FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Choix pompe de circulation

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 625 questions dans le forum chauffage


20340

Questions Forum Chauffage : Choix pompe de circulation

dadidadou1
Membre inscrit
dadidadou1
4 messages
Bonjour.

Je suis entrain d'installer plancher chauffant réparti comme suite :
Rez de chaussée : surface 60m² avec quatre boucles.
1er étage : surface de 60m² avec quatre boucles.
2éme étage : surface 30m² avec deux boucles.
D'après les calculs que j'ai effectués.
La puissance : 1.5kW.
Débit : 60 l/min.
Longueur totale des boucles 1100 mètres, diamètre 16 en pex.
Ma question : Quelles sont les caractéristiques de la pompe de circulation qu'il me faut (hauteur manométrique), et les marques les plus fiables.
Merci.
20 février 2020 à 19:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Choix pompe de circulation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Avant de faire les travaux, avez-vous fait une étude thermique de votre bâtiment pour définir les déperditions et les besoins en chauffage : la puissance totale à installer ?

Avant de poser votre plancher chauffant, avez-vous fait faire (chez le fabricant ou chez le distributeur) une étude technique de mise en place de plancher chauffant.

La finalité de cette étude étant de connaitre :
- La répartition des puissances nécessaire dans chaque pièce ou chaque volume (étude thermique),
- La température maximum de circulation de l'eau à la température de référence la plus froide de l'hiver,
- Les longueurs des boucles, le pas de pose, de chaque pièce ou zone selon la nature du sol fini (carrelage, parquet, moquette, vinyle...) et le plan de calepinage,
- Le débit individuel dans chaque boucle pour atteindre la température de consigne ambiante,
- Les valeurs de préréglage à faire sur les collecteurs pour obtenir les débits demandés dans les différentes boucles du circuit.

Ces éléments sont d'une importance capitale, si vos longueurs de boucle ne sont pas correctement adaptées et si les débits dans ces boucles ne sont pas adaptés, vous n'obtiendrez pas la température ambiante de confort souhaitée.
Attention pour des raisons de sécurité et de santé vous devez respecter deux règles de la réglementation :
- La température de circulation dans un plancher chauffant doit rester inférieure à 50°C,
- La température de surface du sol doit être inférieure à 28°C.
Ce qui implique d'avoir une étude précise avant réalisation du plancher et un réglage pointu des débits.

Dans votre cas, selon vos calculs qui sont faux : vous ne pouvez pas avoir 1.5 Kw de puissance pour 150m² de surface et encore moins un débit de 360 l'heure à 40 ou 45°C.
Le débit total devrait être la somme des débits de chaque boucle de votre plancher chauffant.
Comme vous avez trois niveaux de plancher chauffant, vous devriez avoir 3 vannes d'équilibrage (une par niveau) permettant de régler le débit total des boucles présentes au même niveau.

Votre circuit de chauffage sera alimenté par quel type de générateur :
- Une chaudière gaz condensation comme prévu à l'origine,
- Une pompe à chaleur,
- Autre...
Cet appareil sera-t-il équipé de sa propre pompe de circulation (ce qui est le cas pour une chaudière gaz par exemple) alors pourquoi se poser la question du choix de la pompe ???

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2020 à 11:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Choix pompe de circulation


Invité
invité
Bonjour.
Merci beaucoup pour les conseils.
Concernant l'étude oui, a été réalisée.
Concernant la puissance c'est 15 kW (erreur de frappe).
Je vais installer une chaudière à gaz.
D'après votre explication la pompe de circulation fournie avec la chaudière suffit pour alimenter les trois étages ?
21 février 2020 à 19:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Choix pompe de circulation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,
Avez-vous choisi votre chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 février 2020 à 15:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Choix pompe de circulation

dadidadou1
Membre inscrit
dadidadou1
4 messages
Bonjour.
La marque de la chaudière à gaz est ARCA (marque italienne).
Merci beaucoup à l'avance.
26 février 2020 à 21:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Choix pompe de circulation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pouvez-vous nous préciser le modèle exacte de votre future chaudière, sera-t-elle une version condensation, quelle sera sa plage de puissance et pourquoi cette marque ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 20:09

Proposer une réponse à Choix pompe de circulation



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Choix régulation pour pompe à chaleur Atlantic
    N°18980 : Bonjour, J'ai besoin de conseils sur les accessoires accompagnant une pompe à chaleur, et surtout son interface de régulation. Notre constructeur prévoit une Alféa Extensa Duo A.I. (puissance à définir la semaine...
  • 2. Conseils choix pompe à chaleur hybride Gaz
    N°22002 : Bonjour. Je dois changer une brave Frisquet hydromotrix de 30 ans, et mon choix se porte vers une pompe à chaleur hybride gaz car je touche le propane à des conditions avantageuses (817€ ht/t soit 0,0,76€/kW). Deux...
  • 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 4. Réglage pompe circulation chaudière fioul
    N°1225 : Peut-on me dire quel est le réglage idéal sur une chaudière au fioul au niveau de la pompe de circulation vitesse 1 / 2 ou 3. J'ai souvent de l'air dans le circuit de chauffage qui est réglé sur la position 3. Tourne t'elle...
  • 5. Bruits circulation eau radiateurs
    N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
  • 6. Chaudière Viessmann 222 problème pompe circulation radiateurs
    N°20048 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann 222 et je me pose la question suivante : pourquoi la pompe de circulation des radiateurs tourne toujours. D'après Viessmann c'est normal mais ne m'indique pas la raison. Je pose...
  • 7. Recherche pompe de circulation chauffage Alde
    N°4777 : Bonjour, Je recherche une pompe de circulation (12 Volts) pour un chauffage central au gaz, ALDE TYPE 2920. C'est un chauffage central de caravane ADRIA année 1983, ainsi que la fiche technique de ce chauffage. Merci pour...
  • 8. Problème pompe de circulation pas assez puissante ?
    N°18428 : Bonsoir. Nous avons fait installer une chaudière à fioul. Et une pompe de circulation qui ne fonctionne pas quand on la raccorde en eau. La pompe se met en route on l'entend mais l'eau ne chauffe pas et la chaudière ne se...
  • 9. Bruit pompe de circulation Chaffoteaux INOA
    N°22915 : Bonjour à la communauté, Je me permets de poser une question ici concernant un souci que j'ai avec ma chaudière. Il s'agit d'une chaudière Chaffoteaux INOA (25 CF, 30 CF ou 25 CF VMC - j'ai un doute sur le modèle et le...
  • 10. Problème pompe de circulation chaudière Viessmann VitoCell comferral
    N°18265 : Bonjour, Sur ma pompe de circulation chaudière Viessmann VitoCell comferral avec régulation trimatik la pompe de circulation pour les radiateurs restent tout le temps en marche alors que le sélecteur est mis sur production...
>>> Résultats suivants pour : Choix pompe de circulation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageballon electrique reglage temperatureforum chauffage solaireinstallation pompes a chaleur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite