memesse
Membre inscrit
memesse
3 messages
Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich avec tête de brûleur cuenod, et le fioul ne s'enflamme pas après le démarrage du brûleur.
- tous les filtres de l'alimentation ont été nettoyés (cuve, pompe et gicleur)
- le cycle de préventilation s'effectue normalement
- les étincelles sont présentes au bout des électrodes
- l'électrovanne fonctionne et il y a 11 bars de pression sur la pompe
- le fioul est pulvérisé en sortie de gicleur.
Et malgré tout cela, aucune flamme ne se forme et le brûleur se met en sécurité.
J'ai contrôlé l'inflammabilité de mon fioul, et elle est bonne. Cependant une chose m'étonne, j'ai déconnecté le tuyau d'alimentation du gicleur et le fioul coulait doucement alors que j'avais 11 bars de pression sur la pompe.
Merci de votre aide, je ne sais plus où chercher.
06 octobre 2012 à 19:05
Réponse 1forum chauffage

Problème de fonctionnement brûleur fioul

Rico
Membre inscrit
Rico
9 messages
Il ne faut pas confondre débit et pression.
Votre avance de ligne de gicleur est-elle bien réglée ? Le volet d'air est-il au bon débit ? Et le ventilateur n'est-il pas poussiéreux ?
Pour la poussière, un démontage et un nettoyage s'impose. Pour le reste, vérifiez les réglages prévus par le fabricant.
07 octobre 2012 à 12:24
Réponse 2forum chauffage

Problème de fonctionnement brûleur fioul

memesse
Membre inscrit
memesse
3 messages
Merci de votre réponse Rico, mais quand j'écris que le fioul coule doucement, c'est qu'il a un débit correct sans pression (du moins pas 11 bars).
Tout le ventilateur et le circuit d'amenée d'air ont été dépoussiérés.
Le volet d'air, la position du gicleur et la position des électrodes sont réglés comme à l'origine.
07 octobre 2012 à 14:11
Réponse 3forum chauffage

Problème de fonctionnement brûleur fioul

Rico
Membre inscrit
Rico
9 messages
Les 11 bars sont présents entre la sortie du gicleur et la pompe. Si une partie est démontée entre le gicleur et la sortie de la pompe, fini les 11 bars.

Essayez de faire un essai à l'air libre.

- Posez le brûleur sur une surface stable.
- Éloignez les produits facilement inflammable ou tout ce qui pourrait présenter un risque.
- Plongez les flexibles dans un bidon de fioul que vous poserez en arrière du brûleur
- Raccorder les brûleur au 220V.

Essayez de cette manière et redites moi.

08 octobre 2012 à 00:17
Réponse 4forum chauffage

Problème de fonctionnement brûleur fioul

memesse
Membre inscrit
memesse
3 messages
Merci pour les conseils. J'ai testé le brûleur et j'ai remarqué que la pulvérisation n'était pas très homogène.
J'ai remplacé le gicleur (qui était neuf) par un autre tout neuf.
Résultat, cela a fonctionné du premier coup.
Conclusion : les gicleurs neufs peuvent avoir des défauts.
13 octobre 2012 à 21:08

Proposer une réponse à Problème de fonctionnement brûleur fioul



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
    N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
  • 3. Problème chaudière Rotex fioul
    N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
  • 4. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
    N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
  • 5. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 6. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 7. Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini
    N°19083 : Bonjour, Je me permets de poster cette question et vous remercie par avance des éclairages que vous pourrez me donner - merci par avance de bien vouloir excuser la longueur de cette question mais je suis totalement perdu... Je...
  • 8. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
    N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
  • 9. Problème pompe fioul
    N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
  • 10. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fonctionnement brûleur fioul >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conduit cheminee inoxbruleur granule de boischoisir chauffage chaudiereforum chauffage branchement radiateurs



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite