Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17652
Question forum dépannage chaudières : Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Bonjour et bonne année à tous,
J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge optima condens (fuel, qui date d'environ 5 ans), qui intègre un ballon d'eau chaude sanitaire.
Après l'achat de ma maison nous avons fait faire des travaux par une entreprise généraliste, dont le plombier a ajouté une pompe de bouclage (pour avoir de l'eau chaude sans gaspillage dans la salle de bains du 2nd étage).
Je suis face maintenant à 2 problèmes :
* Le brûleur se déclenche lorsque la température de chaudière descend en-dessous de 70°, et s'arrête à 72° au bout de 2 mn. Du coup le chauffagiste qui en assure la maintenance me dit qu'à ce rythme-là elle ne fera pas long feu ! Y a-t-il moyen de modifier ces températures ? (je n'ai pas trouvé, dans la notice) :
Notice chaudière Atlantic franco belge optima condens-4200
* Lorsque la chaudière est en mode "priorité ECS", nous n'avons pas de chauffage, car l'eau n'atteint jamais les 55° demandés (elle plafonne à 53,5°). Du coup je suis obligé de mettre le mode sans priorité (valeur 2 du paramètre 129) : tous les autres modes me privent de chauffage central. J'ai essayé de désactiver la pompe de bouclage, ce qui n'a pas eu d'incidence sur la température du ballon (mais j'en ai profité pour la mettre sur une prise programmable, pour économies d'électricité la nuit). Tous les autres paramètres sont par défaut.
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Très cordialement,
Alaric
J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge optima condens (fuel, qui date d'environ 5 ans), qui intègre un ballon d'eau chaude sanitaire.
Après l'achat de ma maison nous avons fait faire des travaux par une entreprise généraliste, dont le plombier a ajouté une pompe de bouclage (pour avoir de l'eau chaude sans gaspillage dans la salle de bains du 2nd étage).
Je suis face maintenant à 2 problèmes :
* Le brûleur se déclenche lorsque la température de chaudière descend en-dessous de 70°, et s'arrête à 72° au bout de 2 mn. Du coup le chauffagiste qui en assure la maintenance me dit qu'à ce rythme-là elle ne fera pas long feu ! Y a-t-il moyen de modifier ces températures ? (je n'ai pas trouvé, dans la notice) :
Notice chaudière Atlantic franco belge optima condens-4200
* Lorsque la chaudière est en mode "priorité ECS", nous n'avons pas de chauffage, car l'eau n'atteint jamais les 55° demandés (elle plafonne à 53,5°). Du coup je suis obligé de mettre le mode sans priorité (valeur 2 du paramètre 129) : tous les autres modes me privent de chauffage central. J'ai essayé de désactiver la pompe de bouclage, ce qui n'a pas eu d'incidence sur la température du ballon (mais j'en ai profité pour la mettre sur une prise programmable, pour économies d'électricité la nuit). Tous les autres paramètres sont par défaut.
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Très cordialement,
Alaric
08 janvier 2016 à 15:02
Réponse 1 d'un contributeur
Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
08 janvier 2016 à 16:35
Réponse 2 d'un contributeur
Invité

Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Invité

Bonsoir.
Vous écrivez
Meilleurs sentiments.
GC
Vous écrivez
Citation :Doit-on comprendre qu'avant cette intervention tout fonctionnait normalement ?
le plombier a ajouté une pompe de bouclage, je suis face maintenant à 2 problèmes
Meilleurs sentiments.
GC
08 janvier 2016 à 18:05
Réponse 3 d'un contributeur
Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Malheureusement je ne sais pas : nous avons fait les travaux tout de suite après avoir acheté la maison.
Et vu le nombre de malfaçons cachées, l'ancien propriétaire ne m'aurait certainement pas prévenu si il y avait un souci avant...
Et vu le nombre de malfaçons cachées, l'ancien propriétaire ne m'aurait certainement pas prévenu si il y avait un souci avant...
08 janvier 2016 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur
Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Bonjour.
Ne vous inquiétez pas pour le "rythme" de fonctionnement de la chaudière, elle ne craint rien, tout au plus, c'est une usure prématurée du brûleur qui peut être en cause, encore que...
Une question se pose à propos de ce bouclage sanitaire, êtes-vous certain que le ballon de cette chaudière est conçu pour recevoir un retour d'eau chaude ?
Je n'en suis pas convaincu, il semble que l'orifice de ce ballon est mentionné purge, mais peut-être s'agit-il de purge du réchauffeur, qui n'a rien à voir avec le circuit sanitaire.
Dans ces conditions, il est évident que des problèmes vont se poser.
Quelle est la pression du circuit chauffage actuellement ? Après la pose de cette pompe de bouclage, y-a-il eu amélioration significative de la circulation d'ECS.
Toutes les observations que vous pouvez faire pourront aider à la solution de votre problème.
Cordialement.
Ne vous inquiétez pas pour le "rythme" de fonctionnement de la chaudière, elle ne craint rien, tout au plus, c'est une usure prématurée du brûleur qui peut être en cause, encore que...
Une question se pose à propos de ce bouclage sanitaire, êtes-vous certain que le ballon de cette chaudière est conçu pour recevoir un retour d'eau chaude ?
Je n'en suis pas convaincu, il semble que l'orifice de ce ballon est mentionné purge, mais peut-être s'agit-il de purge du réchauffeur, qui n'a rien à voir avec le circuit sanitaire.
Dans ces conditions, il est évident que des problèmes vont se poser.
Quelle est la pression du circuit chauffage actuellement ? Après la pose de cette pompe de bouclage, y-a-il eu amélioration significative de la circulation d'ECS.
Toutes les observations que vous pouvez faire pourront aider à la solution de votre problème.
Cordialement.
09 janvier 2016 à 10:44
Réponse 5 d'un contributeur
Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Bonjour
Merci beaucoup pour vos remarques et idées.
La purge était en effet l'élément clé : il y avait énormément d'air dans le système !
Maintenant l'eau chauffe correctement, grace à vos indications !
Très cordialement,
A.
Merci beaucoup pour vos remarques et idées.
La purge était en effet l'élément clé : il y avait énormément d'air dans le système !
Maintenant l'eau chauffe correctement, grace à vos indications !
Très cordialement,
A.
11 janvier 2016 à 11:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 2. Problème ECS chaudière Franco Belge Optima Condens 4225
- N°22544 : Bonsoir à tous. Je suis en position été, production ECS uniquement. chaudière Franco Belge Optima Condens 4225. Mais voilà que subitement le voyant "robinet" ne s'allume plus lorsque j'appuie dessus. Pour avoir de l'eau...
- 3. Problème ECS Franco Belge Optima Condens 4200
- N°22281 : Bonsoir à tous. Je suis en position été, production ECS uniquement. Mais voilà que subitement je n'ai plus d'eau chaude. Le voyant "robinet" ne s'allume plus lorsque j'appuie dessus. Pour avoir de l'eau chaude je dois...
- 4. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 5. Problème température ECS et chauffage chaudière Franco Belge optima 3000 au fioul
- N°15289 : Bonjour, j'ai une chaudière Franco Belge optima 3000 au fioul à régulation électronique et j'ai remarqué que si je baisse la température de l' ECS, la température du chauffage baisse également, que faire SVP ?...
- 6. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 7. Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000
- N°18770 : Bonsoir, Je possède une chaudière fuel de la marque Franco Belge Optima 3000 qui a environ une vingtaine d'années. Elle a toujours bien fonctionné (entretien courant de nettoyage + changement gicleur) tant en production...
- 8. Bruit anormal chaudière Idra condens Atlantic Franco Belge
- N°14944 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Idra condens Atlantic Franco Belge. Lorsqu'elle est en chauffage, elle émet de temps en temps un bruit énorme comme une perceuse à percussion ou un marteau piqueur. Je suis obligé de...
- 9. Comment régler une chaudière Franco Belge optima gamme 3000
- N°8218 : Bonjour, Je possède une chaudière fioul Franco Belge de marque Optima 3000 avec brûleur ELCO de 1994. Je n'ai pas la notice ni du brûleur ni de la chaudière. Sous le capot de la chaudière, il y a 2 réglages de...
- 10. Programmer température maison chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000
- N°17860 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison depuis 2006, équipée d'une chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000. Nous avons du mal à trouver le mode d'emploi de la programmation de la température de la maison aux différentes...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite