Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16668
Question dépannage chaudière : Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Bonjour
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF avec un ballon d'eau chaude de 200 litres Chaffoteaux et Maury DUO 200, date d'installation de l'ensemble Mars 2003.
J'ai un contrat de maintenance donc l'ensemble est entretenu régulièrement.
Depuis quelques jours la chaudière monte en pression à 3 bars et au delà, je fais chuter la pression.
Mais elle remonte au bout d'une heure.
Après le passage du technicien, son verdict : soit c'est le robinet d'eau pour le remplissage de la chaudière n'est plus étanche ou le ballon d'eau chaude HS.
J'ai changé le robinet d'eau hier mais la pression monte toujours.
Question :
Comment le ballon peut-il faire monter la pression dans l'installation ?
Est-ce que le problème est ailleurs ?
Merci pour vos réponses.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF avec un ballon d'eau chaude de 200 litres Chaffoteaux et Maury DUO 200, date d'installation de l'ensemble Mars 2003.
J'ai un contrat de maintenance donc l'ensemble est entretenu régulièrement.
Depuis quelques jours la chaudière monte en pression à 3 bars et au delà, je fais chuter la pression.
Mais elle remonte au bout d'une heure.
Après le passage du technicien, son verdict : soit c'est le robinet d'eau pour le remplissage de la chaudière n'est plus étanche ou le ballon d'eau chaude HS.
J'ai changé le robinet d'eau hier mais la pression monte toujours.
Question :
Comment le ballon peut-il faire monter la pression dans l'installation ?
Est-ce que le problème est ailleurs ?
Merci pour vos réponses.
06 juillet 2014 à 12:12
Réponse 1 Dépannage Centora 3-24 CF
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Invité

Bonjour
A température d'eau chauffage constante le ballon ne joue aucun rôle.
Logiquement il y a de l'eau du circuit général qui entre dans le circuit chauffage.
Pour vérifier, fermez le robinet du général au compteur et laissez un robinet d'eau froide ouvert pour être tout à fait certain qu'il n'y a plus aucune arrivée d'eau.
Si la pression d'eau ne monte plus, ce sera une certitude.
Meilleurs sentiments.
GC
A température d'eau chauffage constante le ballon ne joue aucun rôle.
Logiquement il y a de l'eau du circuit général qui entre dans le circuit chauffage.
Pour vérifier, fermez le robinet du général au compteur et laissez un robinet d'eau froide ouvert pour être tout à fait certain qu'il n'y a plus aucune arrivée d'eau.
Si la pression d'eau ne monte plus, ce sera une certitude.
Meilleurs sentiments.
GC
07 juillet 2014 à 08:33
Réponse 2 Dépannage Centora 3-24 CF
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Invité

Correction : mal lu la question.... (mal réveillé ?) Merci de ne pas tenir compte de ma réponse.
GC
GC
07 juillet 2014 à 10:48
Réponse 3 Dépannage Centora 3-24 CF
Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
Bonjour.
Apparemment,vous avez une communication entre le réchauffeur du ballon et le circuit sanitaire, ce qui revient à dire que le ballon est HS et qu'il convient de le remplacer.
Pour vous en assurer, vous pouvez descendre la pression du chauffage en vidangeant par un purgeur, jusqu'à 1 bar, fermez l'arrivée d'eau froide du ballon, décompressez en ouvrant un robinet d'eau chaude, laissez en l'état une heure ou deux, et vous verrez si la pression remonte ou pas,.ensuite vous ouvrez à nouveau l'eau froide du ballon, et vous pourrez constater que la pression remonte, et avoir la certitude de la panne.
Bonne recherche.
Cordialement. BP
Apparemment,vous avez une communication entre le réchauffeur du ballon et le circuit sanitaire, ce qui revient à dire que le ballon est HS et qu'il convient de le remplacer.
Pour vous en assurer, vous pouvez descendre la pression du chauffage en vidangeant par un purgeur, jusqu'à 1 bar, fermez l'arrivée d'eau froide du ballon, décompressez en ouvrant un robinet d'eau chaude, laissez en l'état une heure ou deux, et vous verrez si la pression remonte ou pas,.ensuite vous ouvrez à nouveau l'eau froide du ballon, et vous pourrez constater que la pression remonte, et avoir la certitude de la panne.
Bonne recherche.
Cordialement. BP
07 juillet 2014 à 19:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
- N°20985 : Bonsoir. Voilà je n’ai plus d’eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Le chauffage fonctionne parfaitement. Pouvez-vous m'aider ? La chaudière se met en route quand j’allume l’eau...
- 2. Chaudière Chaffoteaux & Maury Centora 24 CF en panne
- N°8199 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury Centora 24 CF il y a 7 jours chez LM. Je l'ai installé complètement. Je l'allume, elle fonctionne un peu puis s'arrête en affichant les leds 60 70...
- 3. Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24 cf
- N°7127 : Bonjour J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Lorsqu'on met la chaudière en route sur la position "robinet" ou "robinet et chauffage" celle-ci s'allume (on voit les flammes) et elle s'éteint...
- 4. Vanne trois voies chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 cf
- N°16441 : Bonjour. Je viens de changer ma vanne trois voies sur une chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 cf, problème de circulation, le moteur est neuf et ça recommence, cela marche 2 minutes plus ou moins et ça coupe. Pareil pour le...
- 5. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 6. Problème pression eau sur chaudière Calydra Chaffoteaux & Maury
- N°7454 : J'ai une chaudière Calydra Chaffoteaux & Maury mixte et la pression d'eau est descendue à moins de 1. Je n'ai pas la notice et je voudrais savoir où se trouve le bouton pour le réglage de la pression. Merci.
- 7. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 8. Problèmes sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°5378 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta. Depuis son installation par un professionnel un "coup de bélier" se produit au niveau de la vanne 3 voies lors du tirage d'eau chaude ou lorsque la...
- 9. Chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression
- N°15558 : Bonjour, Ma chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression, je suis obligé de fermer la vanne sanitaire et de purger pour faire redescendre la pression à 1,5 et de rouvrir la vanne à chaque fois...
- 10. Trop de pression chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°4273 : J'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury niagara ff depuis peu elle monte en pression à 3,2 bars, j'ai purgé tous les radiateurs pour la faire redescendre à 1,5 bar, on a fait regonflé au gaz mais rien ni fait, au bout de 2...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite