Bonjour et bonne année à tous,
J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge optima condens (fuel, qui date d'environ 5 ans), qui intègre un ballon d'eau chaude sanitaire.
Après l'achat de ma maison nous avons fait faire des travaux par une entreprise généraliste, dont le plombier a ajouté une pompe de bouclage (pour avoir de l'eau chaude sans gaspillage dans la salle de bains du 2nd étage).
Je suis face maintenant à 2 problèmes :
* Le brûleur se déclenche lorsque la température de chaudière descend en-dessous de 70°, et s'arrête à 72° au bout de 2 mn. Du coup le chauffagiste qui en assure la maintenance me dit qu'à ce rythme-là elle ne fera pas long feu ! Y a-t-il moyen de modifier ces températures ? (je n'ai pas trouvé, dans la notice) :
Notice chaudière Atlantic franco belge optima condens-4200
* Lorsque la chaudière est en mode "priorité ECS", nous n'avons pas de chauffage, car l'eau n'atteint jamais les 55° demandés (elle plafonne à 53,5°). Du coup je suis obligé de mettre le mode sans priorité (valeur 2 du paramètre 129) : tous les autres modes me privent de chauffage central. J'ai essayé de désactiver la pompe de bouclage, ce qui n'a pas eu d'incidence sur la température du ballon (mais j'en ai profité pour la mettre sur une prise programmable, pour économies d'électricité la nuit). Tous les autres paramètres sont par défaut.
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Très cordialement,
Alaric
J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge optima condens (fuel, qui date d'environ 5 ans), qui intègre un ballon d'eau chaude sanitaire.
Après l'achat de ma maison nous avons fait faire des travaux par une entreprise généraliste, dont le plombier a ajouté une pompe de bouclage (pour avoir de l'eau chaude sans gaspillage dans la salle de bains du 2nd étage).
Je suis face maintenant à 2 problèmes :
* Le brûleur se déclenche lorsque la température de chaudière descend en-dessous de 70°, et s'arrête à 72° au bout de 2 mn. Du coup le chauffagiste qui en assure la maintenance me dit qu'à ce rythme-là elle ne fera pas long feu ! Y a-t-il moyen de modifier ces températures ? (je n'ai pas trouvé, dans la notice) :
Notice chaudière Atlantic franco belge optima condens-4200
* Lorsque la chaudière est en mode "priorité ECS", nous n'avons pas de chauffage, car l'eau n'atteint jamais les 55° demandés (elle plafonne à 53,5°). Du coup je suis obligé de mettre le mode sans priorité (valeur 2 du paramètre 129) : tous les autres modes me privent de chauffage central. J'ai essayé de désactiver la pompe de bouclage, ce qui n'a pas eu d'incidence sur la température du ballon (mais j'en ai profité pour la mettre sur une prise programmable, pour économies d'électricité la nuit). Tous les autres paramètres sont par défaut.
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Très cordialement,
Alaric
08 janvier 2016 à 15:02
Réponse 1 d'un contributeur
Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
08 janvier 2016 à 16:35
Réponse 2 d'un contributeur
Invité

Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Invité

Bonsoir.
Vous écrivez
Meilleurs sentiments.
GC
Vous écrivez
Citation :Doit-on comprendre qu'avant cette intervention tout fonctionnait normalement ?
le plombier a ajouté une pompe de bouclage, je suis face maintenant à 2 problèmes
Meilleurs sentiments.
GC
08 janvier 2016 à 18:05
Réponse 3 d'un contributeur
Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Malheureusement je ne sais pas : nous avons fait les travaux tout de suite après avoir acheté la maison.
Et vu le nombre de malfaçons cachées, l'ancien propriétaire ne m'aurait certainement pas prévenu si il y avait un souci avant...
Et vu le nombre de malfaçons cachées, l'ancien propriétaire ne m'aurait certainement pas prévenu si il y avait un souci avant...
08 janvier 2016 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur
Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Bonjour.
Ne vous inquiétez pas pour le "rythme" de fonctionnement de la chaudière, elle ne craint rien, tout au plus, c'est une usure prématurée du brûleur qui peut être en cause, encore que...
Une question se pose à propos de ce bouclage sanitaire, êtes-vous certain que le ballon de cette chaudière est conçu pour recevoir un retour d'eau chaude ?
Je n'en suis pas convaincu, il semble que l'orifice de ce ballon est mentionné purge, mais peut-être s'agit-il de purge du réchauffeur, qui n'a rien à voir avec le circuit sanitaire.
Dans ces conditions, il est évident que des problèmes vont se poser.
Quelle est la pression du circuit chauffage actuellement ? Après la pose de cette pompe de bouclage, y-a-il eu amélioration significative de la circulation d'ECS.
Toutes les observations que vous pouvez faire pourront aider à la solution de votre problème.
Cordialement.
Ne vous inquiétez pas pour le "rythme" de fonctionnement de la chaudière, elle ne craint rien, tout au plus, c'est une usure prématurée du brûleur qui peut être en cause, encore que...
Une question se pose à propos de ce bouclage sanitaire, êtes-vous certain que le ballon de cette chaudière est conçu pour recevoir un retour d'eau chaude ?
Je n'en suis pas convaincu, il semble que l'orifice de ce ballon est mentionné purge, mais peut-être s'agit-il de purge du réchauffeur, qui n'a rien à voir avec le circuit sanitaire.
Dans ces conditions, il est évident que des problèmes vont se poser.
Quelle est la pression du circuit chauffage actuellement ? Après la pose de cette pompe de bouclage, y-a-il eu amélioration significative de la circulation d'ECS.
Toutes les observations que vous pouvez faire pourront aider à la solution de votre problème.
Cordialement.
09 janvier 2016 à 10:44
Réponse 5 d'un contributeur
Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
Bonjour
Merci beaucoup pour vos remarques et idées.
La purge était en effet l'élément clé : il y avait énormément d'air dans le système !
Maintenant l'eau chauffe correctement, grace à vos indications !
Très cordialement,
A.
Merci beaucoup pour vos remarques et idées.
La purge était en effet l'élément clé : il y avait énormément d'air dans le système !
Maintenant l'eau chauffe correctement, grace à vos indications !
Très cordialement,
A.