Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
832
FAQ Question chauffage : Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

Bonjour, j'ai un gros pépin avec ma chaudière CHAFFOTEAUX ET MAURY Centora 24 vmc. De temps en temps, il n'y a plus d'eau chaude et les voyants m'indiquent que la thermistance départ chauffage est ouverte, qu'est-ce que cela signifie ? Par ailleurs, depuis quelques jours il y a un autre défaut qui est que le brûleur est hors gel ? Peut-on régler cela aisément ou faut-il faire appel à un professionnel ? Merci pour vos précieuses aides.
Réponse Forum 1
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

J'ai eu le même problème sur ma chaudiere Hyxia de Chaffoteaux et Maury : thermistance départ chauffage ouverte et hors-gel brûleur. Elle était encore sous garantie, alors j'ai fait venir le réparateur : il m'a changé la thermistance. Depuis, ça marche normalement. Sinon, il faut changer tout le boîtier électronique de commande, il a dit. Voilà, si ça peut aider.
Réponse Forum 2
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

Même problème (thermistance départ chauffage ouverte et hors-gel brûleur), avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II. Ils viennent de changer la thermistance et cela fonctionne correctement maintenant.
Réponse Forum 3
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

Effectivement c'est une panne courante. Votre souci d'ECS est aussi peut-être lié à la vanne 3 voies.
Réponse Forum 4
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

J'ai également le même problème, combien coûte une thermistance et où la trouver ? Merci.
Réponse Forum 5
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

Pour moi j'ai la chaudière CHAFFOTEAUX ET MAURY Centora 24 vmc avec le même problème que vous et un technicien est venu me changer la vanne 3 voies et cela m'a coûté 25 euros et pour l'instant cela fonctionne très bien.
Réponse Forum 6
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

Bonjour, j'ai également une chaudière Chaffoteaux et Maury Centaura 24 depuis un an avec les mêmes signalements d'anomalies "Thermistance départ chauffage ouverte" et "Hors Gel brûleur" à ceci près que le signalement de ces anomalies ne dure qu'un 1/4 d'heure environ (il faut être devant) puis tout redevient normal. Pas de problème d'eau chaude ni de chauffage pour l'instant, faut-il anticiper une panne plus franche et faire venir un réparateur ou est-ce un fonctionnement normal ? Merci pour vos conseils.
19 octobre 2008 à 04:08
Réponse Forum 7
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

Bonjour
J'ai le même problème. Un technicien est venu me changer la thermistance sanitaire.
Après son départ tout allait bien pendant 1 jour.
De nouveau, le même problème. Je vais le faire revenir mais il doit y avoir autre chose...
Faut-il qu'il change également la thermistance chauffage ?
Le problème que nous avons, outre le clignotement des leds sur la chaudière, est que lorsque les voyants indiquent "thermistance ouverte", nous n'avons plus d'eau chaude sanitaire.
Il faut forcer le reset à plusieurs reprises pour que la chaudière refonctionne.
Pour information, la thermistance sur CM Centaura 24 coûte 25 TTC. Merci de vos retours.
J'ai le même problème. Un technicien est venu me changer la thermistance sanitaire.
Après son départ tout allait bien pendant 1 jour.
De nouveau, le même problème. Je vais le faire revenir mais il doit y avoir autre chose...
Faut-il qu'il change également la thermistance chauffage ?
Le problème que nous avons, outre le clignotement des leds sur la chaudière, est que lorsque les voyants indiquent "thermistance ouverte", nous n'avons plus d'eau chaude sanitaire.
Il faut forcer le reset à plusieurs reprises pour que la chaudière refonctionne.
Pour information, la thermistance sur CM Centaura 24 coûte 25 TTC. Merci de vos retours.
27 octobre 2009 à 08:36
Réponse Forum 8
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

Il faut changer la thermistance. Moi en 4 ans, j'ai dû. Pour le brûleur hors gel ,c'est une info que vous donne la chaudière mais pas une panne. En cas de froid, elle fait démarrer le brûleur en mode hg par protection.
23 décembre 2009 à 09:08
Réponse Forum 9
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

Bonjour
J'ai le même problème que vous tous ici.
J'aimerais bien savoir où je pourrais avoir un technicien pour 25 , j'habite en Belgique (Namur).
D'avance, merci de vos réponses.
J'ai le même problème que vous tous ici.
J'aimerais bien savoir où je pourrais avoir un technicien pour 25 , j'habite en Belgique (Namur).
D'avance, merci de vos réponses.
18 janvier 2010 à 15:11
Réponse Forum 10
Invité

Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
Invité

Bonjour
j'ai le même problème avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Comfort 28, j'ai sonné le service technique Belgique qui a répondu qu'il faut remplacer la thermistance dont coût : 38 pour la pièce + 56 déplacement + 72 /heure.
Le technicien parle d'une surchauffe, d'un manque d'entretien (?)... ça sent l'arnaque, d'autant qu'un de leur technicien est passé lorsque l'appareil avait 2 ans (il en a 4 à présent).
En ce qui me concerne j'ai baissé la température de l'eau chaude et ça a l'air de tenir...
j'ai le même problème avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Comfort 28, j'ai sonné le service technique Belgique qui a répondu qu'il faut remplacer la thermistance dont coût : 38 pour la pièce + 56 déplacement + 72 /heure.
Le technicien parle d'une surchauffe, d'un manque d'entretien (?)... ça sent l'arnaque, d'autant qu'un de leur technicien est passé lorsque l'appareil avait 2 ans (il en a 4 à présent).
En ce qui me concerne j'ai baissé la température de l'eau chaude et ça a l'air de tenir...
11 décembre 2010 à 09:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Ariston genus 23 problème brûleur ne s'arrête plus
- N°7500 : Ma chaudière ARISTON GENUS 23 MI ne fonctionne plus et les techniciens n'arrivent pas à identifier la panne. Dés qu'on l'allume, le brûleur ne veut plus s'arrêter après son déclenchement puis, 10 secondes après tous...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
- N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
- 4. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Problème brûleur Riello RG1
- N°15706 : Bonjour, Voici mon problème avec un brûleur Riello RG1 les phases de mise en route se passent normalement et le brûleur s'allume, donc flamme dans chaudière et puis elle se coupe, mais le ventilateur tourne toujours et...
- 7. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
- N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
- 8. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
- N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
- 9. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 10. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite