Problème chaudière Niagara Delta 24 FF
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21576
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Niagara Delta 24 FF
Bonjour.
J’ai un problème avec ma chaudière Niagara Delta 24 FF, elle fonctionne bien eau chaude et chauffage avec une bonne pression constante mais j’ai un défaut récurrent en mode sanitaire, elle se met en défaut 7 absence de circulation et après défaut 1 mise en sécurité, je ne comprends pas quel organe est défaillant ?
Merci pour vos réponses.
J’ai un problème avec ma chaudière Niagara Delta 24 FF, elle fonctionne bien eau chaude et chauffage avec une bonne pression constante mais j’ai un défaut récurrent en mode sanitaire, elle se met en défaut 7 absence de circulation et après défaut 1 mise en sécurité, je ne comprends pas quel organe est défaillant ?
Merci pour vos réponses.
09 novembre 2021 à 08:12
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Niagara Delta 24 FF
Bonsoir,
Votre souci vient de l'échangeur à plaques : êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
Faites le remplacer par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Votre souci vient de l'échangeur à plaques : êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
Faites le remplacer par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 novembre 2021 à 19:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 2. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 3. Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
- N°16348 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23. Qui peut m'aider ? Merci.
- 4. Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
- N°20313 : Bonjour Suite au changement de l'optocoupleur (IC204 K3022P) par un MOC 3023X sur la carte mère de la chaudière afin de régler les erreurs code 3 récurrentes (j'ai suivi cette thread : Panne A03 défaut allumage chaudière...
- 5. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 6. Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°3370 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le problème est le suivant : je n'ai plus de pression, je ne trouve pas de robinet pour la remplir, et l'indicateur m'annonce une erreur 8. Merci pour toutes...
- 7. Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF
- N°21329 : Bonjour. Voici les informations concernant ma chaudière murale : Chaffoteaux et Maury, Niagara Delta 24 FF, Type C12 C32 C42 C52, N 905312106-34, année 2005 - Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher...
- 8. Problème chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 FF
- N°9824 : Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 FF : je n'ai plus d'eau chaude arrivant au réseau robinetterie. Malgré : - fermeture du réseau chauffage (radiateurs) - débranchement chaudière pour ré-initialisation complète -...
- 9. Changement Ceraplaque chambre de combustion Niagara Delta 24 FF
- N°21854 : Bonjour. Les isolants de la chambre de combustion de ma chaudière Niagara Delta 24 FF de 2005 se fissurent. Il y en a même un bout qui a fini sur le brûleur... Je ne vous dis pas l'état de la chaudière...
- 10. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara Delta 24 FF et pression
- N°13798 : Bonjour Comment augmenter la pression d'eau d'une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Niagara Delta 24 FF ? Quel robinet doit-on ouvrir ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite