Je vous contacte suite à une réponse apportée mais je ne sais pas où se trouve le système de mise en pression qui coupe l'arrivée d'eau.
Question : bonjour, j'ai un souci avec une chaudière de marque Saunier Duval modèle Thémis 23. Ma chaudière monte à 4 bars en pression en mode chauffage et ma soupape de sécurité laisse couler un filet d'eau. J'ai donc changé le vase d'expansion qui, apparemment était incriminé. Résultat : toujours cette montée en pression et même réaction de la soupape.
Du coup, je ne comprends plus vraiment d'où le problème peut venir.
Réponse : si votre nouveau vase d'expansion a une pression d'air correcte et s'il est bien monté, soit il est encore défectueux (surprenant ! ...), soit le système de mise en pression ne coupe pas l'arrivée d'eau.
Mais où se trouve le système ? Merci pour la réponse.
Je vous contacte suite à une réponse apportée mais je ne sais pas où se trouve le système de mise en pression qui coupe l'arrivée d'eau.
Question : bonjour, j'ai un souci avec une chaudière de marque Saunier Duval modèle Thémis 23. Ma chaudière monte à 4 bars en pression en mode chauffage et ma soupape de sécurité laisse couler un filet d'eau. J'ai donc changé le vase d'expansion qui, apparemment était incriminé. Résultat : toujours cette montée en pression et même réaction de la soupape.
Du coup, je ne comprends plus vraiment d'où le problème peut venir.
Réponse : si votre nouveau vase d'expansion a une pression d'air correcte et s'il est bien monté, soit il est encore défectueux (surprenant ! ...), soit le système de mise en pression ne coupe pas l'arrivée d'eau.
Mais où se trouve le système ? Merci pour la réponse.
31 mars 2010 à 20:31
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Montée en pression avec vase d'expansion neuf
Bonjour,
Je reconnais avoir écrit la réponse que vous donnez dans votre question et je reconnais qu'elle est "condensée"... Je vais essayer d'être plus explicite :
Soit votre pression monte uniquement quand la chaudière chauffe, sinon elle reste constante : c'est le vase d'expansion qui est en cause (mauvais montage ou aucune pression d'air "à vide")
Soit votre pression monte, mais sans que la chaudière ne chauffe (eau du circuit chauffage à température ambiante): il y a de l'eau du circuit général qui entre dans votre circuit chauffage, soit par le système de remplissage normal de la chaudière qui pour une raison ou une autre n'est pas fermé (ou ne ferme plus), soit par un ancien robinet ou vanne de remplissage qui peut se trouver n'importe où sur le circuit chauffage. Pour vérifier la chose coupez l'arrivée d'eau au compteur et faites chuter la pression par un robinet d'eau froide. Si la pression continue à monter, je n'aurais plus d'hypothèse à formuler...
Je reconnais avoir écrit la réponse que vous donnez dans votre question et je reconnais qu'elle est "condensée"... Je vais essayer d'être plus explicite :
Soit votre pression monte uniquement quand la chaudière chauffe, sinon elle reste constante : c'est le vase d'expansion qui est en cause (mauvais montage ou aucune pression d'air "à vide")
Soit votre pression monte, mais sans que la chaudière ne chauffe (eau du circuit chauffage à température ambiante): il y a de l'eau du circuit général qui entre dans votre circuit chauffage, soit par le système de remplissage normal de la chaudière qui pour une raison ou une autre n'est pas fermé (ou ne ferme plus), soit par un ancien robinet ou vanne de remplissage qui peut se trouver n'importe où sur le circuit chauffage. Pour vérifier la chose coupez l'arrivée d'eau au compteur et faites chuter la pression par un robinet d'eau froide. Si la pression continue à monter, je n'aurais plus d'hypothèse à formuler...