Problème d'arrivée d'air sur chaudière à ventouse Chaffoteaux et Maury
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
12308
Problèmes Forums Chauffage : Problème d'arrivée d'air sur chaudière à ventouse Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour, ma chaudière se met en sécurité. Lorsque je démonte le panneau pour accéder aux brûleurs la chaudière fonctionne normalement, si je le remets j'entends l'air qui cherche à rentrer et si je ferme le panneau avec les vis elle se met en panne.
24 décembre 2009 à 16:48
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème d'arrivée d'air sur chaudière à ventouse Chaffoteaux et Maury
Invité

J'ai le même problème avec un code erreur P601 et P602.
23 décembre 2010 à 20:42
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème d'arrivée d'air sur chaudière à ventouse Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
Il arrive souvent que, pour des raisons que la raison ignore, la chaudière décide de modifier son cycle d’absorption d'air primaire (elle en veut plus qu'un évêque puisse en bénir).
Il existe deux solutions à ce problème (code erreur 601), soit il faut simplement changer la sonde de haute température (celle qui est en haut de la chaudière, près de l'évacuation des gaz brûlés), soit il faut laisser de l'air entrer par le caisson étanche (en gros une petite allumette entre la vis et le caisson suffit à augmenter le débit de cette dernière).
Bien sûr, il semble évident que ces méthodes sont les dernières chances de succès, si bien évidemment la chaudière n'a pas le gaz coupé
, ou que le ventilateur d'extraction ne tourne plus
, etc.).
Ancien chauffagiste et dépanneur de métier, je puis vous assurer que j'ai vu déjà bien trop de cas aussi inquiétant que atypique !
Il arrive souvent que, pour des raisons que la raison ignore, la chaudière décide de modifier son cycle d’absorption d'air primaire (elle en veut plus qu'un évêque puisse en bénir).

Il existe deux solutions à ce problème (code erreur 601), soit il faut simplement changer la sonde de haute température (celle qui est en haut de la chaudière, près de l'évacuation des gaz brûlés), soit il faut laisser de l'air entrer par le caisson étanche (en gros une petite allumette entre la vis et le caisson suffit à augmenter le débit de cette dernière).
Bien sûr, il semble évident que ces méthodes sont les dernières chances de succès, si bien évidemment la chaudière n'a pas le gaz coupé


Ancien chauffagiste et dépanneur de métier, je puis vous assurer que j'ai vu déjà bien trop de cas aussi inquiétant que atypique !

25 mai 2015 à 21:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 2. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 3. Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°3050 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20. Les brûleurs ne se déclenchent plus à la demande d'eau chaude ou de chauffage. La veilleuse fonctionne. Merci de vos conseils.
- 4. Chaudière Chaffoteaux & Maury gaz contrôle du débit d'air nécessaire
- N°18158 : Bonjour, J'ai acheté mon appartement en juin dernier à Annecy. Après 4 interventions (entretien et dépannage), le technicien qui assure la maintenance m'a annoncé il y a 2 jours que "le débit d'air nécessaire à la...
- 5. Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
- N°2767 : Bonjour, notre chaudière murale Chaffoteaux & Maury (Hyxia II) présente des anomalies de fonctionnement alors qu'elle n'a que 2 ans. Voilà 3 mois que la chaudière ne cesse de s'arrêter, indiquant par ses voyants différents...
- 6. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 7. Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
- N°6665 : Je possède une chaudière murale Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta 24 GN. Je l'ai installée en 2004. Depuis que je l'ai mise en mode chauffage, elle se met en défaut. 3 voyants clignotent les 60, 70, 80 en même temps,...
- 8. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 9. Problème chaudière Chaffoteaux Maury Nectra 2.23 FF
- N°16625 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux Maury Nectra 2.23 FF Ni la veilleuse ni le brûleur ne s'allume !! L'année passée toute l'électronique a été remplacée. Elle a fonctionné parfaitement 1 an. Et...
- 10. Problème pression chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Plus
- N°15996 : Bonjour, Je me permets de vous contacter pour une question technique pour une chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Plus. La pression est en dessous de 1. Je ne trouve pas le deuxième robinet "6", comme il est indiqué sur...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite