Je possède une chaudière murale Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta 24 GN.
Je l'ai installée en 2004. Depuis que je l'ai mise en mode chauffage, elle se met en défaut. 3 voyants clignotent les 60, 70, 80 en même temps, je la réarme en appuyant sur reset.
Ayant perdu la notice, je vous demande si toutefois quelqu'un pourrait me dire où m'envoyer le chapitre panne et remède pour savoir à quelles pannes ces voyants qui clignotent correspondent.
Je vous remercie par avance.
13 novembre 2008 à 03:01
Réponses FAQ Chauffage 1

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN


Invité
invité
Codage led 60, 70, 80 correspond à une absence de circulation d'eau.
Réponses FAQ Chauffage 2

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN


Invité
invité
Bonjour
Il y a (trop) de l'air dans le circuit d'eau de chauffage, celui-ci va de la pompe à l'échangeur thermique puis au-dessus du brûleur : il faut purger en ouvrant le purgeur automatique juste après la pompe, évacuer l'air, refermer le purgeur.
Faire un reset, la chaudière va redémarrer, puis peut-être se remettre en sécurité (led 60/70/80).
Recommencer la purge, faire éventuellement une remise en pression à environ 1.8-2 bar.
Puis faire un nouveau reset et relancer la chaudière.
Voir également au niveau des radiateurs s'il y a une purge à faire.
29 septembre 2009 à 10:01
Réponses FAQ Chauffage 3

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN


Invité
invité
Bonjour,
J'ai le même problème : l'eau ne circule pas, la pompe marche et les radiateurs sont purgés.
Par contre, la chaudière ne se met pas en défaut mais se coupe en raison de la montée en température.
Dans mon cas, "la purge automatique juste après la pompe" peut-elle être la solution à mon problème ?
Merci.
19 octobre 2009 à 12:26
Réponses FAQ Chauffage 4

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN


Invité
invité
C'est le débistat primaire qui est défectueux malgré qu'il y a un code défaut débistat, si la pompe tourne et que l'installation est purgée et que la pression est entre 1 et 2 bars il n'y a plus que le débistat primaire qui dysfonctionne.
24 novembre 2011 à 19:31
Réponses FAQ Chauffage 5

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN


Invité
invité
Si toutefois ce n'est pas un problème d'air ni de débistat, c'est qu'il faut effectuer un désembouage pour retirer les particules. Vous trouverez des exemples de boues sur le site arechau.com c'est un problème courant qui permet de préserver la chaudière, la bonne chauffe du réseau et éviter les sur-consommations de gaz. nico
08 février 2012 à 23:08
Réponses FAQ Chauffage 6

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN


Invité
invité
Bonsoir,
Sur ce type de chaudière il doit avoir une vanne 3 motorisé qui contrôle le flux d'eau chaude entre le circuit sanitaire et le circuit chauffage.
Cette vanne doit être grippée ou le bobinage est grillé ce qui fait que vous n'avez que de l'eau chaude le circuit chauffage restant fermé. Il faut dégripper la vanne ou la remplacer si elle ne fonctionne pas.
JM
23 février 2015 à 18:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage bois canadienschauffage au solchauffage au solcommerciale en chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite