Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich avec tête de brûleur cuenod, et le fioul ne s'enflamme pas après le démarrage du brûleur.
- tous les filtres de l'alimentation ont été nettoyés (cuve, pompe et gicleur)
- le cycle de préventilation s'effectue normalement
- les étincelles sont présentes au bout des électrodes
- l'électrovanne fonctionne et il y a 11 bars de pression sur la pompe
- le fioul est pulvérisé en sortie de gicleur.
Et malgré tout cela, aucune flamme ne se forme et le brûleur se met en sécurité.
J'ai contrôlé l'inflammabilité de mon fioul, et elle est bonne. Cependant une chose m'étonne, j'ai déconnecté le tuyau d'alimentation du gicleur et le fioul coulait doucement alors que j'avais 11 bars de pression sur la pompe.
Merci de votre aide, je ne sais plus où chercher.
J'ai une chaudière De Dietrich avec tête de brûleur cuenod, et le fioul ne s'enflamme pas après le démarrage du brûleur.
- tous les filtres de l'alimentation ont été nettoyés (cuve, pompe et gicleur)
- le cycle de préventilation s'effectue normalement
- les étincelles sont présentes au bout des électrodes
- l'électrovanne fonctionne et il y a 11 bars de pression sur la pompe
- le fioul est pulvérisé en sortie de gicleur.
Et malgré tout cela, aucune flamme ne se forme et le brûleur se met en sécurité.
J'ai contrôlé l'inflammabilité de mon fioul, et elle est bonne. Cependant une chose m'étonne, j'ai déconnecté le tuyau d'alimentation du gicleur et le fioul coulait doucement alors que j'avais 11 bars de pression sur la pompe.
Merci de votre aide, je ne sais plus où chercher.
06 octobre 2012 à 19:05
Réponse 1forum chauffage
Problème de fonctionnement brûleur fioul
Il ne faut pas confondre débit et pression.
Votre avance de ligne de gicleur est-elle bien réglée ? Le volet d'air est-il au bon débit ? Et le ventilateur n'est-il pas poussiéreux ?
Pour la poussière, un démontage et un nettoyage s'impose. Pour le reste, vérifiez les réglages prévus par le fabricant.
Votre avance de ligne de gicleur est-elle bien réglée ? Le volet d'air est-il au bon débit ? Et le ventilateur n'est-il pas poussiéreux ?
Pour la poussière, un démontage et un nettoyage s'impose. Pour le reste, vérifiez les réglages prévus par le fabricant.
07 octobre 2012 à 12:24
Réponse 2forum chauffage
Problème de fonctionnement brûleur fioul
Merci de votre réponse Rico, mais quand j'écris que le fioul coule doucement, c'est qu'il a un débit correct sans pression (du moins pas 11 bars).
Tout le ventilateur et le circuit d'amenée d'air ont été dépoussiérés.
Le volet d'air, la position du gicleur et la position des électrodes sont réglés comme à l'origine.
Tout le ventilateur et le circuit d'amenée d'air ont été dépoussiérés.
Le volet d'air, la position du gicleur et la position des électrodes sont réglés comme à l'origine.
07 octobre 2012 à 14:11
Réponse 3forum chauffage
Problème de fonctionnement brûleur fioul
Les 11 bars sont présents entre la sortie du gicleur et la pompe. Si une partie est démontée entre le gicleur et la sortie de la pompe, fini les 11 bars.
Essayez de faire un essai à l'air libre.
- Posez le brûleur sur une surface stable.
- Éloignez les produits facilement inflammable ou tout ce qui pourrait présenter un risque.
- Plongez les flexibles dans un bidon de fioul que vous poserez en arrière du brûleur
- Raccorder les brûleur au 220V.
Essayez de cette manière et redites moi.
Essayez de faire un essai à l'air libre.
- Posez le brûleur sur une surface stable.
- Éloignez les produits facilement inflammable ou tout ce qui pourrait présenter un risque.
- Plongez les flexibles dans un bidon de fioul que vous poserez en arrière du brûleur
- Raccorder les brûleur au 220V.
Essayez de cette manière et redites moi.
08 octobre 2012 à 00:17
Réponse 4forum chauffage
Problème de fonctionnement brûleur fioul
Merci pour les conseils. J'ai testé le brûleur et j'ai remarqué que la pulvérisation n'était pas très homogène.
J'ai remplacé le gicleur (qui était neuf) par un autre tout neuf.
Résultat, cela a fonctionné du premier coup.
Conclusion : les gicleurs neufs peuvent avoir des défauts.
J'ai remplacé le gicleur (qui était neuf) par un autre tout neuf.
Résultat, cela a fonctionné du premier coup.
Conclusion : les gicleurs neufs peuvent avoir des défauts.