Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
14737
Problèmes Chauffage : Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Bonjour,
Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu) pour en déduire que le problème ne venait pas de la chaudière puisque qu'il ne constatait aucun écoulement d'eau par là (et me prendre 44 au passage). Pour info, le vase d'expansion a déjà été changé il y a 18 mois.
Merci
Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu) pour en déduire que le problème ne venait pas de la chaudière puisque qu'il ne constatait aucun écoulement d'eau par là (et me prendre 44 au passage). Pour info, le vase d'expansion a déjà été changé il y a 18 mois.
Merci
12 octobre 2010 à 11:35
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Bonjour, s'il y a chute de pression qui se répète régulièrement au cours du temps (j'insiste sur ce point), il y a obligatoirement une fuite d'eau sur votre circuit chauffage.
Si elle ne se trouve pas au niveau de la chaudière, elle peut être n'importe où ailleurs, et ce n'est pas toujours facile à localiser.
GC
Si elle ne se trouve pas au niveau de la chaudière, elle peut être n'importe où ailleurs, et ce n'est pas toujours facile à localiser.
GC
12 octobre 2010 à 22:02
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Bonjour, Merci pour cette réponse pas très réjouissante. Elle est effectivement régulière. Chute brutale d'abord : environ 1 bar en 2 jours, puis plus lente pour la fin.
Un suintement sur un radiateur peut-il être suffisant ou s'agit-il d'une fuite plus conséquente ?
Merci. TM
Un suintement sur un radiateur peut-il être suffisant ou s'agit-il d'une fuite plus conséquente ?
Merci. TM
13 octobre 2010 à 10:11
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Quelle pression mettez-vous dans votre chaudière ?... Logiquement, à froid on met entre 1 et 1,2 bar (réflexion à cause de votre expression "plus lente sur la fin"...).
Un suintement peut être suffisant (je ne pense d'ailleurs pas à une "vraie" fuite : la chute de pression serait quasi-immédiate).
Je conseille toujours de ne pas se fier à l'il, mais de passer le doigt sous les raccords : la moindre trace d'eau se voit sur le doigt. Pour vous consoler : il n'est pas impossible que cette fuite se colmate d'elle même quand vous commencerez à chauffer (mais ce n'est pas garanti !).
GC
Un suintement peut être suffisant (je ne pense d'ailleurs pas à une "vraie" fuite : la chute de pression serait quasi-immédiate).
Je conseille toujours de ne pas se fier à l'il, mais de passer le doigt sous les raccords : la moindre trace d'eau se voit sur le doigt. Pour vous consoler : il n'est pas impossible que cette fuite se colmate d'elle même quand vous commencerez à chauffer (mais ce n'est pas garanti !).
GC
13 octobre 2010 à 22:04
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Je mets une pression de 1,5 bar et en 48 heures je suis à 0,5 bar donc 1 bar en 48 heures).
Après, j'ai l'impression (mais c'est une impression que je suis en train de vérifier) que le dernier 0,5 bar tombe en 48 heures. Le suintement a été constaté avec les doigts... Sauf que maintenant que le chauffage est reparti, cela sèche et la pression baisse toujours.
Merci beaucoup pour ces infos. TM
Après, j'ai l'impression (mais c'est une impression que je suis en train de vérifier) que le dernier 0,5 bar tombe en 48 heures. Le suintement a été constaté avec les doigts... Sauf que maintenant que le chauffage est reparti, cela sèche et la pression baisse toujours.
Merci beaucoup pour ces infos. TM
14 octobre 2010 à 08:06
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Si la pression chute, touche le tuyau de vidange de la soupape de sécurité chauffage (rouge), s'il est chaud cela veut dire que la soupape fuit ce qui est la cause de la chute de pression. Je viens d'en dépanner une qui avait ce problème.
21 mai 2013 à 23:11