Question forum dépannage : Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf
Bonjour à tous.
Voilà j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf qui s'allume et s'éteint aussitôt.
On m'a changé la pompe de circulation mais rien n'y fait toujours à part qu'elle reste allumée quelques secondes.
Le chauffagiste me dit que c'est soit l'électrovanne gaz ou la carte mère ?
En espérant que quelqu’un me vienne en aide sur le forum.
Cordialement.
Voilà j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf qui s'allume et s'éteint aussitôt.
On m'a changé la pompe de circulation mais rien n'y fait toujours à part qu'elle reste allumée quelques secondes.
Le chauffagiste me dit que c'est soit l'électrovanne gaz ou la carte mère ?
En espérant que quelqu’un me vienne en aide sur le forum.
Cordialement.
23 février 2015 à 12:20
Réponse 1 dépannage chaudière
Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf
Bonjour,
Il est peu probable que ce soit le bloc gaz en cause ici.
Ça peut se vérifier en fonctionnement, il faut regarder si la carte envoie bien la tension nécessaire au bloc gaz lorsqu'il le faut.
Il semblerait plutôt que ce soit un défaut de la carte mais vu le prix il vaut mieux demander à votre chauffagiste de bien vérifier avant au multimètre.
Cordialement,
Vivien Guihard
Il est peu probable que ce soit le bloc gaz en cause ici.
Ça peut se vérifier en fonctionnement, il faut regarder si la carte envoie bien la tension nécessaire au bloc gaz lorsqu'il le faut.
Il semblerait plutôt que ce soit un défaut de la carte mais vu le prix il vaut mieux demander à votre chauffagiste de bien vérifier avant au multimètre.
Cordialement,
Vivien Guihard
23 février 2015 à 14:03
Réponse 2 dépannage chaudière
Invité

Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf
Invité

Bonsoir,
Je ne suis pas un spécialiste mais il est probable que la sonde de contrôle de la flamme soit défectueuse ce qui ferme l'électrovanne puisque aucune flamme n'est détectée.
Remplacer la sonde d'un brûleur prend quelque minutes.
Le circulateur n'a rien à voir le remplacement était inutile.
J Marty
Je ne suis pas un spécialiste mais il est probable que la sonde de contrôle de la flamme soit défectueuse ce qui ferme l'électrovanne puisque aucune flamme n'est détectée.
Remplacer la sonde d'un brûleur prend quelque minutes.
Le circulateur n'a rien à voir le remplacement était inutile.
J Marty
23 février 2015 à 18:28