Problème pression à chaud et à froid chaudière Thémis 23
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17591
Question dépannage chaudière : Problème pression à chaud et à froid chaudière Thémis 23
Bonjour.
Ma chaudière Thémis 23 Saunier Duval monte continuellement en pression jusqu'à 4 bars.
Le problème se présente aussi bien en position chauffage qu'en position sanitaire c'est à dire à froid.
Lorsque je coupe l'eau général de l'appartement, la pression reste stable.
Une petite idée ?
Merci beaucoup.
Ma chaudière Thémis 23 Saunier Duval monte continuellement en pression jusqu'à 4 bars.
Le problème se présente aussi bien en position chauffage qu'en position sanitaire c'est à dire à froid.
Lorsque je coupe l'eau général de l'appartement, la pression reste stable.
Une petite idée ?
Merci beaucoup.
11 décembre 2015 à 15:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème pression à chaud et à froid chaudière Thémis 23
Invité

Bonjour
Soit la vanne de remplissage est restée en position "ouverte", soit, même fermée, elle laisse entrer l'eau.
Pas d'autre cause possible...
Meilleurs sentiments.
GC
Soit la vanne de remplissage est restée en position "ouverte", soit, même fermée, elle laisse entrer l'eau.
Pas d'autre cause possible...
Meilleurs sentiments.
GC
11 décembre 2015 à 16:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème pression à chaud et à froid chaudière Thémis 23
Bonsoir.
Je pense que le chauffage et le circuit sanitaire sont en communication, par l'intermédiaire de l'échangeur d'ECS, ou le serpentin, qui doit être HS, et donc, à remplacer.
Vous pouvez vérifier l'étanchéité du robinet d'alimentation comme le préconise GC, et qui serait un moindre mal, mais je n'y crois pas personnellement, je penche davantage pour un échangeur HS.
Cordialement.
Je pense que le chauffage et le circuit sanitaire sont en communication, par l'intermédiaire de l'échangeur d'ECS, ou le serpentin, qui doit être HS, et donc, à remplacer.
Vous pouvez vérifier l'étanchéité du robinet d'alimentation comme le préconise GC, et qui serait un moindre mal, mais je n'y crois pas personnellement, je penche davantage pour un échangeur HS.
Cordialement.
11 décembre 2015 à 18:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème pression à chaud et à froid chaudière Thémis 23
Cela fait plusieurs heures qu'elle marche avec le général coupé.
Plus d'augmentation de pression.
J'aurais également tendance à penser que la vanne laisse passer l'eau même fermée.
Si c'est bien cela le problème, c'est bien "la douille arrêt eau" qu'il faut que je change ?
http://www.piecesxpress.com/article-2041-108058-douille-arret-eau-05144400-saunier-duval.htm
Plus d'augmentation de pression.
J'aurais également tendance à penser que la vanne laisse passer l'eau même fermée.
Si c'est bien cela le problème, c'est bien "la douille arrêt eau" qu'il faut que je change ?
http://www.piecesxpress.com/article-2041-108058-douille-arret-eau-05144400-saunier-duval.htm
11 décembre 2015 à 22:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème pression à chaud et à froid chaudière Thémis 23
Je fais comment pour vérifier l'étanchéité du robinet d'alimentation ?
Merci.
Merci.
11 décembre 2015 à 22:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème pression à chaud et à froid chaudière Thémis 23
Bonjour.
Il faut désaccoupler le robinet d'alimentation du circuit chauffage, ce qui implique une vidange partielle de l'installation, ouvrir le général prudemment et vérifier l'étanchéité.
Constatation faite, il ne reste plus qu'à remonter et compléter le remplissage de l'installation chauffage, sans oublier de purger si nécessaire. Cordialement.
Il faut désaccoupler le robinet d'alimentation du circuit chauffage, ce qui implique une vidange partielle de l'installation, ouvrir le général prudemment et vérifier l'étanchéité.
Constatation faite, il ne reste plus qu'à remonter et compléter le remplissage de l'installation chauffage, sans oublier de purger si nécessaire. Cordialement.
12 décembre 2015 à 12:56