régulateur ou des 2.
Existe-il un moyen de tester l’écran ou le régulateur ?
Je suis preneur de vos conseils. Je joins quelques photos et espère avoir été clair dans mes explications.
Merci par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





20 octobre 2019 à 19:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème régulateur chaudière Viessmann 200
Bonjour,
Si votre tableau de chaudière a pris l'eau, il faut d'abord le démonter et le sécher entièrement (air comprimé, sèche-cheveux, décapeur thermique, four basse température, bombe de nettoyant diélectrique...).
Ensuite il faut tout remettre en place en s'assurant de bien tout reconnecter.
Ne rien remettre sous tension si le remontage n'est pas terminé, même si les dégâts peuvent être déjà faits.
Sauf d'avoir sous la main la même chaudière ou un banc d'essais, il n'existe pas moyens de faire un diagnostic.
En faisant intervenir un professionnel de la maintenance agréé par la constructeur, vous pourriez faire fonctionner votre "garantie dégâts électrique" de votre contrat d'assurance habitation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre tableau de chaudière a pris l'eau, il faut d'abord le démonter et le sécher entièrement (air comprimé, sèche-cheveux, décapeur thermique, four basse température, bombe de nettoyant diélectrique...).
Ensuite il faut tout remettre en place en s'assurant de bien tout reconnecter.
Ne rien remettre sous tension si le remontage n'est pas terminé, même si les dégâts peuvent être déjà faits.
Sauf d'avoir sous la main la même chaudière ou un banc d'essais, il n'existe pas moyens de faire un diagnostic.
En faisant intervenir un professionnel de la maintenance agréé par la constructeur, vous pourriez faire fonctionner votre "garantie dégâts électrique" de votre contrat d'assurance habitation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 octobre 2019 à 18:17
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème régulateur chaudière Viessmann 200
Merci de votre réponse,
J'ai tenté de tout sécher sans que cela n'arrange la situation.
J'ai tenté de joindre le support Viessmann qui me conseille de changer le bloc écran.
J'ai tenté de tout sécher sans que cela n'arrange la situation.
J'ai tenté de joindre le support Viessmann qui me conseille de changer le bloc écran.
23 octobre 2019 à 21:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 2. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
- N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
- 3. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 4. Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
- N°16307 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - plancher chauffant - pas de production d'eau chaude sanitaire. Le...
- 5. Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
- N°8153 : J'ai une chaudière Viessmann Vitopens 200. Elle monte à 3 bars. Le chauffagiste m'a remplacé les vannes de remplissage, le vase d'expansion, maintenant il me parle de micro fissure (l'eau chaude sanitaire passerait dans le...
- 6. Défaut PAC Viessmann vitocal 200 S avec régulateur Vitotronic 200
- N°23568 : Bonjour, Depuis hier, ma pompe à chaleur Viessmann vitocal 200 S avec régulateur Vitotronic 200 s'est mise en défaut. Elle chauffe à fond avec une température de départ à 45 ! Elle fonctionnait bien depuis 5 ans....
- 7. Problème chaudière Viessmann vitodens 200 w type wb2b
- N°7706 : Bonjour, Je viens de faire installer une chaudière Viessmann vitodens 200 type WB2B avec sonde extérieure et thermostat vitotrol 200 à distance. Le thermostat est sur 16° et la température de la pièce où se trouve le...
- 8. Problème chaudière Viessmann vitodens 200 W affiche défaut F5
- N°10070 : Après l'entretien annuel, lors de la remise en route, un défaut F5 apparait sur ma chaudière Viessmann vitodens 200-W. Que faire ? Viessmann me parle d'un défaut clapet ? Merci.
- 9. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 10. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite