Problème chaudière piloté par une sonde FBR1
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23699
Question Forum Chauffage : Problème chaudière piloté par une sonde FBR1
Bonjour.
J'ai une chaudière piloté par une sonde FBR1.
La semaine dernière je l'ai forcé en mode nuit pendant 3 jours (potentiomètre sur Lune) en rentrant j'ai remis sur automatique et la catastrophe la chaudière pour moi se met en hors gel Image jointe (Capture) et le commutateur ne fait plus rien.
Les valeurs résistances 1-2 724 ohm 1-3 1788 2-3 1063 .
Dans ma tête j'ai contrôler les fils en faisant un strap au bout sur 1-2 et en vérifiant puis strap sur 1-3..
J'en perd ma sérénité et je trouve pas le schéma de la carte et j'ai la flemme de le relever.
Une idée.
Nota De temps en temps je lui fais un strap 2-3 qui la met en mode confort car il fait pas chaud.
La honte.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une chaudière piloté par une sonde FBR1.
La semaine dernière je l'ai forcé en mode nuit pendant 3 jours (potentiomètre sur Lune) en rentrant j'ai remis sur automatique et la catastrophe la chaudière pour moi se met en hors gel Image jointe (Capture) et le commutateur ne fait plus rien.
Les valeurs résistances 1-2 724 ohm 1-3 1788 2-3 1063 .
Dans ma tête j'ai contrôler les fils en faisant un strap au bout sur 1-2 et en vérifiant puis strap sur 1-3..
J'en perd ma sérénité et je trouve pas le schéma de la carte et j'ai la flemme de le relever.
Une idée.
Nota De temps en temps je lui fais un strap 2-3 qui la met en mode confort car il fait pas chaud.
La honte.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2023 à 13:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière piloté par une sonde FBR1
Bonjour Renaud330.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement Romana.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement Romana.
21 décembre 2023 à 14:10
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière piloté par une sonde FBR1
Bonjour.
C'est une chaudière Athena 63 kW gaz piloté par un Alphaterm E6.
Mais je pense qu'elle n'est pas en cause car elle lit bien la température donc pour moi 1-2 sont bon c'est 1-3 ou 2-3 mais j'ai pas tout compris comment ça marche car je pense que le FBR1 ne peut la mettre en hors gel et quand je fais le strap elle met le soleil mais reste en mode hors gel qui clignote bizarrement.
Dommage que je trouve pas le schéma de cet FBR1 et le schéma de la régulation mais elle marchait et le commutateur commandait.
Nota en premier abord j'ai vérifié le commutateur en statique à l'ohmmètre et il est bon On Off On (je suis électronicien à la retraite d’où la honte).
D'avance merci.
e6 f 20040330 .pdf
fbr1 doc.pdf
C'est une chaudière Athena 63 kW gaz piloté par un Alphaterm E6.
Mais je pense qu'elle n'est pas en cause car elle lit bien la température donc pour moi 1-2 sont bon c'est 1-3 ou 2-3 mais j'ai pas tout compris comment ça marche car je pense que le FBR1 ne peut la mettre en hors gel et quand je fais le strap elle met le soleil mais reste en mode hors gel qui clignote bizarrement.
Dommage que je trouve pas le schéma de cet FBR1 et le schéma de la régulation mais elle marchait et le commutateur commandait.
Nota en premier abord j'ai vérifié le commutateur en statique à l'ohmmètre et il est bon On Off On (je suis électronicien à la retraite d’où la honte).
D'avance merci.
e6 f 20040330 .pdf
fbr1 doc.pdf
22 décembre 2023 à 10:40
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière piloté par une sonde FBR1
Bonjour,
J'ai oublié de mentionner dans ma colère que j'ai fait remettre les paramètres à zéro (paramètres d'usine) et j'ai réinstallé un programme.
Je n'ai pas vu de paramètres sur la FBR1 lorsque je l'ai branchée, elle affiche la température.
Merci.
J'ai oublié de mentionner dans ma colère que j'ai fait remettre les paramètres à zéro (paramètres d'usine) et j'ai réinstallé un programme.
Je n'ai pas vu de paramètres sur la FBR1 lorsque je l'ai branchée, elle affiche la température.
Merci.
22 décembre 2023 à 17:06
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière piloté par une sonde FBR1
Problème résolu elle était bien en hors gel et la FBR1 ne prend pas la main.
Dans la doc du E6 il y a aussi un choix de mode en tournant le bouton porte fermé.
Comment ça c'est passé.
Dieu seul le sait et il ne me l'a pas dit et ça fait 20 ans qu'elle est la.
Merci a ceux qui m'ont poussé a réfléchir pour écrire.
Bonne fêtes à tous.
Dans la doc du E6 il y a aussi un choix de mode en tournant le bouton porte fermé.
Comment ça c'est passé.
Dieu seul le sait et il ne me l'a pas dit et ça fait 20 ans qu'elle est la.
Merci a ceux qui m'ont poussé a réfléchir pour écrire.
Bonne fêtes à tous.
22 décembre 2023 à 17:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 3. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 4. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 5. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 6. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 8. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 9. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
- 10. Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
- N°16217 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul Geminox FCX de 2006 dont je suis très satisfait pour le moment et sur laquelle je n'ai eu aucun problème. Cet été, la sonde de température extérieure s'est mise à afficher une...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite