Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22720
Questions Forum Chauffage : Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
Bonjour.
Je recherche un capteur de température extérieure pour une PAC Carrier aquastop junior 30RHX 011.
Il s' agit d'un capteur CTN 2fils, repéré 1 OAT.
Il est en rupture actuellement.
Il est juste fixé sur la carrosserie et je souhait monter un modèle similaire.
Quelqu’un sait il si c'est un 120k ? Ou connaissez vous ses caractéristiques ?
Merci d'avance.
Je recherche un capteur de température extérieure pour une PAC Carrier aquastop junior 30RHX 011.
Il s' agit d'un capteur CTN 2fils, repéré 1 OAT.
Il est en rupture actuellement.
Il est juste fixé sur la carrosserie et je souhait monter un modèle similaire.
Quelqu’un sait il si c'est un 120k ? Ou connaissez vous ses caractéristiques ?
Merci d'avance.
06 décembre 2022 à 20:03
Réponse 1 du forum chauffage
Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
Bonjour.
Dans votre recherche il faudrait savoir si c'est réellement un CTN et pas une CTP et connaitre le type de sonde PT1000, PT100, autre ?
Si votre sonde actuelle est défectueuse, que vous ne pouvez pas faire de mesure de valeur ohmique, faite cette mesure sur une autre sonde de l'installation, cela peut permettre d'évaluer le type de sonde.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre recherche il faudrait savoir si c'est réellement un CTN et pas une CTP et connaitre le type de sonde PT1000, PT100, autre ?
Si votre sonde actuelle est défectueuse, que vous ne pouvez pas faire de mesure de valeur ohmique, faite cette mesure sur une autre sonde de l'installation, cela peut permettre d'évaluer le type de sonde.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 11:03
Réponse 2 du forum chauffage
Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
Bonjour.
Vous avez raison, en fait la sonde fonctionne encore mais elle minore la température extérieure de 10°.
Je vais donc la débrancher et la mesurer à 25 et 35 ° pour voir si c'est une ctn ou ctp.
Et j'en déduirai aussi sa gamme.
Merci.
Vous avez raison, en fait la sonde fonctionne encore mais elle minore la température extérieure de 10°.
Je vais donc la débrancher et la mesurer à 25 et 35 ° pour voir si c'est une ctn ou ctp.
Et j'en déduirai aussi sa gamme.
Merci.
07 décembre 2022 à 12:09
Réponse 3 du forum chauffage
Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier
La sonde OAT pour Outdoor Air température a une sœur jumelle DFT pour Defrost, (info du fournisseur de pièces ayant les vue de détail).
Suspectant un défaut sur l'OAT j'ai débranché mesuré et comparé les 2.
l'OAT retourne:
9.3 kohm à 3°C
15.5 kohm à 25°C
49.7 kohm à 35°C
la DFT retourne
13.27 kohm à 3°C
5 kohm à 25°C
2.97 kohm à 35°C
La sonde OAT semble bien défaillante.
La référence Carrier est 30GB660002s et j'ai eu confirmation que c'était une 5k à 25°C.
Cette pièce m'étant proposée à la modique somme de 160€, je tente une sonde CTN 5k sur amazon à 12€80.
Un prochain post pour vous dire si tout est en ordre.
Suspectant un défaut sur l'OAT j'ai débranché mesuré et comparé les 2.
l'OAT retourne:
9.3 kohm à 3°C
15.5 kohm à 25°C
49.7 kohm à 35°C
la DFT retourne
13.27 kohm à 3°C
5 kohm à 25°C
2.97 kohm à 35°C
La sonde OAT semble bien défaillante.
La référence Carrier est 30GB660002s et j'ai eu confirmation que c'était une 5k à 25°C.
Cette pièce m'étant proposée à la modique somme de 160€, je tente une sonde CTN 5k sur amazon à 12€80.
Un prochain post pour vous dire si tout est en ordre.
09 décembre 2022 à 13:22