Bonjour
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Lorsqu'on met la chaudière en route sur la position "robinet" ou "robinet et chauffage" celle-ci s'allume (on voit les flammes) et elle s'éteint aussitôt.
Lorsqu'elle s'éteint, les voyants allumés sont 70 et 80 (Mise en sécurité par défaut dallumage).
Pour information, on vient de changer la carte électronique principale qui était défectueuse et on a refait tout le circuit d'eau et de gaz de la maison.
La chaudière est réglée à 1.5 bar.
Help ! Mon mari, mes enfants et moi avons froid. Merci.
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Lorsqu'on met la chaudière en route sur la position "robinet" ou "robinet et chauffage" celle-ci s'allume (on voit les flammes) et elle s'éteint aussitôt.
Lorsqu'elle s'éteint, les voyants allumés sont 70 et 80 (Mise en sécurité par défaut dallumage).
Pour information, on vient de changer la carte électronique principale qui était défectueuse et on a refait tout le circuit d'eau et de gaz de la maison.
La chaudière est réglée à 1.5 bar.
Help ! Mon mari, mes enfants et moi avons froid. Merci.
05 décembre 2008 à 02:03
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24 cf
Invité

Bonjour, vérifiez si votre circulateur fonctionne bien
G. B.
G. B.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24 cf
Invité

C'est la sonde de ionisation qui ne détecte pas la flamme.
30 mars 2009 à 02:02
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24 cf
Invité

Le problème peut venir de plusieurs choses : à voir sur la sonde de ionisation s'il y a bonne circulation et absence d'air dans le circuit.
A voir également, le spot sécurité.
A voir également, le spot sécurité.
07 août 2009 à 17:46
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24 cf
Invité

Bonsoir.
Lorsque un brûleur démarre et s’éteint aussitôt il s'agit le plus souvent de la sonde de ionisation qui contrôle la présence de la flamme.
Cette sonde est facile à remplacer et est peu onéreuse avant de remplacer des pièces coûteuses il faut bien s'assurer d'écarter les pannes les plus courantes qui sont la grande majorité des défauts des brûleurs.