Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16217
Question Forum Chauffage : Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
Bonjour.
Je possède une chaudière fioul Geminox FCX de 2006 dont je suis très satisfait pour le moment et sur laquelle je n'ai eu aucun problème.
Cet été, la sonde de température extérieure s'est mise à afficher une température de 110°.
J'ai changé la sonde par une neuve. Cela a durée 3 jours et la température est remontée à 115° environ. J'ai démonté toutes mes sondes et remonté celles-ci, rebranché la chaudière et tout était redevenu normal sans savoir pourquoi.
Un mois et demi après (il y a une semaine) la sonde recommença à afficher 110°. J'ai fait une mesure ohmique des sondes et aucune mesure ne correspond à la notice Geminox !!
Toutes mes sondes semblent avoir ''claquées''
.. mais certaines températures dont l'eau chaude semblent bonnes et celle du départ chaudière si je débranche la sonde extérieure incriminée. J'ai fait venir un chauffagiste qui, perplexe, a appelé le service Geminox.
Je me suis retrouvé avec deux réparateurs (un sur place et l'autre au téléphone) qui n'ont pas pu me dire si c'était les sondes ou la régulation qui était en cause.
Je me pose mille questions et je n'ai aucune réponse.
Pourquoi la sonde extérieure, qui est semble-t-il HS pour la deuxième fois (deux fois en un mois), met-elle en défaut la sonde de départ chaudière qui affiche aussi des température erronées 110° elle aussi ??
A cause de quoi cette sonde (extérieure) claque-t-elle ??
Question, les sondes peuvent-elles claquées en même temps et surtout à cause de quoi ??
Est-ce la régulation responsable de ce dysfonctionnement ?? A-t-elle fait sauter les sondes ??
La régulation est une G8, se peut-il qu'elle soit HS au bout de 7 ans (vu le prix....) ?? Cela s'est-il déjà vu ??
Que faire et par quoi commencer ?? Car pour le moment le chauffagiste est prêt à tout changer sans aucune garantie sur le diagnostic et donc le résultat...
Merci sincèrement pour vos conseils, expériences et avis.
Je possède une chaudière fioul Geminox FCX de 2006 dont je suis très satisfait pour le moment et sur laquelle je n'ai eu aucun problème.
Cet été, la sonde de température extérieure s'est mise à afficher une température de 110°.
J'ai changé la sonde par une neuve. Cela a durée 3 jours et la température est remontée à 115° environ. J'ai démonté toutes mes sondes et remonté celles-ci, rebranché la chaudière et tout était redevenu normal sans savoir pourquoi.
Un mois et demi après (il y a une semaine) la sonde recommença à afficher 110°. J'ai fait une mesure ohmique des sondes et aucune mesure ne correspond à la notice Geminox !!
Toutes mes sondes semblent avoir ''claquées''

Je me suis retrouvé avec deux réparateurs (un sur place et l'autre au téléphone) qui n'ont pas pu me dire si c'était les sondes ou la régulation qui était en cause.
Je me pose mille questions et je n'ai aucune réponse.

Pourquoi la sonde extérieure, qui est semble-t-il HS pour la deuxième fois (deux fois en un mois), met-elle en défaut la sonde de départ chaudière qui affiche aussi des température erronées 110° elle aussi ??
A cause de quoi cette sonde (extérieure) claque-t-elle ??
Question, les sondes peuvent-elles claquées en même temps et surtout à cause de quoi ??
Est-ce la régulation responsable de ce dysfonctionnement ?? A-t-elle fait sauter les sondes ??
La régulation est une G8, se peut-il qu'elle soit HS au bout de 7 ans (vu le prix....) ?? Cela s'est-il déjà vu ??
Que faire et par quoi commencer ?? Car pour le moment le chauffagiste est prêt à tout changer sans aucune garantie sur le diagnostic et donc le résultat...
Merci sincèrement pour vos conseils, expériences et avis.
13 octobre 2013 à 19:08
Conseil 1 problème sonde chaudière
Invité

Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
Invité

Bonjour,
Simple suggestion.... Votre sonde, par quelque mystère électronique, n'afficherait-elle pas des degrés Fahrenheit ?....
Il est vrai que 110°F = 43°C mais sait-on jamais?....
Bonne chance.
GC
Simple suggestion.... Votre sonde, par quelque mystère électronique, n'afficherait-elle pas des degrés Fahrenheit ?....
Il est vrai que 110°F = 43°C mais sait-on jamais?....
Bonne chance.
GC
13 octobre 2013 à 23:00
Conseil 2 problème sonde chaudière
Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
Bonjour,
Le technicien Geminox (au téléphone) a fait faire cette versification. Ma chaudière est bien en °C.
Je reste ouvert à toutes suggestions.
Après de longues heures sur internet à chercher des informations sur la régulation de ma chaudière, je n'ai rien trouvé sur un quelconque problème sur les régulations G8.
Je pense que je vais m'orienter vers un changement des sondes même si je ne sais toujours pas d'où vient réellement le problème.
Il faut bien faire quelque chose.
Merci pour cette piste.
Eric
Le technicien Geminox (au téléphone) a fait faire cette versification. Ma chaudière est bien en °C.
Je reste ouvert à toutes suggestions.
Après de longues heures sur internet à chercher des informations sur la régulation de ma chaudière, je n'ai rien trouvé sur un quelconque problème sur les régulations G8.
Je pense que je vais m'orienter vers un changement des sondes même si je ne sais toujours pas d'où vient réellement le problème.

Il faut bien faire quelque chose.

Merci pour cette piste.
Eric
14 octobre 2013 à 09:04
Conseil 3 problème sonde chaudière
Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
Bonsoir,
Je ne connais pas très bien cette marque... mais j'ai déjà eu ce genre de problème sur des régulations d'autres marques.
Il suffisait de changer la platine qui contrôle uniquement ces sondes !! Bon courage !
Je ne connais pas très bien cette marque... mais j'ai déjà eu ce genre de problème sur des régulations d'autres marques.
Il suffisait de changer la platine qui contrôle uniquement ces sondes !! Bon courage !
17 octobre 2013 à 19:52
Conseil 4 problème sonde chaudière
Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
Bonjour.
J'ai enfin trouvé la solution ! Il s'agit bien de la régulation.
En fait, mes sondes ne sont pas HS. Les mesures ohmiques correspondaient bien à ces sondes mais en 1K et pas en 5K.
La régulation aussi était réglée en 1K.
Donc, au bout de 7 ans je suis bon pour 460 € de pièce + la main d’œuvre.
Je ne suis pas sûr d'avoir fait beaucoup d"économie avec une chaudière ''performante''....
Mais j'aurais chaud cet hiver.
Au fait, c'est quoi la platine en question ??? Y aurait-il une autre piste ??
Merci.
J'ai enfin trouvé la solution ! Il s'agit bien de la régulation.
En fait, mes sondes ne sont pas HS. Les mesures ohmiques correspondaient bien à ces sondes mais en 1K et pas en 5K.
La régulation aussi était réglée en 1K.
Donc, au bout de 7 ans je suis bon pour 460 € de pièce + la main d’œuvre.
Je ne suis pas sûr d'avoir fait beaucoup d"économie avec une chaudière ''performante''....
Mais j'aurais chaud cet hiver.

Au fait, c'est quoi la platine en question ??? Y aurait-il une autre piste ??
Merci.
17 octobre 2013 à 22:41