Questions / Réponse Chauffage : Pression chaudière qui monte peu à peu
Bonjour à tous.
Je viens vous demander votre aide car je suis désespérée...j'ai une chaudière ELM Leblanc Megalia 400 début janvier j'ai eu un code erreur C6 un technicien est venu a souffle un coup dans le ventilateur etc et m'a dit que si le problème revenait il faudrait changer le ventilateur et me dit votre pression est haute votre vase d'expansion est mort...
Le problème revient quelques jours après je les rappelle donc en demandant de changer les 2 pièces.... pour changer le vase d'expansion il démonte ma chaudière et me casse le tuyau d'évacuation des gaz et me disent qu'il faut en commander un direct chez la société Leblanc...le lendemain soir ma chaudière de nouveau se met en code C6, je les rappelle donc et la le technicien me dit ah ben c'est le pressostat qu'il me change....quelques jours plus tard je m’aperçois que ma pression est haute j'enlève donc de l'eau via mon radiateur...je la fais revenir à 1,5 bars et trois jours après je la retrouve a 3 bars...
Je finis par passer mon temps a scruter la pression est je m’aperçois que la pression est a 1,5 et quand ma chaudière se met en route elle passe par ex a 2 mais quand celle ci s’arrête elle ne redescend qu'a 1,7 et ainsi de suite elle finit par se retrouver a passer 3 bars...le technicien m'a fait fermer la vanne d’arrivée d'eau sous ma chaudière mais le souci est toujours la.... il me dit alors que je dois avoir un robinet sur le circuit ferme qui s'est mis a fuir...
Nous avons fait le tour de la maison pas de robinet... il me dit peut être qu'il est dans le vide sanitaire sauf que je n'ai pas de vide sanitaire...je ne sais plus quoi faire...
De plus j'attends qu'il me change mon tuyau d’évacuation il parait que Leblanc ne leur a pas encore envoyé.
Merci.
Je viens vous demander votre aide car je suis désespérée...j'ai une chaudière ELM Leblanc Megalia 400 début janvier j'ai eu un code erreur C6 un technicien est venu a souffle un coup dans le ventilateur etc et m'a dit que si le problème revenait il faudrait changer le ventilateur et me dit votre pression est haute votre vase d'expansion est mort...
Le problème revient quelques jours après je les rappelle donc en demandant de changer les 2 pièces.... pour changer le vase d'expansion il démonte ma chaudière et me casse le tuyau d'évacuation des gaz et me disent qu'il faut en commander un direct chez la société Leblanc...le lendemain soir ma chaudière de nouveau se met en code C6, je les rappelle donc et la le technicien me dit ah ben c'est le pressostat qu'il me change....quelques jours plus tard je m’aperçois que ma pression est haute j'enlève donc de l'eau via mon radiateur...je la fais revenir à 1,5 bars et trois jours après je la retrouve a 3 bars...
Je finis par passer mon temps a scruter la pression est je m’aperçois que la pression est a 1,5 et quand ma chaudière se met en route elle passe par ex a 2 mais quand celle ci s’arrête elle ne redescend qu'a 1,7 et ainsi de suite elle finit par se retrouver a passer 3 bars...le technicien m'a fait fermer la vanne d’arrivée d'eau sous ma chaudière mais le souci est toujours la.... il me dit alors que je dois avoir un robinet sur le circuit ferme qui s'est mis a fuir...
Nous avons fait le tour de la maison pas de robinet... il me dit peut être qu'il est dans le vide sanitaire sauf que je n'ai pas de vide sanitaire...je ne sais plus quoi faire...
De plus j'attends qu'il me change mon tuyau d’évacuation il parait que Leblanc ne leur a pas encore envoyé.
Merci.
27 février 2022 à 20:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pression chaudière qui monte peu à peu
Bonjour,
Pour commencer le code défaut C6 peut avoir pour origine simplement :
- Un défaut d'entretien de la chaudière (corps de chauffe, ventouse, extracteur, pressostat d'air),
- Un défaut du pressostat d'air ou des tubes de liaisons),
- Un défaut de l'extracteur (point dur, surchauffe, électrique),
Votre prestataire devait vous faire un devis pour réparation si total supérieure à 150 €
Pour ce qui est de la variation de pression dans le circuit de chauffage, en remplaçant le vase d'expansion, votre prestataire a-t-il réglé la pression du nouveau vase en fonction de votre installation ?
A-t-il remplacé en même temps la soupape de sécurité chauffage ?
Ce serait une première piste qui serait à l'origine de cette variation persistante malgré le remplacement du vase d'expansion !!!
Maintenant, selon le déroulé des opérations, votre prestataire a-t-il fait le bon diagnostic sachant qu'une montée permanente de pression peut avoir comme origine l'échangeur à plaques sanitaire en intercommunication ?
En tout état de cause, suite à son diagnostic votre prestataire devait vous faire un devis de réparation, devis que vous deviez valider avant travaux.
Suite à cet accord, votre prestataire est soumis à une obligation de résultat. Il ne peut pas rajouter de pièces détachées ou autres prestations en vous les facturant en suppléments.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour commencer le code défaut C6 peut avoir pour origine simplement :
- Un défaut d'entretien de la chaudière (corps de chauffe, ventouse, extracteur, pressostat d'air),
- Un défaut du pressostat d'air ou des tubes de liaisons),
- Un défaut de l'extracteur (point dur, surchauffe, électrique),
Votre prestataire devait vous faire un devis pour réparation si total supérieure à 150 €
Pour ce qui est de la variation de pression dans le circuit de chauffage, en remplaçant le vase d'expansion, votre prestataire a-t-il réglé la pression du nouveau vase en fonction de votre installation ?
A-t-il remplacé en même temps la soupape de sécurité chauffage ?
Ce serait une première piste qui serait à l'origine de cette variation persistante malgré le remplacement du vase d'expansion !!!
Maintenant, selon le déroulé des opérations, votre prestataire a-t-il fait le bon diagnostic sachant qu'une montée permanente de pression peut avoir comme origine l'échangeur à plaques sanitaire en intercommunication ?
En tout état de cause, suite à son diagnostic votre prestataire devait vous faire un devis de réparation, devis que vous deviez valider avant travaux.
Suite à cet accord, votre prestataire est soumis à une obligation de résultat. Il ne peut pas rajouter de pièces détachées ou autres prestations en vous les facturant en suppléments.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 février 2022 à 18:46
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pression chaudière qui monte peu à peu
Bonsoir.
Merci pour votre réponse, le code C6 a été résolu sauf qu'ils ont d'abord changé le ventilateur puis ensuite le pressostat...
Concernant le vase je ne sais pas s'ils ont réglé la pression je ne sais pas comment cela se fait ?
Pour moi ils ont mis le vase en place et remonter la chaudière je n'ai rien vu de plus... la soupape a bien été remplacée aussi
concernant le diagnostic du vase d'expansion le technicien a juste regardé le manomètre rien de plus.
Je n'ai jamais signé de devis avec eux et étant donné que j'ai un contrat d'entretien je ne paie que les pièces.
Cordialement.
Merci pour votre réponse, le code C6 a été résolu sauf qu'ils ont d'abord changé le ventilateur puis ensuite le pressostat...
Concernant le vase je ne sais pas s'ils ont réglé la pression je ne sais pas comment cela se fait ?
Pour moi ils ont mis le vase en place et remonter la chaudière je n'ai rien vu de plus... la soupape a bien été remplacée aussi
concernant le diagnostic du vase d'expansion le technicien a juste regardé le manomètre rien de plus.
Je n'ai jamais signé de devis avec eux et étant donné que j'ai un contrat d'entretien je ne paie que les pièces.
Cordialement.
28 février 2022 à 20:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
- N°22821 : Bonjour. Je vous contacte car j'ai une chaudière De Dietrich City 2.24 GN qui pose quelques soucis depuis récemment. Lorsque le chauffage se d'éclanche, elle monte à 2.5 bars et de l'eau s'évacue par la soupape de...
- 2. Chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression
- N°15558 : Bonjour, Ma chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression, je suis obligé de fermer la vanne sanitaire et de purger pour faire redescendre la pression à 1,5 et de rouvrir la vanne à chaque fois...
- 3. chaudière monte en température aucune pression manomètre
- N°93 : J'ai remis en fonction ma chaudière pour le chauffage il y a quelques temps, et je n'ai pas eu de problème. Le temps étant clément, je l'ai arrêté de nouveau, mais depuis deux jours les températures s'étant rafraîchies, j'ai...
- 4. Pression chauffage monte régulièrement de peu
- N°5220 : Bonjour, j'ai un problème sur mon circuit chauffage, la pression ne cesse de monter de très peu, régulièrement tous les jours, je suis obligé d'activer la vanne de sécurité pour faire descendre la pression. Si quelqu'un...
- 5. Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
- N°16502 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière fioul, chauffage et production eau chaude sanitaire avec priorité sur l'eau chaude. En mode chauffage aucun souci la pression est stable autour de 1.5 bar, par contre dès que je...
- 6. Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
- N°16668 : Bonjour Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF avec un ballon d'eau chaude de 200 litres Chaffoteaux et Maury DUO 200, date d'installation de l'ensemble Mars 2003. J'ai un contrat de maintenance donc l'ensemble est...
- 7. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 8. Pression qui monte vite
- N°794 : Bonjour, que faire lorsque la pression atteint 3 bars alors que la température n'est pas atteinte et que le thermostat ré-enclenche la chaudière ? Merci d'avance.
- 9. Chaudière Atlantic Idra 4024 monte en pression à froid
- N°19637 : Bonjour à tous. Ma chaudière Atlantic Idra 4024 monte en pression à froid. J'ai changé le vase expansion mais elle continue à monter à 3,5 bars. :cry: Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
- N°17515 : Bonjour. Ça fait quelques jours que ma soupape de sécurité chauffage crache, je suis penché sur le problème et en déduit que mon vase expansion était HS, après démontage effectivement, il était bien fichu. Je le...
- 11. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite