Bonjour,
L'installation de mon chauffage central a été entièrement refaite et je rencontre des problèmes lorsque tous les radiateurs sont ouverts : radiateurs froids dans les parties basses. Je soupçonne un problème de débit dans l'installation. Lorsque le chauffage tourne sur 2 radiateurs, ces radiateurs sont entièrement chauds. Le fait de toucher au réglage des coudes d'entrée aux radiateurs ne solutionne pas les soucis. Le fait de fermer entièrement le by-pass de la chaudière a amélioré le souci, mais quand tous les radiateurs sont ouverts en grand, ils restent tous froids (sauf un tout-petit) en partie basse. (environ un quart de la surface des radiateurs)
Description de mon installation ;
Chaudière Calydra delta de 24 KW débouchant sur une clarinette avec 4 départs. Chaque départ alimente 2 radiateurs.
Un point me préoccupe : sur le tuyau alimentant la clarinette, il y a une réduction de diamètre.
Voici donc mes questions :
Quel doit être le diamètre minimum du tuyau arrivant à la clarinette ?
Peut-il s'agir d'une faiblesse du circulateur ?
(la notice de cette chaudière demande un débit mini de 300l/h).
19 octobre 2008 à 04:08
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf


Invité
invité
Bonjour, le diamètre minimum arrivant sur le collecteur doit être celui du départ de la chaudière. Vérifiez les diamètres des départs différents. Vous devez avoir sur votre collecteur un réglage de débit et des tés sur chaque radiateurs. Est-ce que le calcul des pertes de charges a été fait ? Si oui comparez avec la courbe du circulateur. Vérifiez si vous avez un by-pass sur la chaudière. La puissance de vos radiateurs est-elle égale ou inférieure à la puissance de la chaudière ? Si votre installation a été faite par un PRO, toutes ces questions devraient avoir une réponse.
G. B.
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf


Invité
invité
Bonjour,
Je rencontre le même problème avec une chaudière d'une autre marque.
En effet, depuis l'installation d'une nouvelle chaudière de 27 kW tous mes radiateurs sont froids en dessous et chauds au dessus et j'ai rencontré multitudes de problèmes.
Depuis 2 ans je n'arrête pas de contester auprès de l'installateur et depuis le début je suis convaincue que la chaudière est peut-être adéquate avec la superficie de l'habitation mais pas adéquate avec le circuit de mon installation car dans l'ancienne installation, les tuyaux ne sont pas tous au même diamètre.
Donc, la capacité de chauffe en volume d'eau, pour moi est très limitée. Car si je compare avec mon ancienne chaudière, elle était 2,5 fois plus grande en volume d'eau et jamais de soucis !
Un technicien voulait rajouter un élément supplémentaire mais pas de chance sur cette chaudière c'est impossible !
Je me bats depuis deux ans auprès de l'installateur, mais il ne veut pas le reconnaitre et récemment il a indiqué à l'expert que le phénomène ne provenait pas du changement de chaudière.
Ce problème est un problème hydraulique lié à un mauvais équilibrage ou à un manque de débit dans l'installation !
Mais l'installation a toujours existé comme telle, par contre les précédentes chaudières étaient de 35 kW, la capacité de chauffe était plus importante et les radiateurs étaient tous entièrement chauds !
La chaudière est peut être en puissance, valable, mais limitée en capacité de chauffe ! Pour moi, l'installateur n'a pas pris en considération certains paramètres de notre installation, il s'est seulement basé sur la puissance de nos radiateurs !
Bref... et sauf erreur de ma part, l'installateur doit adapter une chaudière en adéquation avec notre installation et non le contraire et si il y a un manque de débit c'est à la chaudière d'avoir la capacité de combler ce débit ! La précédente le faisait bien !
Je vous souhaite bon courage car je suis dans cette impasse depuis 2 ans et pas moyen d'arriver au bout de cette affaire, c'est incroyable de constater que maintenant les professionnels souvent, ne veulent pas reconnaitre leurs erreurs, mais attendant, c'est nous les victimes !
02 mars 2009 à 01:49
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf


Invité
invité
Bonjour,
Avez-vous pensé à purger l'air de chaque radiateur ?
J'ai eu le même problème et la purge des radiateurs l'a résolu... Cordialement.
23 septembre 2009 à 11:46
Conseil Dépannage 4 Chauffage

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf


Invité
invité
Si votre installation est ancienne (10 ans), prévoir un désembouage.
09 novembre 2009 à 14:19
Conseil Dépannage 5 Chauffage

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf


Invité
invité
Bonjour, en réponse à la question : Votre température ambiante est-elle atteinte ?
Suivant la réponse que vous formulerez la recherche d'un défaut dans l'installation peut être intéressante.
Mais avant de rechercher un défaut et de se lancer dans des calculs il vaut mieux faire simple.
J'attends votre réponse. Cordialement. (05/12/10)

05 décembre 2010 à 11:34
Conseil Dépannage 6 Chauffage

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf


Invité
invité
Bonjour, je viens de rencontrer le même souci sur une installation, on a essayé le désembouage sur le plus gros circulateur etc. et le problème venait d'une bride sur le retour chauffage de la chaudière. Cordialement.
18 décembre 2010 à 15:25
Conseil Dépannage 7 Chauffage

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf


Invité
invité
Je suis d'accord avec la réponse 4. Est-ce que la température demandée est atteinte (c'est cela le principale), si la température est atteinte le thermostat coupe la chaudière.
Avez-vous une sonde extérieure ? Je vois qu'il n'y a plus de réponse depuis un bout de temps, le problème a donc dû être résolu.
01 décembre 2011 à 18:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf
    N°17129 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf qui s'allume et s'éteint aussitôt. On m'a changé la pompe de circulation mais rien n'y fait toujours à part qu'elle reste allumée...
  • 2. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
    N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
  • 3. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 4. Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
    N°6665 : Je possède une chaudière murale Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta 24 GN. Je l'ai installée en 2004. Depuis que je l'ai mise en mode chauffage, elle se met en défaut. 3 voyants clignotent les 60, 70, 80 en même temps,...
  • 5. Bruit chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF
    N°23233 : Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Suite à mon dernier post "fusible de la carte électronique qui saute", en cause la vanne 3 voies qui était fuyarde et gouttait sur l'alimentation du moteur de la V3V. Ce qui...
  • 6. Fusible HS chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF
    N°23208 : Bonjour. Ma chaudière Chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF, qui a quelques années au compteur, mais qui a toujours été de très bonne compagnie ne fonctionnait plus lundi, il n’y avait plus d’affiche sur...
  • 7. Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
    N°20985 : Bonsoir. Voilà je n’ai plus d’eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Le chauffage fonctionne parfaitement. Pouvez-vous m'aider ? La chaudière se met en route quand j’allume l’eau...
  • 8. Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24
    N°10489 : Bonjour tout le monde. Je possède une chaudière murale Chappée, modèle CF 2.24 et mon problème est que j'ai détecté l'année dernière une petite, mais vraiment petite, fuite au niveau de l'axe du pressostat. Ce qui...
  • 9. Chaudière Chaffoteaux et Maury amphora delta 24 cf en sécurité code défaut 17
    N°16445 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury amphora delta 24 cf se met en sécurité code défaut 17 lorsque la t° chaudière atteint 60°. Le conduit + tirage ont été contrôlés, RAS. La sonde débordement des fumées...
  • 10. Problème chaudière gaz Chappée Luna 2 24 CF
    N°8234 : Bonjour, je possède une chaudière murale gaz Chappée LUNA 2.24 CF, qui présente l'anomalie suivante : Tous les jours entre 18h et 21h elle s'arrête de fonctionner, avec le voyant indiquant thermostat fumée qui clignote...
>>> Résultats suivants pour : Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage solaireconseil chauffageforum depannage chaudieresdepannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite