Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16668
Question dépannage chaudière : Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Bonjour
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF avec un ballon d'eau chaude de 200 litres Chaffoteaux et Maury DUO 200, date d'installation de l'ensemble Mars 2003.
J'ai un contrat de maintenance donc l'ensemble est entretenu régulièrement.
Depuis quelques jours la chaudière monte en pression à 3 bars et au delà, je fais chuter la pression.
Mais elle remonte au bout d'une heure.
Après le passage du technicien, son verdict : soit c'est le robinet d'eau pour le remplissage de la chaudière n'est plus étanche ou le ballon d'eau chaude HS.
J'ai changé le robinet d'eau hier mais la pression monte toujours.
Question :
Comment le ballon peut-il faire monter la pression dans l'installation ?
Est-ce que le problème est ailleurs ?
Merci pour vos réponses.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF avec un ballon d'eau chaude de 200 litres Chaffoteaux et Maury DUO 200, date d'installation de l'ensemble Mars 2003.
J'ai un contrat de maintenance donc l'ensemble est entretenu régulièrement.
Depuis quelques jours la chaudière monte en pression à 3 bars et au delà, je fais chuter la pression.
Mais elle remonte au bout d'une heure.
Après le passage du technicien, son verdict : soit c'est le robinet d'eau pour le remplissage de la chaudière n'est plus étanche ou le ballon d'eau chaude HS.
J'ai changé le robinet d'eau hier mais la pression monte toujours.
Question :
Comment le ballon peut-il faire monter la pression dans l'installation ?
Est-ce que le problème est ailleurs ?
Merci pour vos réponses.
06 juillet 2014 à 12:12
Réponse 1 Dépannage Centora 3-24 CF
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Invité

Bonjour
A température d'eau chauffage constante le ballon ne joue aucun rôle.
Logiquement il y a de l'eau du circuit général qui entre dans le circuit chauffage.
Pour vérifier, fermez le robinet du général au compteur et laissez un robinet d'eau froide ouvert pour être tout à fait certain qu'il n'y a plus aucune arrivée d'eau.
Si la pression d'eau ne monte plus, ce sera une certitude.
Meilleurs sentiments.
GC
A température d'eau chauffage constante le ballon ne joue aucun rôle.
Logiquement il y a de l'eau du circuit général qui entre dans le circuit chauffage.
Pour vérifier, fermez le robinet du général au compteur et laissez un robinet d'eau froide ouvert pour être tout à fait certain qu'il n'y a plus aucune arrivée d'eau.
Si la pression d'eau ne monte plus, ce sera une certitude.
Meilleurs sentiments.
GC
07 juillet 2014 à 08:33
Réponse 2 Dépannage Centora 3-24 CF
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Invité

Correction : mal lu la question.... (mal réveillé ?) Merci de ne pas tenir compte de ma réponse.
GC
GC
07 juillet 2014 à 10:48
Réponse 3 Dépannage Centora 3-24 CF
Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Bonjour.
Apparemment,vous avez une communication entre le réchauffeur du ballon et le circuit sanitaire, ce qui revient à dire que le ballon est HS et qu'il convient de le remplacer.
Pour vous en assurer, vous pouvez descendre la pression du chauffage en vidangeant par un purgeur, jusqu'à 1 bar, fermez l'arrivée d'eau froide du ballon, décompressez en ouvrant un robinet d'eau chaude, laissez en l'état une heure ou deux, et vous verrez si la pression remonte ou pas,.ensuite vous ouvrez à nouveau l'eau froide du ballon, et vous pourrez constater que la pression remonte, et avoir la certitude de la panne.
Bonne recherche.
Cordialement. BP
Apparemment,vous avez une communication entre le réchauffeur du ballon et le circuit sanitaire, ce qui revient à dire que le ballon est HS et qu'il convient de le remplacer.
Pour vous en assurer, vous pouvez descendre la pression du chauffage en vidangeant par un purgeur, jusqu'à 1 bar, fermez l'arrivée d'eau froide du ballon, décompressez en ouvrant un robinet d'eau chaude, laissez en l'état une heure ou deux, et vous verrez si la pression remonte ou pas,.ensuite vous ouvrez à nouveau l'eau froide du ballon, et vous pourrez constater que la pression remonte, et avoir la certitude de la panne.
Bonne recherche.
Cordialement. BP