Problème de condensation tuyaux pressostat chaudière De Dietrich
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21793
Question Forum Chauffage : Problème de condensation tuyaux pressostat chaudière De Dietrich
Bonjour.
Ma chaudière De Dietrich ELIADE DTG 1205V DIEFMATIC rencontre un problème que ni moi ni mon chauffagiste arrivons à résoudre.
Chaudière entretenue chaque année.
De la condensation se forme dans l'un des deux tuyaux silicone du pressostat.
Les deux tuyaux ont été remplacés il y a quelques jours.
La chaudière est de 2003 et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Le message "Defaut brûleur" s'affiche sur mon écran digital.
Le ventilateur et le circulateur tournent mais le brûleur ne fonctionne pas.
J'éteins la chaudière.
Je débranche le tuyau côté pressostat, j'évacue l'eau présente dans ce dernier et je le remets en place.
Je rallume la chaudière et le brûleur se lance.
Ça fonctionne 3 ou 4 heures, parfois un jour complet, puis la chaudière se remet en défaut lorsque de la condensation se forme dans ce tuyau.
Mon chauffagiste ne comprend pas comment de la condensation peut se former dans ce tuyau.
Je n'ai pas de perte de pression dans le circuit d'eau.
Nous avons remplacé les deux tuyaux, il prévoit de remplacer le pressostat histoire de voir...
J'aimerai quand même ne pas devoir remplacer cette pièce qui n'est pas donnée et trouver la cause.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, ou quelqu'un connait-il la cause de cette formation de condensation.
Je pense que le pressostat fonctionne, car s'il était défectueux il ne donnerait pas l'info à la chaudière que le ventilateur extracteur de gaz chaud fonctionne.
Merci d'avance pour vos avis et solutions.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma chaudière De Dietrich ELIADE DTG 1205V DIEFMATIC rencontre un problème que ni moi ni mon chauffagiste arrivons à résoudre.
Chaudière entretenue chaque année.
De la condensation se forme dans l'un des deux tuyaux silicone du pressostat.
Les deux tuyaux ont été remplacés il y a quelques jours.
La chaudière est de 2003 et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Le message "Defaut brûleur" s'affiche sur mon écran digital.
Le ventilateur et le circulateur tournent mais le brûleur ne fonctionne pas.
J'éteins la chaudière.
Je débranche le tuyau côté pressostat, j'évacue l'eau présente dans ce dernier et je le remets en place.
Je rallume la chaudière et le brûleur se lance.
Ça fonctionne 3 ou 4 heures, parfois un jour complet, puis la chaudière se remet en défaut lorsque de la condensation se forme dans ce tuyau.
Mon chauffagiste ne comprend pas comment de la condensation peut se former dans ce tuyau.
Je n'ai pas de perte de pression dans le circuit d'eau.
Nous avons remplacé les deux tuyaux, il prévoit de remplacer le pressostat histoire de voir...
J'aimerai quand même ne pas devoir remplacer cette pièce qui n'est pas donnée et trouver la cause.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, ou quelqu'un connait-il la cause de cette formation de condensation.
Je pense que le pressostat fonctionne, car s'il était défectueux il ne donnerait pas l'info à la chaudière que le ventilateur extracteur de gaz chaud fonctionne.
Merci d'avance pour vos avis et solutions.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 décembre 2021 à 17:46
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème de condensation tuyaux pressostat chaudière De Dietrich
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Quand de la condensation se produit c'est que l'on a atteint le "point de rosée" une conjonction entre le taux d'humidité et la température.
Quelle est la température du local dans lequel se trouve la chaudière ?
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Quand de la condensation se produit c'est que l'on a atteint le "point de rosée" une conjonction entre le taux d'humidité et la température.
Quelle est la température du local dans lequel se trouve la chaudière ?
Cordialement.
Martien-071
26 décembre 2021 à 19:30
Réponse 2 du forum-chauffage
Problème de condensation tuyaux pressostat chaudière De Dietrich
Bonsoir Martien.
Ma chaudière est dans la buanderie, pièce chauffée à 20 degrés.
Environnement très sein et sans poussières.
Elle est à jour d'entretiens.
David.
Ma chaudière est dans la buanderie, pièce chauffée à 20 degrés.
Environnement très sein et sans poussières.
Elle est à jour d'entretiens.
David.
26 décembre 2021 à 21:08
Réponse 3 du forum-chauffage
Problème de condensation tuyaux pressostat chaudière De Dietrich
Bonjour à tous.
Je n'ai toujours pas trouver la cause d'apparition d'eau dans le tuyau silicone du pressostat de ma chaudière.
Et plus de son ni d'images du chauffagiste qui suit cette chaudière tout les ans depuis 2003...
Le professionnalisme est une qualité qui se fait rare de nos jours.
Mario (VTEC), auriez-vous une petite idée d’où cela pourrait bien venir ?
David.
Je n'ai toujours pas trouver la cause d'apparition d'eau dans le tuyau silicone du pressostat de ma chaudière.
Et plus de son ni d'images du chauffagiste qui suit cette chaudière tout les ans depuis 2003...
Le professionnalisme est une qualité qui se fait rare de nos jours.
Mario (VTEC), auriez-vous une petite idée d’où cela pourrait bien venir ?
David.
08 janvier 2022 à 12:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 2. Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
- N°4443 : Bonjour. Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation. Elle se met en défaut code E04 ou E06. Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme. Le manuel parle également de...
- 3. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
- N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
- 6. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 7. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 8. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 10. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite