Problème commande circulateur Wilo
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21099
Question Forum Chauffage : Problème commande circulateur Wilo
Bonsoir.
J’ai 2 circulateurs Wilo dans ma chaudière et bizarrement les 2 circulateurs fonctionnent que lorsque je les serre avec serre-joint sur le haut pièce noire avec le bouton rouge de vitesse.
Quelqu’un saurait ce qu’il se passe ???
Merci par avance pour vos réponses.
J’ai 2 circulateurs Wilo dans ma chaudière et bizarrement les 2 circulateurs fonctionnent que lorsque je les serre avec serre-joint sur le haut pièce noire avec le bouton rouge de vitesse.
Quelqu’un saurait ce qu’il se passe ???
Merci par avance pour vos réponses.
20 février 2021 à 20:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème commande circulateur Wilo
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, merci de nous transmettre le type et le modèle de vos circulateurs ainsi que des photos lorsque le serre-joint est en place.
Pouvez-vous nous préciser également les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour mieux vous répondre, merci de nous transmettre le type et le modèle de vos circulateurs ainsi que des photos lorsque le serre-joint est en place.
Pouvez-vous nous préciser également les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les forums de Bricovidéo.
22 février 2021 à 16:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème commande circulateur Wilo
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Si c'est la seule solution pour faire tourner vos circulateurs, vérifiez :
- Que l'alimentation 230 volts arrive bien dans les boitiers,
- Que les connexions sont bonnes,
- Que les condensateurs sont bien raccordés et en bon état,
- Que les volutes sont bien fixées sur le bout des axes moteurs.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Si c'est la seule solution pour faire tourner vos circulateurs, vérifiez :
- Que l'alimentation 230 volts arrive bien dans les boitiers,
- Que les connexions sont bonnes,
- Que les condensateurs sont bien raccordés et en bon état,
- Que les volutes sont bien fixées sur le bout des axes moteurs.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
22 février 2021 à 18:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème commande circulateur Wilo
Bonjour,
J'ai le même problème que vous Reanov.
Je suis moi aussi obligé de maintenir le bouton de réglage vitesse de mon circulateur avec un serre-joint pour que celui-ci reste en marche.
Avez-vous trouvé une solution ou vous avez toujours le problème ? Merci d'avance.
J'ai le même problème que vous Reanov.
Je suis moi aussi obligé de maintenir le bouton de réglage vitesse de mon circulateur avec un serre-joint pour que celui-ci reste en marche.
Avez-vous trouvé une solution ou vous avez toujours le problème ? Merci d'avance.
28 novembre 2021 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Comment régler mon circulateur WILO stratos PICO
- N°19491 : Bonjour à tous. Voici mon problème, j'ai fait changer mon vieux circulateur Calory Top à brides et comme aucun circulateur moderne ne correspondait, j'ai fait appel à un plombier chauffagiste pour changer les raccords et...
- 2. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 3. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
- N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Problème circulateur chauffage
- N°17049 : Bonjour, J'ai quelques soucis avec le circulateur (Wilo HU 15/6.3) du circuit chauffage : Il ne fonctionne pas toujours et le chauffage s'arrête. Quand je dévisse le cache pour accéder à la vis pour le relancer, l'eau...
- 6. Problème de chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF
- N°18585 : Bonjour. J'ai installé une chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF qui a parfaitement fonctionné 3 ans en alimentant 2 nourrices de chauffage au sol 6 circuits en rdc et 3 circuits à l'étage (villa 90 + 40 m²). Depuis...
- 7. Problème commande Easymatic
- N°20596 : Merci d'essayer de résoudre mon problème. Le circulateur chauffage de ma chaudière De Dietrich GTU 1204V ne démarre pas en position Auto. Le thermostat de la chaudière en position auto entre les repères 7 et 9. Avec un...
- 8. Problème circulateur Wilo bruyant
- N°11006 : Bonjour, mon circulateur de chauffage fait du bruit, je pense que le lanceur est resté coincé en contact avec le rotor du circulateur. Est-il possible de démonter le lanceur du circulateur sans vidanger le circuit de chauffage...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage
- N°20018 : Bonsoir. L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème. Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite