Bonjour,
J'ai une chaudière à condensation Idra condens Atlantic Franco Belge.
Lorsqu'elle est en chauffage, elle émet de temps en temps un bruit énorme comme une perceuse à percussion ou un marteau piqueur. Je suis obligé de l'arrêter et la redémarrer. Elle fonctionne et puis cela repart quelques heures ou jour après. Bien entendu lorsque la personne chargée de l'entretien vient, il ne se passe rien !
C'est désespérant car je suis obligé de l'arrêter la nuit pour éviter de réveiller mon fils ou de déranger les voisins.
Quand on me l'a installé, on m'a dit que c'était le top ! Que faire ?
J'ai une chaudière à condensation Idra condens Atlantic Franco Belge.
Lorsqu'elle est en chauffage, elle émet de temps en temps un bruit énorme comme une perceuse à percussion ou un marteau piqueur. Je suis obligé de l'arrêter et la redémarrer. Elle fonctionne et puis cela repart quelques heures ou jour après. Bien entendu lorsque la personne chargée de l'entretien vient, il ne se passe rien !
C'est désespérant car je suis obligé de l'arrêter la nuit pour éviter de réveiller mon fils ou de déranger les voisins.
Quand on me l'a installé, on m'a dit que c'était le top ! Que faire ?
19 octobre 2010 à 11:08
Conseils 1 Dépannage
Invité

Bruit anormal chaudière Idra condens Atlantic Franco Belge
Invité

Bonjour. Si votre chaudière est à mazout :
- il faut regarder le réglage de votre brûleur.
- il faut regarder que vous ayez le bon gicleur, prenez un plus petit gicleur.
- il faut regarder la hauteur entre la crépine de l'aspiration du mazout et le brûleur ne doit pas dépasser 3,5m, essayez de mettre un dégazeur à la place du bocal à mazout.
- il faut regarder le réglage de votre brûleur.
- il faut regarder que vous ayez le bon gicleur, prenez un plus petit gicleur.
- il faut regarder la hauteur entre la crépine de l'aspiration du mazout et le brûleur ne doit pas dépasser 3,5m, essayez de mettre un dégazeur à la place du bocal à mazout.
29 janvier 2011 à 00:07
Conseils 2 Dépannage
Invité

Bruit anormal chaudière Idra condens Atlantic Franco Belge
Invité

Bonsoir !
Je pense que cela vient de la vanne 3 voies (grippée).
Cette chaudière doit avoir un ballon sanitaire (accumulateur) et lorsque votre ballon se refroidit il y a une priorité sanitaire qui coupe le chauffage et renvoie la chauffe sur le ballon sanitaire (accumulateur).
Et une fois que ce ballon est à nouveau à température, il y a une nouvelle demande pour le chauffage et donc il y a à nouveau une bascule de la vanne 3 voies vers le chauffage. Changer la vannes 3 voies si votre technicien vous le confirme. A bientôt. Miguel SR
Je pense que cela vient de la vanne 3 voies (grippée).
Cette chaudière doit avoir un ballon sanitaire (accumulateur) et lorsque votre ballon se refroidit il y a une priorité sanitaire qui coupe le chauffage et renvoie la chauffe sur le ballon sanitaire (accumulateur).
Et une fois que ce ballon est à nouveau à température, il y a une nouvelle demande pour le chauffage et donc il y a à nouveau une bascule de la vanne 3 voies vers le chauffage. Changer la vannes 3 voies si votre technicien vous le confirme. A bientôt. Miguel SR
15 février 2011 à 21:50