Problème chaudière Chute de pression
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
10906
FAQ chauffage : Problème chaudière Chute de pression
Invité

Bonjour
J'ai une maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage et équipée en chauffage central par des radiateurs en fonte. Il y a quatre ans, lors de la rénovation, j'ai profité de remplacer ma chaudière gaz par une neuve à ventouse et de l'installer l'étage.
La chaudière et donc située au point le plus haut de l'installation et tout fonctionne très bien.
L'année dernière, j'ai récupéré une chaudière électrique que j'ai installée en parallèle juste à côté de la chaudière gaz afin de voir si je faisais des économies en passant du gaz à l'électricité.
La chaudière électrique fonctionne aussi très bien mais à un détail près.
Et c'est là que j'aurais besoin de vos lumières.
J'ai régulièrement des chutes de pression sur le circuit qui m'oblige à remettre de l'eau au moins deux fois par semaine, la pression passe de 2 a 0.5 bar.
J'ai fait quelques investigations sur le net et j'ai déjà essayé de résoudre le problème de la manière suivante : en premier, j ai vérifié que je n'avais pas de fuites, puis je me suis occupé du flescon car j'ai pu apprendre, que si la membrane était poreuse, l'eau pouvait passer à travers.
Mais en appuyant sur la valve, il n'y a pas d'eau qui coule donc j'ai procédé à la chose suivante : j'ai vidangé un peu le circuit pour faire tomber la pression à zéro puis j'ai regonflé mon ballon à la pression de service indiquée, soit 0.5 bar.
Puis, j ai refait le complément d'eau en purgeant, ma purge automatique se trouve sur le point haut de la chaudière et la chaudière est plus haute que tous les radiateurs, je n'ai donc plus d'air dans le circuit.
Malheureusement, deux jours après, ma pression tombe et je dois remettre de l'eau exactement comme avant.
Donc, comment expliquer ce phénomène et où passe toute cette eau que je rajoute ?
Merci de vos réponses.
J'ai une maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage et équipée en chauffage central par des radiateurs en fonte. Il y a quatre ans, lors de la rénovation, j'ai profité de remplacer ma chaudière gaz par une neuve à ventouse et de l'installer l'étage.
La chaudière et donc située au point le plus haut de l'installation et tout fonctionne très bien.
L'année dernière, j'ai récupéré une chaudière électrique que j'ai installée en parallèle juste à côté de la chaudière gaz afin de voir si je faisais des économies en passant du gaz à l'électricité.
La chaudière électrique fonctionne aussi très bien mais à un détail près.
Et c'est là que j'aurais besoin de vos lumières.
J'ai régulièrement des chutes de pression sur le circuit qui m'oblige à remettre de l'eau au moins deux fois par semaine, la pression passe de 2 a 0.5 bar.
J'ai fait quelques investigations sur le net et j'ai déjà essayé de résoudre le problème de la manière suivante : en premier, j ai vérifié que je n'avais pas de fuites, puis je me suis occupé du flescon car j'ai pu apprendre, que si la membrane était poreuse, l'eau pouvait passer à travers.
Mais en appuyant sur la valve, il n'y a pas d'eau qui coule donc j'ai procédé à la chose suivante : j'ai vidangé un peu le circuit pour faire tomber la pression à zéro puis j'ai regonflé mon ballon à la pression de service indiquée, soit 0.5 bar.
Puis, j ai refait le complément d'eau en purgeant, ma purge automatique se trouve sur le point haut de la chaudière et la chaudière est plus haute que tous les radiateurs, je n'ai donc plus d'air dans le circuit.
Malheureusement, deux jours après, ma pression tombe et je dois remettre de l'eau exactement comme avant.
Donc, comment expliquer ce phénomène et où passe toute cette eau que je rajoute ?
Merci de vos réponses.
22 octobre 2009 à 08:48
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Problème chaudière Chute de pression
Invité

Bonjour, si vous êtes absolument certain qu'il n'y a pas de fuite c'est que vous avez encore de l'air piégé dans le circuit.
Essayez de purger (je suis presque certain que vous allez encore évacuer de l'air), rajoutez de l'eau pour refaire la pression, faites ce cycle purge / ajout d'eau plusieurs fois sur une semaine et ceci tant que vous trouverez de l'air au purgeur.
Normalement vous devriez arriver à avoir une pression stable.
Si ça ne marche pas il ne vous reste plus qu'à faire venir un chauffagiste.
Cordialement. MH
Essayez de purger (je suis presque certain que vous allez encore évacuer de l'air), rajoutez de l'eau pour refaire la pression, faites ce cycle purge / ajout d'eau plusieurs fois sur une semaine et ceci tant que vous trouverez de l'air au purgeur.
Normalement vous devriez arriver à avoir une pression stable.
Si ça ne marche pas il ne vous reste plus qu'à faire venir un chauffagiste.
Cordialement. MH
22 octobre 2009 à 16:57
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Problème chaudière Chute de pression
Invité

Bonjour, si vous avez des vannes d'isolement, controlez vos corps de chauffe chaudière.
G. B.
G. B.
23 octobre 2009 à 14:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chute de pression
- N°565 : Lors de la mise en route de la chaudière (sur demande thermostat), la pression du réseau monte rapidement et de ce fait la soupape (tarée à 3 bars) s'ouvre. Il y a perte d'eau. Mon circuit semble correct (vase d'expansion,...
- 2. Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E
- N°15569 : Bonjour, J’ai un chauffage et ECS gaz, avec chaudière Saunier Duval C24E, qui présente une chute de pression de 0,1 bar par 30 minutes. Le phénomène ne se produit pas lorsque les vannes de départ et de retour chauffage...
- 3. Pression d'eau chaude sanitaire chute
- N°630 : Mon installation chauffage au fioul et production d'eau chaude a 5 ans. Ma pression, aux robinets d'eau chaude, est de plus en plus basse, mais reste élevée sur l'eau froide. Ma chaudière est une Zaegel-held hrs270zh. Que faire ?...
- 4. Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
- N°14737 : Bonjour, Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu)...
- 5. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 6. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 7. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 8. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 9. Problème chute de pression chaudière Vaillant autocompact VSC 196 FR
- N°17862 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz condensation Vaillant au sol de 2006 qui baisse en pression rapidement. J'ai vérifié le vase d'expansion et il restait 0.1 bar de pression, je l'ai donc démonté et regonflé à 1.2 bars...
- 10. Problème pression d'eau chaudière insuffisante
- N°998 : Bonjour, je possède une chaudière VIESSMANN avec une installation avec horloge (extinction et allumage automatique de la chaudière). Il arrive que la chaudière ne démarre pas parce-que la pression d'eau (cadran indicatif) n'est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite