Question dépannage chauffage : Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens

yaca
Membre inscrit
yaca
3 messages
Bonjour à tous.

Je suis nouveau sur le site, j'ai une chaudière Luna DUO 3.33 FF HTE suite à des erreurs à répétition 164E 168E j'ai bien suivi les forums, j'ai commandé un condensateur pour 680nf x2 270V.
Je voudrai connaitre où se trouve l'ampli LM324 carte LMU34 (210B249) Siemens visuellement.
Merci d'avance !
23 février 2015 à 16:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens

ELECSANICHAUFF
Membre inscrit
ELECSANICHAUFF
30 messages
Bonjour

Avez-vous nettoyé votre filtre chauffage, car l'erreur 164E arrive très souvent quand vous avez une mauvaise circulation, non déclenchement de la pression différentiel.

Bien cordialement.
24 février 2015 à 05:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens

yaca
Membre inscrit
yaca
3 messages
Bonjour à tous.

Je suis toujours à la recherche de cette fameuse LM124 OU 134 sur chaudière Chappée duo 3.33 carte de circuit imprimé LM34 réf 210B249
Je suis MIRO je ne vois pas du tout où elle se trouve.
Merci d'avance, certaines erreurs viendraient de là ! Je suis la personne, erreur 164E et très rarement 168E, je signale que tout a été vérifié, filtre, retour chauffage, pressostat, contacteur pressostat, c'est pratiquement le soir vers 23h ou dans la nuit ; la journée elle se met beaucoup moins en erreur je débranche, je remets le courant, la plupart du temps je fais un reset, c'est parti pour deux heures, voire plus.
Et 164E le fait de remettre le courant j'ai l'impression que ça lui donne une impulsion pour lui permet de repartir.

Si une personne bienveillante pouvait me donner un conseil ; j'ai déjà fait venir SOS gaz, 106 euros et pas de dépannage ! La panne est très vicieuse !
Merci beaucoup encore.
24 février 2015 à 15:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens

ELECSANICHAUFF
Membre inscrit
ELECSANICHAUFF
30 messages
Bonjour.

Je reviens sur votre souci 164E
1) Le petit tuyau cuivre vers le pressostat, a t-il été nettoyé, car il pourrait y avoir un petit résidu qui rendrait une baisse de pression.
2) Lors du nettoyage du filtre chauffage y avait-il des petits dépôts noirs très petits ? Car il ne faut pas grand chose pour que la petite tige du pressostat qui commande son contact ne fasse sa fonction.

Restant à votre écoute.
Cordialement.
24 février 2015 à 18:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens

ELECSANICHAUFF
Membre inscrit
ELECSANICHAUFF
30 messages
Pour information.

En pièce jointe la vue éclatée luna duo 3.33
Cordialement.
vue éclatée luna 3.33.pdf
24 février 2015 à 18:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la vue éclatée que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
24 février 2015 à 18:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage

Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens

ELECSANICHAUFF
Membre inscrit
ELECSANICHAUFF
30 messages
Photo de la platine LMU 34

carte LMU34 Siemens

24 février 2015 à 18:51
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage

Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens

ELECSANICHAUFF
Membre inscrit
ELECSANICHAUFF
30 messages
Veuillez trouver en pièce jointe la doc Luna :
Vue éclatée de la LUNA duo 3.33
Cordialement.
25 février 2015 à 00:25
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage

Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens


Invité
invité
Bonjour.
Pour la panne168 E le condensateur de sécurité sur la carte est blanc.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ce18fc3e ac3a 4f21 8108 f521b3d54f3b

16 décembre 2018 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 4. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 5. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 6. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 7. URGENT recherche coupe circuit chaudière Gazina Idéal-Standard
    N°8462 : Bonsoir. Je suis à la recherche d'un coupe-circuit pour une ancienne chaudière Gazina Idéal-Standard. Modèle (photo schéma en pièce jointe) : - installée au sol, - marque Idéal Standard, Type 2 GTA4 3544, N° de...
  • 8. surpression circuit de chauffage
    N°74 : J'ai un petit problème sur mon circuit de chauffage : suite à la vidange du circuit pour déposer un radiateur, après avoir bouché les tuyaux d'arrivée et de retour du radiateur, enlevé et avoir rempli le circuit à nouveau pour...
  • 9. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
    N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
  • 10. Vitesse circulation eau circuit chauffage
    N°228 : Quelle est la vitesse optimale de circulation de l'eau dans un circuit chauffage ? Comment définir la section des tubes d'alimentation en fonction de la puissance connue des radiateurs ?
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite