Bonjour,
j'ai une chaudière nouvelle génération solaire et gaz de marque ELM LEBLANC série SVBC 22-210-3H. Elle affiche : défaut de ionisation, code erreur EA.
La société de maintenance est venue et a changé le mécanisme de ionisation.
La panne reste identique ; elle ne produit de l'eau chaude qu'avec le solaire mais pas avec le gaz. Le voyant d'allumage ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'aider sur cette panne ? De quoi s'agit-il ? Merci beaucoup.
j'ai une chaudière nouvelle génération solaire et gaz de marque ELM LEBLANC série SVBC 22-210-3H. Elle affiche : défaut de ionisation, code erreur EA.
La société de maintenance est venue et a changé le mécanisme de ionisation.
La panne reste identique ; elle ne produit de l'eau chaude qu'avec le solaire mais pas avec le gaz. Le voyant d'allumage ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'aider sur cette panne ? De quoi s'agit-il ? Merci beaucoup.
06 octobre 2012 à 19:22
Conseils 1 Forum chauffage
Problème chaudière nouvelle génération solaire et gaz ELM LEBLANC
Bonjour,
Pour un défaut de ionisation voici les différentes causes :
Inversion phase neutre sur l'alimentation.
Tension neutre terre supérieure à 3 ou 4 volts.
Problème de boitier d'allumage si l'électrode est branchée dessus.
Mauvais réglage de combustion en mini gaz si c'est une chaudière à condensation.
Dernière cause plus rare sur une chaudière neuve : la carte électronique.
Bon courage.
Pour un défaut de ionisation voici les différentes causes :
Inversion phase neutre sur l'alimentation.
Tension neutre terre supérieure à 3 ou 4 volts.
Problème de boitier d'allumage si l'électrode est branchée dessus.
Mauvais réglage de combustion en mini gaz si c'est une chaudière à condensation.
Dernière cause plus rare sur une chaudière neuve : la carte électronique.
Bon courage.