Membre inscrit bbenoit sur le forum Chauffage

bbenoit
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Merci techdid, Merci Mario, pour vos explications.

En effet le pressostat hydraulique ne bascule pas !
- La pompe tourne comme il faut.
- Les petits tubes de liaisons en cuivre ont été nettoyés, j’ai soufflé dedans et tout parait en ordre.
- Le débit par contre n’est pas mesurable donc difficile de faire un test.

Le petit doigt qui fait le contact sur le pressostat reste en bas. Peut-être a-t-il été mal remonté ? Sens de la membrane en caoutchouc ?

J’ai court-circuité la connexion électrique du pressostat, pour voir si le comportement de la chaudière revenait à la normale.
Et tout a l’air de bien refonctionner.
Est-ce qu’il y a un risque à faire fonctionner la chaudière de la sorte ?
Merci pour votre réponse.
14 décembre 2020 à 00:39
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

Voilà premièrement vous coupez votre chaudière bouton off.
Puis enlevez l’alimentation électrique.
Par la suite vous videz l’installation.
Puis vous pouvez réaliser les travaux de raccordement du nouveau radiateur en fonte, que vous pouvez rincer abondamment avec de l’eau claire avant de le placer.
Puis après l’avoir placé vous remplissez à nouveau votre installation avec toutes les vannes thermostatiques ouvertes.
Vérification de la pression à la chaudière +- 1.5 bar.
Puis purge de tous les radiateurs.
Et ensuite remise à la pression précise de votre installation selon le type de chaudière.
Et puis mise en route de l’installation électrique et autre.
Voilà.
13 décembre 2020 à 14:06
forum consulter ce sujet Vidange et remise en eau chauffage chaudière De Dietrich

Publicité

Bonjour à tous.

Je me remets à vos connaissances suite à un problème survenu sur ma chaudière Chappée 240i.
Le souci provient du fait que la chaudière se met en code erreur 60° clignotant.
Ce qui correspond à : "Absence d’eau ou pompe bloquée : rétablir la pression de la chaudière : si elle ne redémarre pas contacter le SAV".
J’ai vérifié la pression elle est OK.
J’ai vérifié si la pompe tournait elle est OK également.
Donc je ne sais pas quoi faire.
Il y a deux contacts électriques sur le pressostat.
Le premier indique à la chaudière la demande l’eau sanitaire. La deuxième je ne sais pas.
J’ai déjà démonté et nettoyé les deux membranes en caoutchouc (à l’intérieur du pressostat) qui font monter le petit ergot qui commande les contacts à la chaudière.
Mais rien n’y fait. Je suis perdu. cry
13 décembre 2020 à 13:49
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i