Bonjour,
Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu) pour en déduire que le problème ne venait pas de la chaudière puisque qu'il ne constatait aucun écoulement d'eau par là (et me prendre 44 au passage). Pour info, le vase d'expansion a déjà été changé il y a 18 mois.
Merci
Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu) pour en déduire que le problème ne venait pas de la chaudière puisque qu'il ne constatait aucun écoulement d'eau par là (et me prendre 44 au passage). Pour info, le vase d'expansion a déjà été changé il y a 18 mois.
Merci
12 octobre 2010 à 11:35
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Bonjour, s'il y a chute de pression qui se répète régulièrement au cours du temps (j'insiste sur ce point), il y a obligatoirement une fuite d'eau sur votre circuit chauffage.
Si elle ne se trouve pas au niveau de la chaudière, elle peut être n'importe où ailleurs, et ce n'est pas toujours facile à localiser.
GC
Si elle ne se trouve pas au niveau de la chaudière, elle peut être n'importe où ailleurs, et ce n'est pas toujours facile à localiser.
GC
12 octobre 2010 à 22:02
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Bonjour, Merci pour cette réponse pas très réjouissante. Elle est effectivement régulière. Chute brutale d'abord : environ 1 bar en 2 jours, puis plus lente pour la fin.
Un suintement sur un radiateur peut-il être suffisant ou s'agit-il d'une fuite plus conséquente ?
Merci. TM
Un suintement sur un radiateur peut-il être suffisant ou s'agit-il d'une fuite plus conséquente ?
Merci. TM
13 octobre 2010 à 10:11
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Quelle pression mettez-vous dans votre chaudière ?... Logiquement, à froid on met entre 1 et 1,2 bar (réflexion à cause de votre expression "plus lente sur la fin"...).
Un suintement peut être suffisant (je ne pense d'ailleurs pas à une "vraie" fuite : la chute de pression serait quasi-immédiate).
Je conseille toujours de ne pas se fier à l'il, mais de passer le doigt sous les raccords : la moindre trace d'eau se voit sur le doigt. Pour vous consoler : il n'est pas impossible que cette fuite se colmate d'elle même quand vous commencerez à chauffer (mais ce n'est pas garanti !).
GC
Un suintement peut être suffisant (je ne pense d'ailleurs pas à une "vraie" fuite : la chute de pression serait quasi-immédiate).
Je conseille toujours de ne pas se fier à l'il, mais de passer le doigt sous les raccords : la moindre trace d'eau se voit sur le doigt. Pour vous consoler : il n'est pas impossible que cette fuite se colmate d'elle même quand vous commencerez à chauffer (mais ce n'est pas garanti !).
GC
13 octobre 2010 à 22:04
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Je mets une pression de 1,5 bar et en 48 heures je suis à 0,5 bar donc 1 bar en 48 heures).
Après, j'ai l'impression (mais c'est une impression que je suis en train de vérifier) que le dernier 0,5 bar tombe en 48 heures. Le suintement a été constaté avec les doigts... Sauf que maintenant que le chauffage est reparti, cela sèche et la pression baisse toujours.
Merci beaucoup pour ces infos. TM
Après, j'ai l'impression (mais c'est une impression que je suis en train de vérifier) que le dernier 0,5 bar tombe en 48 heures. Le suintement a été constaté avec les doigts... Sauf que maintenant que le chauffage est reparti, cela sèche et la pression baisse toujours.
Merci beaucoup pour ces infos. TM
14 octobre 2010 à 08:06
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
Invité

Si la pression chute, touche le tuyau de vidange de la soupape de sécurité chauffage (rouge), s'il est chaud cela veut dire que la soupape fuit ce qui est la cause de la chute de pression. Je viens d'en dépanner une qui avait ce problème.
21 mai 2013 à 23:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 2. Problème chaudière Elm Leblanc Egalis
- N°20466 : Bonjour, J'ai une chaudière murale mixte 23 kW à ventouse Elm Leblanc Egalis. 1- Pratiquement toute la journée il faut mettre la pression dans la chaudière. 2 - Chaque fois que je prends ma douche, à un moment la...
- 3. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
- N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
- 4. Problème sur chaudière Egalis Elm Leblanc
- N°2359 : Bonjour, je possède une chaudière Egalis Elm Leblanc, mon problème c'est que je n'ai plus d'eau chaude, et plus de chauffage. J'ai vérifié si la pression était bonne, il y a de l'eau, alors j'ai éteint ma chaudière pendant...
- 5. Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
- N°6802 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz ELM Leblanc Egalis NGLB23-1H. Toutes les 12 heures il faut que je remette de la pression 1,5 bar car elle descend à pratiquement 0. Il ny a pas de fuite dans mon circuit, doù cela peutil...
- 6. Pas de pression chaudière Elm Leblanc Egalis
- N°17011 : Bonjour, Voilà mon problème, après avoir purgé un de mes radiateurs qui fonctionnait mal, je me retrouve avec aucun qui fonctionne sauf celui à côté de ma chaudière (Elm Leblanc Egalis). La pression est à 0 bar je...
- 7. Chaudière ELM Egalis GVB C-24 1H voyant bleu reste allumé
- N°19430 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Egalis GVB C-24 1H qui lorsque le chauffage du sol s’arrête, le voyant bleu reste allumé pendant plus de 10 minutes. Est-ce normal ? Sinon d’où cela vient-il ? Merci pour votre aide.
- 8. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 9. Problème pression chaudière Elm Leblanc Egalis Condens
- N°24040 : Bonjour, Sur la chaudière Elm Leblanc Egalis Condens GVB C24-1H, la pression d'eau monte par intermittence et le groupe de sécurité sous le circulateur goutte. J'ai baissé la pression, arrêté la chaudière et attendu...
- 10. Problème chaudière Elm Leblanc Egalis GVB C 24-1H
- N°20401 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Egalis GVB C 24-1H Plus d'eau chaude ni chauffage elle n'arrête pas de faire un bruit type ronronnement durant 30 secondes, ensuite elle s'arrête 30 secondes puis...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite