Problèmes de Chauffage : Problème chute de pression


Invité
invité
Lors de la mise en route de la chaudière (sur demande thermostat), la pression du réseau monte rapidement et de ce fait la soupape (tarée à 3 bars) s'ouvre. Il y a perte d'eau. Mon circuit semble correct (vase d'expansion, purgeur d'air, soupape, vanne 3 voies...). Ceci se produit aussi quand le circulateur est en route. Cela pourrait-il venir d'un problème sur le vase d'expansion ? D'avance, merci.
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Problème chute de pression


Invité
invité
Je pense qu'il faudrait simplement se renseigner à la Compagnie des eaux pour connaître les bars d'arrivée de l'eau de ville dans votre habitation. Si vous avez un boiler sur l'installation, voir pour rajouter un réducteur de pression aussi, car il y a la pression demandée pour la chaudière et aussi la pression de l'eau de ville et, souvent cumulées, elles sont trop élevées.
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Problème chute de pression


Invité
invité
En effet, il serait judicieux de vérifier le vase d'expansion, en appuyant sur la valve. Si de l'air sort encore, c'est OK (très bref). 600 grs de pression environ pour chaudière et radiateur même niveau, ou 1 kg pour un étage ou 1.5 kg pour deux étages (vérifier le vase sans pression d'eau en amont).
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Problème chute de pression


Invité
invité
Pour faire suite à votre réponse, je travaille dans le milieu des chaudières, il vous serait préconisable de faire regonfler votre vase d'expansion, du moins de vérifier s'il y a encore de l'air à l'intérieur et non de l'eau, si c'est le cas vous pouvez le faire remplacer.
Réponse 4 d'un internaute à cette question

Problème chute de pression


Invité
invité
Je pense qu'il faut aussi regarder si le flexible entre le vase et la chaudière n'est pas bouché.

Réponse 5 d'un internaute à cette question

Problème chute de pression


Invité
invité
Je confirme : vérifier le flexible entre chaudière et vase d'expansion - J'ai eu le même problème et le flexible s'est avéré bouché, encrassé par les saletés des radiateurs : Dès que possible, rincer les radiateurs après démontage, et tous en même temps (donc l'été de préférence).
11 mars 2008 à 11:45

Proposer une réponse à Problème chute de pression



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E
    N°15569 : Bonjour, J’ai un chauffage et ECS gaz, avec chaudière Saunier Duval C24E, qui présente une chute de pression de 0,1 bar par 30 minutes. Le phénomène ne se produit pas lorsque les vannes de départ et de retour chauffage...
  • 2. Problème chaudière Chute de pression
    N°10906 : Bonjour J'ai une maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage et équipée en chauffage central par des radiateurs en fonte. Il y a quatre ans, lors de la rénovation, j'ai profité de remplacer ma chaudière gaz par une...
  • 3. Pression d'eau chaude sanitaire chute
    N°630 : Mon installation chauffage au fioul et production d'eau chaude a 5 ans. Ma pression, aux robinets d'eau chaude, est de plus en plus basse, mais reste élevée sur l'eau froide. Ma chaudière est une Zaegel-held hrs270zh. Que faire ?...
  • 4. Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
    N°14737 : Bonjour, Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu)...
  • 5. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
    N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
  • 6. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 7. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
    N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
  • 8. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
    N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
  • 9. Problème chute de pression chaudière Vaillant autocompact VSC 196 FR
    N°17862 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz condensation Vaillant au sol de 2006 qui baisse en pression rapidement. J'ai vérifié le vase d'expansion et il restait 0.1 bar de pression, je l'ai donc démonté et regonflé à 1.2 bars...
  • 10. Problème pression d'eau chaudière insuffisante
    N°998 : Bonjour, je possède une chaudière VIESSMANN avec une installation avec horloge (extinction et allumage automatique de la chaudière). Il arrive que la chaudière ne démarre pas parce-que la pression d'eau (cadran indicatif) n'est...
>>> Résultats suivants pour : Problème chute de pression >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ballon tampon chauffageconduits cheminees inoxforum solaire chauffageforum chauffage acces cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite