Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
17130
Question dépannage chauffage : Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le site, j'ai une chaudière Luna DUO 3.33 FF HTE suite à des erreurs à répétition 164E 168E j'ai bien suivi les forums, j'ai commandé un condensateur pour 680nf x2 270V.
Je voudrai connaitre où se trouve l'ampli LM324 carte LMU34 (210B249) Siemens visuellement.
Merci d'avance !
Je suis nouveau sur le site, j'ai une chaudière Luna DUO 3.33 FF HTE suite à des erreurs à répétition 164E 168E j'ai bien suivi les forums, j'ai commandé un condensateur pour 680nf x2 270V.
Je voudrai connaitre où se trouve l'ampli LM324 carte LMU34 (210B249) Siemens visuellement.
Merci d'avance !
23 février 2015 à 16:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens
Bonjour
Avez-vous nettoyé votre filtre chauffage, car l'erreur 164E arrive très souvent quand vous avez une mauvaise circulation, non déclenchement de la pression différentiel.
Bien cordialement.
Avez-vous nettoyé votre filtre chauffage, car l'erreur 164E arrive très souvent quand vous avez une mauvaise circulation, non déclenchement de la pression différentiel.
Bien cordialement.
24 février 2015 à 05:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens
Bonjour à tous.
Je suis toujours à la recherche de cette fameuse LM124 OU 134 sur chaudière Chappée duo 3.33 carte de circuit imprimé LM34 réf 210B249
Je suis MIRO je ne vois pas du tout où elle se trouve.
Merci d'avance, certaines erreurs viendraient de là ! Je suis la personne, erreur 164E et très rarement 168E, je signale que tout a été vérifié, filtre, retour chauffage, pressostat, contacteur pressostat, c'est pratiquement le soir vers 23h ou dans la nuit ; la journée elle se met beaucoup moins en erreur je débranche, je remets le courant, la plupart du temps je fais un reset, c'est parti pour deux heures, voire plus.
Et 164E le fait de remettre le courant j'ai l'impression que ça lui donne une impulsion pour lui permet de repartir.
Si une personne bienveillante pouvait me donner un conseil ; j'ai déjà fait venir SOS gaz, 106 euros et pas de dépannage ! La panne est très vicieuse !
Merci beaucoup encore.
Je suis toujours à la recherche de cette fameuse LM124 OU 134 sur chaudière Chappée duo 3.33 carte de circuit imprimé LM34 réf 210B249
Je suis MIRO je ne vois pas du tout où elle se trouve.
Merci d'avance, certaines erreurs viendraient de là ! Je suis la personne, erreur 164E et très rarement 168E, je signale que tout a été vérifié, filtre, retour chauffage, pressostat, contacteur pressostat, c'est pratiquement le soir vers 23h ou dans la nuit ; la journée elle se met beaucoup moins en erreur je débranche, je remets le courant, la plupart du temps je fais un reset, c'est parti pour deux heures, voire plus.
Et 164E le fait de remettre le courant j'ai l'impression que ça lui donne une impulsion pour lui permet de repartir.
Si une personne bienveillante pouvait me donner un conseil ; j'ai déjà fait venir SOS gaz, 106 euros et pas de dépannage ! La panne est très vicieuse !
Merci beaucoup encore.
24 février 2015 à 15:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens
Bonjour.
Je reviens sur votre souci 164E
1) Le petit tuyau cuivre vers le pressostat, a t-il été nettoyé, car il pourrait y avoir un petit résidu qui rendrait une baisse de pression.
2) Lors du nettoyage du filtre chauffage y avait-il des petits dépôts noirs très petits ? Car il ne faut pas grand chose pour que la petite tige du pressostat qui commande son contact ne fasse sa fonction.
Restant à votre écoute.
Cordialement.
Je reviens sur votre souci 164E
1) Le petit tuyau cuivre vers le pressostat, a t-il été nettoyé, car il pourrait y avoir un petit résidu qui rendrait une baisse de pression.
2) Lors du nettoyage du filtre chauffage y avait-il des petits dépôts noirs très petits ? Car il ne faut pas grand chose pour que la petite tige du pressostat qui commande son contact ne fasse sa fonction.
Restant à votre écoute.
Cordialement.
24 février 2015 à 18:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens
Pour information.
En pièce jointe la vue éclatée luna duo 3.33
Cordialement.
vue éclatée luna 3.33.pdf
En pièce jointe la vue éclatée luna duo 3.33
Cordialement.
vue éclatée luna 3.33.pdf
24 février 2015 à 18:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la vue éclatée que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la vue éclatée que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
24 février 2015 à 18:51
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens
Veuillez trouver en pièce jointe la doc Luna :
Vue éclatée de la LUNA duo 3.33
Cordialement.
Vue éclatée de la LUNA duo 3.33
Cordialement.
25 février 2015 à 00:25
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Conseils pour circuit imprimé sur LMU34 Siemens
Invité