Membre inscrit techdid sur le forum Chauffage

techdid
a posté 11 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir,
Ma régulation ne permet pas un réglage CHSL à 85°, le max est 65°.
Avec 65° c'est effectivement mieux mais c'est encore trop timide, ça met trop de temps pour monter ne serait-ce que d'un degré, et on arrive jamais à la T° de consigne de 19° en 4h30 en mode confort (17h30 > 22h).
Auriez-vous une autre piste ?
Cordialement, Techdid.
18 décembre 2020 à 21:43
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage

Bonsoir,

Comme vous me l'aviez conseillé l'AVS est dans mon salon, en ambiance.

CHSL : ce paramètre est indiqué à 45°C sur une doc de Luna 3 HTE ?!
J'essaye avec 85°C.
AMBON : est bien sur 1, c'est une erreur de ma part.
OFFTR : 1,5 pour avoir deux T° similaire AVS/centrale météo juste à côté.
Avec OFFVI=0 pour que la régulation se fasse d'après la T° corrigée.
Ce n'est pas bon ?

Je fais donc l'essai avec 85°C en CHSL et reviens vers vous.

Cordialement, Techdid.
14 décembre 2020 à 19:34
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage

Publicité

Bonsoir,

Tant mieux, si ce n'est que le pressostat à changer !
Pour votre membrane je ne sais, ce genre de truc c'est quand je démonte que j'analyse le fonctionnement.

Je verrais plus une surveillance d'une pression basse du circuit de la part de ce pressostat, auquel cas vous n'auriez juste qu'à la surveiller le temps de le remplacer.
Je vous dis ça car j'ai eu un problème de robinet de remplissage fuyard qui laissait passer un filet d'eau de mon réseau domestique, ça me faisait monter la pression du circuit de la chaudière et déclenchait du coup le groupe (vanne) de sécurité. La chaudière ne se mettait pas en défaut.

Nous verrons la réponse de Mario.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

Bonjour, je ne suis pas du métier mais me débrouille. Vous avez nettoyé le pressostat OK mais fonctionne t-il ?
Avez-vous un multimètre pour vérifier la continuité électrique ?
Ce sont a priori des capteurs logiques = 1 ou 0. Si tout est OK en pression il devrait laisser passer le courant.
Du coup peut-être faire le test sur les deux.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

Bonjour Mario,

Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW, mon problème est le suivant : t° éco =17° la journée, t°conf=19° le soir. Je n'arrive pas à régler la chaudière pour qu'elle monte rapidement à la t° de consigne conf dès qu'elle arrive à cette plage horaire. Elle met une journée pour passer de 17 à 19°. Au lieu de chauffer fort en continu, elle "merdouille" pas très chaud en fonctionnant par à-coups.

Vous m'avez résolu un problème il y a peu, et dans nos échanges vous m'aviez écrit, alors que j'avais un thermostat d'ambiance dans mon salon, qu'il était mieux de mettre la sonde d'ambiance (AVS77) Chappée à sa place. Mais je n'arrive pas bien à la régler comme ça. Avec le thermostat d'ambiance ça montait vite.

Quelques précisions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chappée Orana HTE gaz GBI/GBVi 24kW de 2012 (il n'y a qu'un modèle comme ça).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? OUI.
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ? Radiateur fonte 1950.
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non.

Mes paramètre actuels :
CHSL 45 paramétrable
Ext t lecture Température extérieure
CH O lecture température retour eau circuit chauffage
CH FL lecture – t° départ vanne (module partagé)
CHSP lecture valeur théorique calculée. Valeur réelle=CHO
CHMX 65
CHMN 40
CH2SR 20 Valeur de température ambiante circuit chauffage (si module partagé)
CH2SF 55 Valeur de température eau circuit chauffage (si module partagé)
partagé=plusieurs zones de chauffage, notamment FL=FLOOR
HWO lecture température eau ballon
HWSP 45 Valeur de t° eau du circuit sanitaire
HWRD 30 Valeur de t° eau réduite du circuit sanitaire
HW Mx 60 lecture
HW Mn 10 lecture

PWR% lecture niveau de puissance de la flamme (%)
S Fan lecture vitesse ventilateur (t/min)
T EXH lecture t° des fumées

K REG 2 constante t° de départ chauff en fonction de t° extérieure
BUILD 6 paramètre de dimension d'édifice
KORR 8 2 au max pour laisser la priorité d'influence à la sonde extérieure (j'ai essayé 2 4 6, pas chgt)
AMBON 0 AVS sur chaudière=0
SDR 0,5 hystérésis programmable
HW PR 1 Eau sanitaire toujours disponible=1
OFFtR 1,5 correction de la valeur de la sonde d'ambiance
OFFVI 0 mode de régul t°, soit t° détectée=1, soit t° modifiée=0
L FCT 0 fonction antilégionellose activé=1
LTIME 2 tps maintien de la t° après atteinte de la fonction antilégionellose
LTEMP 66 t° max fonction antilégionellose 60
COOL 0 Act/désact contrôle t° ambiante en été 0
LMU34 1 si égale à 1 active le contrôle de la version du logiciel de la carte élec
STBY 0 programmation du mode veille sur une install à 2 ou plusieurs zones 0
R MOD 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
504 80 t° maxi de départ chauffage (°C) 80
516 30 changement automatique été-hiver 30
532 15 pente de courbe « kt » de chauffage 15
534 0 compensation de la température ambiante 0
536 5300 V max ventilateur en chauffage 5300
541 88 PWM (%) max en chauffage 88
544 180 temps de poste circulation pompe 180
545 180 temps mini de pause du brûleur en phase de chauffage 180
555.0 0 fonction ramonage 1=activée 0=désactivée 0
555.1 1 fonction antilégionellose 1=activée 1
555.2-3 0 non utilisé 0
555.4 1 module d'ambiance 1=AVS sur chaudière 0=AVS en ambiance 1
555.5-7 0 0 0 non utilisé (1 0 0 avec nouvel AVS et nouvelle carte)
608 50 paramétrage de la PWM (%) : puissance d'allumage 50
609 20 paramétrage de la PWM (%) : puissance mini 11
610 88 paramétrage de la PWM (%) : puissance maximum 88
611 4300 paramétrage du nbr de t/min : puissance d'allumage 4300
612 1600 paramétrage du nbr de t/min : puissance mini 1600
613 5300 paramétrage du nbr de t/min : puissance max 5300
614 0 paramétrage entrée OT (AVS77) 0
641 10 paramétrage tps post ventilation
651 8 "typologie de chaudière (para. Circuit hydrau) 4=avec préchauff 8
Nouvelle carte + ancien AVS = 8 Nouvelle carte + nouvel AVS = 5"
652 6242 lecture (2339 nouvel AVS et/ou nouvelle carte)
677 0 réglage puissance chaudière max (%) pendant fonction ramonage 0
678 1200 lecture (2201 nouvel AVS et/ou nouvelle carte)

Cordialement, DM.
12 décembre 2020 à 20:28
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage

Bonsoir,
Je viens de participer à la cagnotte.

Merci pour la précision quant à la différence entre sonde et thermostat d'ambiance, j'étais arrivé à cette conclusion en y réfléchissant depuis hier soir, je connaissais le principe sous les noms capteurs logique et analogique. Je note les + qu'apporte la sonde d'ambiance et comprends bien que ce type de chaudière est optimisé avec une sonde d'ambiance. Je m'y pencherai sous peu.

Pour mon souci initial, OK ça fonctionne mais un truc me chiffonne : OF651=5 rend fonctionnelle ma chaudière avec le nouvel AVS. Mais avant que je remplace l'AVS, qu'est ce qui bloquait ? Ce n'est a priori pas OF651 sur l'ancien AVS, il était sur 8 comme il a dû toujours l'être.

J'envisage de remonter mes deux anciennes cartes électroniques. D'une part je préfèrerais conserver de côté les cartes neuves, d'autre part je serais curieux de voir s'il y a moyen de refaire fonctionner la chaudière avec ses anciens éléments.

Seriez-vous disponible si je devais revenir vers vous si ça ne fonctionne effectivement pas avec les éléments d'origine ?
Cordialement, Didier
27 octobre 2020 à 21:08
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS

Bonsoir,

La chaudière est au sous-sol et le module déporté à l'étage (Elesta RTU 200B) est bien un thermostat d'ambiance à contact sec, je viens de regarder sur internet. Mais il comporte bien une sonde de température (un bouton permet de lire la T° de la pièce où il se trouve) car c'est lui, en fonction de la T° ambiante et suivant la T° de consigne qui déclenche le chauffage. Je m'en sers exactement comme vous l'évoquez dans les points 3- et 4-.
Du coup je ne fais pas bien la différence avec une sonde d'ambiance...
Notez par ailleurs qu'avant ce problème d'ECS, mon installation fonctionnait, le module Elesta ne posait pas de problème de compatibilité.

Enfin bon, le plus important c'est que OF651 sur 5 et bien... CA MARCHE !! YES !!
La doc Chappée de la chaudière dit bien 8 par défaut et 4 si l'on veut programmer la production d'ECS, d'où sort ce 5 ?
Avez-vous une explication ?

Un grand merci Mario !

Une participation à la cagnotte solidaire paraît de bonne augure.
Didier.
26 octobre 2020 à 21:38
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS

Bonsoir, merci pour cet échange.

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chappée Orana HTE gaz GBI/GBVi 24kW de 2012 (il n'y a qu'un modèle comme ça).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? OUI.
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ? Radiateur fonte 1950.
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non.

L'AVS77 est bien sur la chaudière. Peut-être que le terme est thermostat d'ambiance pour l'élément déporté que j'ai : Elesta RTU 200B. Il dispose bien cependant d'une sonde de température car c'est lui qui reçoit la T° de consigne puis déclenche ou non le chauffage. Mais je n'ai pas de souci de chauffage.

L'affichage de demande d'ECS sur l'AVS ?
- La pompe de chauffage qui tourne ?
- La vanne inverseuse qui bascule ?
NON pour les trois. La chaudière ne réagit qu'en déclenchement du chauffage.

Oui, j'ai reparamétré les cartes. J'ai remis OF651 sur 8.
Vous remerciant.
25 octobre 2020 à 20:24
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS

Bonjour.

Je ne suis pas professionnel mais un particulier, j'ai également eu quelques déboires avec ma chaudière.
Le litre d'eau vient du tuyau qui évacue les condensats depuis le corps de chauffe, si c'est le cas environ 1 litre/jour n'est pas aberrant.
Personnellement, quand il fait froid, mon bidon de 20 litres est rempli en une semaine.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 15:33
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo

Bonjour.
6 ans après j'ai le même problème, avez-vous solutionné votre problème ?
Cordialement.
25 octobre 2020 à 15:11
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS

Bonjour,

Je suis nouveau, merci pour ce forum.

Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant :
Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée, module de régulation AVS 77 donc sur chaudière), mais pas l'ECS, elle n'en fait pas car elle donne l'impression de ne pas recevoir l'ordre, c'est à dire que sur l'afficheur du module de régul, le symbole de production d'ECS n'apparaît jamais.
Je n'ai trouvé qu'un cas similaire, question n°16782 restée sans réponse.

Aucun message d'erreur.
La sonde CTN du ballon donne une bonne information (T° cohérente et fluctuante > testée avec eau froide).

Un chauffagiste expérimenté est passé, il ne voit pas. Tous les paramètres paraissent bons.
J'ai donc changé une première carte électronique (module de régulation interface utilisateur AVS77)= pas mieux.
J'ai changé la deuxième carte électronique, à l'intérieur = pas mieux.

J'arrive à faire de l'ECS en lançant le chauffage grâce à la sonde déportée et en retirant le moteur de vanne 3 voies, l'eau chaude produite part ainsi vers l'échangeur du ballon.
Mais bon, ça ne peut pas durer... sad

Merci pour vos idées.
25 octobre 2020 à 15:03
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS