Pannes Chauffage : Problème chaudière Ferroli domitop F24E


Invité
invité
Bonjour,
J'’ai une chaudière Ferroli domitop F24E.
Elle se met en sécurité au démarrage. Commet peut-on régler ce problème ?
Pas d'’eau chaude, pas de chauffage.
Que peut-on vérifier ? Merci de votre aide...
03 mars 2008 à 13:56
Conseil Forum 1

Problème chaudière Ferroli domitop F24E


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même problème et je me demande comment faire ?
11 mars 2008 à 11:45
Conseil Forum 2

Problème chaudière Ferroli domitop F24E


Invité
invité
Changer ou le thermocouple, ou l'électrode d'ionisation, en fonction du modèle.
28 octobre 2009 à 21:35
Conseil Forum 3

Problème chaudière Ferroli domitop F24E


Invité
invité
Veuillez contrôler les sondes chauffage et sanitaire.
26 octobre 2010 à 21:03
Conseil Forum 4

Problème chaudière Ferroli domitop F24E


Invité
invité
Bonjour ; pour ma part j'ai une chaudière Ferroli F24E moi aussi. Depuis peu, elle se met en sécurité.
Défaut d'allumage. Par contre, le brûleur ne s'allume pas complètement. De ce fait, la sonde d'ionisation ne détecte pas la flamme et met la chaudière en sécurité. A quoi cela peut être dû ? Bloc gaz ?
P. S. : lorsque j'ouvre complètement la chaudière (démontage de tous les capots), la chaudière démarre nickel.
Cela me fait penser à un manque d'air. Du coup, j'ai regardé ma sortie ventouse : elle n'a pas l'air sale ! Peut-on régler l'arrivée d'air ? Merci d'avance.
14 décembre 2010 à 10:10
Conseil Forum 5

Problème chaudière Ferroli domitop F24E

Laurent
Membre inscrit
Laurent
59 messages
Bonjour, il s'agit sûrement d'un problème du pressostat ou d'une prise d'air sur les joints de la ventouse.
Cordialement.
01 décembre 2011 à 12:12
Conseil Forum 6

Problème chaudière Ferroli domitop F24E


Invité
invité
Bonjour,

J'ai eu le même problème : chaudière entièrement ouverte fonctionnement nickel.
Chaudière refermée une seule partie de la rampe des brûleurs se mettait à fonctionner et donc mise en sécurité dans la seconde qui suivait.
Mon problème venait donc d'un gicleur d'une des rampes du brûleur qui était bouché.
Après démontage du brûleur, de chacun des gicleurs de chacune de rampes et remontage, tout est rentré dans l'ordre.
A noter que pour effectuer la dépose du brûleur il n'y a pas à craindre de fuite de gaz, ce dernier étant déjà coupé en amont.
J'espère que cela aidera.
02 octobre 2013 à 12:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chauffage chaudière Ferroli domitop F24E
    N°13438 : Bonjour, le voyant attente pour fonctionnement chauffage clignote sur ma chaudière Ferroli domitop F24E est pour ça que ça ne chauffe pas ? Quel peut être le problème ? comment dépanner ma chaudière. Merci.
  • 2. Problème remplissage chaudière Ferroli domina F24E
    N°16466 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Ferroli avec les références indiquées dans le titre, et je n'arrive pas à la remplir (0 bars). J'ai parcouru personnellement des dizaines de forums sans rien avoir comme réponse...
  • 3. Chaudière Ferroli domitop f24e la rampe gaz ne s'allume pas
    N°23218 : Bonjour. Problème chaudière Ferroli domitop f24e, lorsque j'enclenche le thermostat d'ambiance la pompe et le ventilateur démarre mais la rampe de gaz ne s'allume pas et la chaudière se met en sécurité (voyant rouge...
  • 4. Témoin clignotant sur chaudière gaz Ferroli domitop F24E
    N°14952 : Bonjour. Sur ma chaudière gaz Ferroli domitop F24E, après mise en marche du chauffage, le témoin "attente pour fonctionnement chauffage" s'allume. Est-ce normal ? Merci.
  • 5. Eau chaude qui devient froide sur chaudière murale Ferroli Domitop F24E
    N°13099 : Voilà, je suis locataire d'une maison, pour l'eau sanitaire et le chauffage il y a une chaudière murale Ferroli Domitop F24E. Celle-ci fonctionnait très bien. Or depuis 1 semaine lorsque je prends une douche l'eau chaude devient...
  • 6. Problème circulateur Ferroli Domitop
    N°6819 : Bonjour, j'ai une Ferroli Domitop C24E et je crois que j'ai un problème de circulateur, ce qui me fait dire ça, c'est que quand j'allume, le mode chauffage s'enclenche et l'électrode allume les bruleurs mais la pompe ne démarre...
  • 7. Chaudière Ferroli panne eau chaude
    N°1562 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chaudière murale Ferroli Domina. Pour le chauffage aucun problème, par contre quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière coupe très très souvent. Je suis obligé de rester à...
  • 8. Problème thermostat chaudière Ferroli New Elite F24E
    N°21562 : Bonjour, J'ai une chaudière Ferroli New Elite F24E. Et depuis quelques mois je constate que le thermostat d'ambiance ne pilote pas toujours la chaudière. Je précise que je l'ai changé pensant que le problème venait de lui...
  • 9. Fuite micro-ballon chaudière gaz Ferroli Domina Oasi F24E
    N°13859 : Bonjour, j'ai une chaudière Ferroli Domina Oasi F24E depuis 7 ans, et le micro ballon fuit. Le chauffagiste est surpris de sa corrosion pour son âge. Le changement est estimé à 700 euros ! Ne peut-on fonctionner sans ce ballon...
  • 10. Pas d'eau chaude chaudière murale Ferroli DOMITOP C 24 E
    N°19202 : Bonjour. Je possède une chaudière murale Ferroli DOMITOP C 24 E. Mon problème est que la partie chauffage marche impeccablement bien, par contre pas d'eau chaude. Ce n'est pas un problème de pression car je suis alimenté...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Ferroli domitop F24E >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conduits cheminees inoxnettoyer vitre insertventouse chaudiererobinet thermostatique danfoss



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite