Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22720
Questions Forum Chauffage : Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
Bonjour.
Je recherche un capteur de température extérieure pour une PAC Carrier aquastop junior 30RHX 011.
Il s' agit d'un capteur CTN 2fils, repéré 1 OAT.
Il est en rupture actuellement.
Il est juste fixé sur la carrosserie et je souhait monter un modèle similaire.
Quelqu’un sait il si c'est un 120k ? Ou connaissez vous ses caractéristiques ?
Merci d'avance.
Je recherche un capteur de température extérieure pour une PAC Carrier aquastop junior 30RHX 011.
Il s' agit d'un capteur CTN 2fils, repéré 1 OAT.
Il est en rupture actuellement.
Il est juste fixé sur la carrosserie et je souhait monter un modèle similaire.
Quelqu’un sait il si c'est un 120k ? Ou connaissez vous ses caractéristiques ?
Merci d'avance.
06 décembre 2022 à 20:03
Réponse 1 du forum chauffage
Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
Bonjour.
Dans votre recherche il faudrait savoir si c'est réellement un CTN et pas une CTP et connaitre le type de sonde PT1000, PT100, autre ?
Si votre sonde actuelle est défectueuse, que vous ne pouvez pas faire de mesure de valeur ohmique, faite cette mesure sur une autre sonde de l'installation, cela peut permettre d'évaluer le type de sonde.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre recherche il faudrait savoir si c'est réellement un CTN et pas une CTP et connaitre le type de sonde PT1000, PT100, autre ?
Si votre sonde actuelle est défectueuse, que vous ne pouvez pas faire de mesure de valeur ohmique, faite cette mesure sur une autre sonde de l'installation, cela peut permettre d'évaluer le type de sonde.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 11:03
Réponse 2 du forum chauffage
Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
Bonjour.
Vous avez raison, en fait la sonde fonctionne encore mais elle minore la température extérieure de 10°.
Je vais donc la débrancher et la mesurer à 25 et 35 ° pour voir si c'est une ctn ou ctp.
Et j'en déduirai aussi sa gamme.
Merci.
Vous avez raison, en fait la sonde fonctionne encore mais elle minore la température extérieure de 10°.
Je vais donc la débrancher et la mesurer à 25 et 35 ° pour voir si c'est une ctn ou ctp.
Et j'en déduirai aussi sa gamme.
Merci.
07 décembre 2022 à 12:09
Réponse 3 du forum chauffage
Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
La sonde OAT pour Outdoor Air température a une sœur jumelle DFT pour Defrost, (info du fournisseur de pièces ayant les vue de détail).
Suspectant un défaut sur l'OAT j'ai débranché mesuré et comparé les 2.
l'OAT retourne:
9.3 kohm à 3°C
15.5 kohm à 25°C
49.7 kohm à 35°C
la DFT retourne
13.27 kohm à 3°C
5 kohm à 25°C
2.97 kohm à 35°C
La sonde OAT semble bien défaillante.
La référence Carrier est 30GB660002s et j'ai eu confirmation que c'était une 5k à 25°C.
Cette pièce m'étant proposée à la modique somme de 160€, je tente une sonde CTN 5k sur amazon à 12€80.
Un prochain post pour vous dire si tout est en ordre.
Suspectant un défaut sur l'OAT j'ai débranché mesuré et comparé les 2.
l'OAT retourne:
9.3 kohm à 3°C
15.5 kohm à 25°C
49.7 kohm à 35°C
la DFT retourne
13.27 kohm à 3°C
5 kohm à 25°C
2.97 kohm à 35°C
La sonde OAT semble bien défaillante.
La référence Carrier est 30GB660002s et j'ai eu confirmation que c'était une 5k à 25°C.
Cette pièce m'étant proposée à la modique somme de 160€, je tente une sonde CTN 5k sur amazon à 12€80.
Un prochain post pour vous dire si tout est en ordre.
09 décembre 2022 à 13:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Variation température PAC Atlantic Alféa S13
- N°15446 : Bonjour, Je possède une PAC Atlantic Alféa S13 sur plancher chauffant pour une surface de 180m² 3 boucles sur le même circuit, "circuit chauffage 1", 1ère pour la cuisine cellier salon, 2ème pour chambres rez de chaussée...
- 3. Raccordement tuyauterie chauffage
- N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
- 4. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 5. Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011
- N°22041 : Bonjour. J'ai actuellement un problème sur ma PAC Carrier Nexa 30RVH011 de 2006 : l'écran extérieur PRO-DIALOG junior est noir. J'ai démonté la carte électronique CEBD 430335-14A et le boitier du PRO DIALOG ; Je les ai...
- 6. PAC Chappée problème sonde de température de départ
- N°22240 : Bonjour. J'ai une PAC Chappée air Eria-N Duo 4-8/E. A02E81848041. J'ai l'erreur code E.00.00 "la sonde de température de départ est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée." Savez-vous à quoi...
- 7. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 8. Complément d'information problèmes température dans les pièces
- N°21157 : Bonjour. Ma villa âgée de 38 ans a pour chauffage un plancher chauffant BT avec chaudière fioul. La chaudière ayant claquée en décembre 2020, j'ai fait installer une PAC Hitachi, modèle RWD 4 ONWE 200s + RAS 4WH...
- 9. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 10. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite